NEWS
Script Klima Steuerung
-
@bolli
Mit den Code tags musst du offenbar noch üben.Versuche mal das Klimagerät so einzuschalten:
EDIT: Wenn das nicht funktioniert, liefern die Datenpunkte "1" bis "105" nur den Status - müssten also "read only" sein - und die Steuerung muss über die Button-Datenpunkte erfolgen.
-
@paul53 anschalten geht tatsächlich
-
@bolli sagte: anschalten geht tatsächlich
"switch_power" bleibt true?
-
@paul53 nein geht wieder auf false. in dem Moment wo man den trigger laufen lässt ist es kurz true und der control ändert sich
-
@bolli sagte: nein geht wieder auf false.
... und das Gerät schaltet wieder aus?
-
@paul53 nein das bleibt an
-
@bolli sagte: nein das bleibt an
Sehr eigenartig!
Versuche es mal mit den IR-Button-DP:@bolli sagte in Script Klima Steuerung:
M2= heizen
Welche Modi sind M0 und M1?
EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.
-
@paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3das ist die ID
tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30 -
@bolli sagte: M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
Dann kann man "power on" weglassen.
-
@bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
Welche Modi sind M0 und M1? -
@paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
@bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
ja bei Modi2 stehen keine Lüfter dabei
Welche Modi sind M0 und M1?
wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
-
@bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
Dann wäre "Heizen" M3.
-
@paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
@bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
Dann wäre "Heizen" M3.
heizen ist M2. das sieht man an der klima, weil das heizen leuchtet
-
-
@paul53 wow, das geht !
um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein? -
-
@paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .
-
@bolli sagte in Script Klima Steuerung:
@paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .
das = muss kleiner als , weil Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
-
@bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
??
Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)? -
@paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?