NEWS
Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
-
Hallo
Habe mir heute den EMS-ESP Adapter installiert weil ich mit dem km200 nur noch Warnungen bekam. Ich muss sagen das der EMS-ESP viel schneller ist als der km200
Aber jetzt habe ich Errors und Warnungen.
Kann mir dabei jemand helfen ? Anbei mal ein paar Screenshots.
Danke Sandy
-
@sandy Du hast keine Datenbank festgelegt. Damit funktionieren Statistiken nicht. Und schalte mal den Wirkungsgrad aus.
Die Warnung kommt, weil die Minimum Einstellung des State (kommt vom km200 per API) größer ist als der übermittelte Wert. Bei mir funktioniert der fastHeatupFactor auch nicht so richtig. Entweder manuell den Minimumwert auf 0 ändern oder nur Errors anzeigen lassen.
... und hast Du ein EMS-ESP Gateway neben dem km200? Du hast das aktiviert und er findet kein Gateway mit ESP32 !!
... und alle km200 Pollings unter 90 Sekunden werden auf 90 Sekunden gesetzt. Der Wert 30 ist viel zu niedrig !
-
@tp1de ja stimmt ich habe den km200 deaktiviert, weil der ESM-ESP läuft. OK der ESM-ESP will auf km200 zu greifen aber der ist aus mein Fehler.
wo kann ich den Minimumwert auf 0 ändern ?
Danke schon mal.
Gruss Sandy
... habe Pollings wieder auf 300 gesetzt wie es vor eingestellt war
... habe km200 wieder angemacht -
@sandy Irgendwie bringst Du mir alles durcheinander:
Es gibt die Buderus Gateways km50, km100, km200 oder IP-inside. Damit funktionieren der ems-esp und der km200 Adapter. Auch parallel aber die Original Gateways sind langsam und am Besten nur einen ioBroker-Adapter laufen lassen. 90-120 Sek. fürs polling sind eventuell auch ok, je nachdem wie schnell dein Gateway ist.
Darüber hinaus gibt es ein Eigenbaugateway mit ESP32 chip - separate Hardware https://github.com/emsesp/EMS-ESP
Der Adapter unterstützt beides parallel.UND SCHALTE BITTE DEN WIRKUNGSGRAD AUS !
-
@tp1de anbei mal ein Foto von meinem km200.
den Wirkungsgrad habe ich ausgeschaltet.
bleibt also nur noch die Umstellung des Minimumwertes auf 0. Da bin ich überfragt.
Also muss ich den km200 Adapter laufen lassen das meine Daten im EMS-ESP angezeigt werden ? Habe ich das richtig verstanden ?
-
@sandy sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Also muss ich den km200 Adapter laufen lassen das meine Daten im EMS-ESP angezeigt werden ? Habe ich das richtig verstanden ?
Nein auf keinem Fall parallel - bin ich so schwer zu verstehen
-
@tp1de ok, ist aus. Habe das echt falsch verstanden. Dachte der ESM-ESP holt sich die Daten vom km200 Adapter. Aber er holt sich ja die Daten von dem Buderus Logamatic web KM200.
Weist du wie man den Minimumwert auf 0 ändert ?
-
@sandy mach es Dir bitte einfach, wenn Du noch nicht die Grundlagen von ioBroker verstanden hast.
Lass die ems-esp Instanz so laufen, dass nur Fehler und keine Warnings angezeigt werden:
-
@tp1de alles klar, das habe ich verstanden
-
@sandy und hast Du den ersten Eintrag deaktiviert: ems-esp aktiv ?
Deine efficiency Fehlermeldungen deuten darauf hin, dass der ems-esp Polling Teil noch aktiv ist. -
@tp1de so habe ems-esp aktiv den Haken raus genommen und habe den Minimumwert geändert. Habe nun keine Errors und keine Warnungen mehr und alles läuft vielen dank nochmal.
PS: habe aber die Instanz so laufen das er mir immer noch alle Errors und Warnungen anzeigt
-
@sandy gut so. Dann nimm nur der Parameter zur Neuanlage der States raus. Sonnst sind die Änderungen weg.
-
@tp1de ich habe den Adapter von Version 1.15.0 auf die 1.21.0 geupdatet. Seitdem werden die Werte für "compressor activity" des EMS-ESP in einem vis Dashboard nicht mehr im Klartext ausgegeben wie sie von der Schnittstelle übertragen werden ("heating", "cooling", "hot water",..) sondern nur noch als Zahlenwerte (0,1,2,3,..).
Darstellung im Objektbrowser:
Darstellung desselben Objektes in vis:
Wie kann ich anstatt der Zahlenwerte wieder die dazugehörigen Textstrings ausgeben?
-
@mtbsteve Ich nehme dafür jqui - Select ValueList icon :
Dort kannst du Werten Texte zuordnen -
@tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
r der Parameter zur Neuanlage der St
hallo
habe jetzt die ganze Zeit gesucht. Kannst du mir vielleicht sagen wo ich das finde ?
danke Sandy
-
@sandy so schwierig zu finden ???
Löschen-Zustände deaktivieren ...
-
@tp1de alles klar, danke. Hatte beide Sachen gar nicht an
-
@tp1de danke läuft!
-
Hallo zusammen, ist der EMS-ESP Adapter auch zur 7800i LW mit Homecom Easy Internet Gateway (K 30 RF) kompatibel? Ich denke nicht, richtig?
Ich habe ihn mal installiert, er wird auch grün, allerdings werden da keine Datenpunkte angelegt.
Die PWörter habe ich auch mehrfach gecheckt.
In der Beschreibung habe ich zur Homecome Easy App auch nicht wirklich etwas gefunden, bzw. auch nicht im restlichen Forum hier.Das wird dann wohl auf so einen EMS-Bus-Adapter von BBQKees hinaus laufen.....!?
-
Hey.
Ich habe seit kurzem (evtl seit dem Update des bbqkees Adapter auf die 3.5 stable?) ständig den Fehlerems-esp.0 2023-02-11 18:55:09.330 warn State value to set for "ems-esp.0.mixer.wwc1" has value "-5" less than min "0"
Dabei ist der Wert in den Objekten '55°C' (und wird auch immer wieder neu auf 55°C festgelegt).
Hat irgendwer ne Idee woher das kommt? Ich hab auch einfach mal den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet...
Was mir nur aufgefallen ist: ich habe im Webinterface des ems-esp 2x mixer drinnen. Einmal hc2 und einmal wwc1. Zu erstem übernimmt der Adapter auch alle 4 states. Für den zweiten nur einen der states...