      Hi,

      Kann mir jemand sagen ob man diese Kombi mit dem Adapter auslesen und eventuell auch steuern kann?

      Inneneinheit: Compress CS6800i AW
      Außeneinheit: AW 7 OR-S

      vowill Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • vowill
        vowill @wendy2702 last edited by

        @wendy2702 Hallo wendy, ja, das sollte sehr gut gehen. Ich habe eine CS6800i mit der größeren Wärmepumpe AW12 OR, und das geht prima.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Buhre
          Stephan Buhre last edited by

          Hallo,
          ich habe eine Buderus GB192-50 mit dem KM200-Adapter. Daten kann ich über das API auslesen.
          Die Anlage schaltet automatisch basierend auf der Außentemperatur zwischen Sommer und Winterbetrieb um.
          Welcher Datenpunkt zeigt mir an, ob sie sich im Sommer- bzw. Winterbetrieb befindet?
          Gruß
          Stephan

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 Hi, Bosch CS 7800i Compress (Geothermie) geht auch wunderbar 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • kep42010
              kep42010 last edited by

              Hi,
              ich bin noch totaler Anfänger mit dem EMS-ESP und habe so einige Schwierigkeiten. Hoffe ihr könnt mir ein paar grundsätzliche Infos geben.

              Zur Situation:
              Buderus WLW 186i mit MX400 und BBQKees Gateway S3. Das Gateway ist eingebunden und ich kann hier Werte lesen sowie schreiben (z.B. an der Heizkurve getestet). Auf dem Raspi mit ioBroker kann ich aber nur lesen (wenn ich hier Objekte editiere wird dies nicht übernommen). Ist es generell möglich Objekte hier direkt zu setzten oder muss ich mqtt nutzten?

              Der nur Lese-Modus ist deaktiviert und der Zugriffstoken scheint zu passen, da ich Werte ja lesen kann.

              Bin für alle Tipps danbar.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tp1de @Stephan Buhre last edited by

                @stephan-buhre Bei mir der Datenpunkt ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode ... analog für hc2 etc.
                "states": {
                "0": "off",
                "1": "automatic",
                "2": "forced"
                },

                "0" = Sommerbetrieb, "2"= Winterbetrieb beides permanent
                Bei "1" automatische Umschaltung kannst du nicht erkennen, wann Sommer- oder Winterbetrieb

                Stephan Buhre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tp1de @kep42010 last edited by

                  @kep42010 Zum Lesen brauchst du den Token nicht - nur zum Schreiben.
                  Zeigt die Logdatei denn Schreibfehler an?

                  kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • kep42010
                    kep42010 @tp1de last edited by

                    @tp1de Hi, nein es gibt keine Meldungen im Log. Tatsächlich kam gar keine Meldung als ich Werte setzen wollte.
                    Ich glaub ich hab den Fehler nun aber gefunden. Ich habe immer den Haken bei "Bestätigt" gesetzt. Wenn ich das nicht mache schreibt er nun und protokolliert das jetzt auch.

                    Danke für den Anstoß mit dem Log 👍

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tp1de @kep42010 last edited by

                      @kep42010 Das ist eine generelle Regel.
                      Bei allen ioBroker Adaptern werden Änderungen nur fortgeschrieben, wenn die "unbestätigt" sind.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Buhre
                        Stephan Buhre @tp1de last edited by

                        @tp1de das ist ja ärgerlich...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        960
                        Online

                        32.1k
                        Users

                        80.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                        60
                        741
                        178900
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo