NEWS
Script Klima Steuerung
-
@bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
??
Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)? -
@paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?
-
@bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
@paul53 sagte in Script Klima Steuerung:Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?
Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?
-
@paul53
M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
M2_T17 bis M2_T30 =heizen
M3_S0 bis M3_S3 = lüften
M4_T17 bis M4_T30 =trocknenautomatik bin ich mir nicht ganz sicher
-
@bolli sagte in Script Klima Steuerung:
M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
Kopierfehler?
ergibt so keinen Sinn -
@homoran sagte in Script Klima Steuerung:
@bolli sagte in Script Klima Steuerung:
M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
Kopierfehler?
ergibt so keinen SinnSorry
M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
M2_T17 bis M2_T30
M3_S0 bis M3_S3
M4_T17 bis M4_T30 -
@bolli
Wann soll was gesteuert werden? Raumfühler vorhanden?
Die Modi M0 und M3 werden sicherlich nicht benötigt? -
@paul53 raumfühler alles da , aber ich würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
Ganz ganz einfach…
-
@bolli sagte: würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
In Abhängigkeit wovon?
Oder einfach per Visualisierung? -
@paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
@bolli sagte: würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
In Abhängigkeit wovon?
Keine Abhängigkeit
Oder einfach per Visualisierung?
Ja ganz einfach -
@bolli sagte: Ja ganz einfach
-
@paul53 das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
-
@bolli sagte: das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
Die Sperre habe ich entfernt, da nur manuell (per Visualisierung) umgeschaltet wird.
Der Kommentar bezieht sich auf den DP "Modus" (Vis: ValueList). -
@paul53 warum rundest du Temperatur ?
-
@bolli sagte: warum rundest du Temperatur ?
Zur Sicherheit: Es sind nur ganzzahlige Werte (17 ... 30) möglich.
-
@paul53 recht vielen Dank, bis hier her klappt alles sehr gut .