    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Spannungsgeführte und zeitgesteuerte Generatorsteuerung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Medoc last edited by

      @medoc sagte: was ich nicht sehe, ist ein ein timetrigger.

      Wird nicht benötigt. Der Trigger-Datenpunkt liefert den Zeitpunkt des Ausschaltens (letzte Änderung) und den Zeitpunkt des vorangegangen Einschaltens (vorherige letzte Änderung). Die Differenz ist die Einschaltdauer, die zur Betriebsdauer akkumuliert wird.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Medoc @paul53 last edited by

        @paul53
        sind "letzte Anderung" und "vorherige letzte Änderung" variabeln?
        wenn ja, wo holen die sich die werte her?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Medoc last edited by paul53

          @medoc sagte: sind "letzte Anderung" und "vorherige letzte Änderung" variabeln?

          Ja, das sind lokale Variablen, die der Trigger-Datenpunkt bei Auslösung an die Callback-Funktion übergibt (Doku).

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Medoc @paul53 last edited by

            @paul53

            bild.png

            und das script verbinde ich dann mit dem generatorschalter vermute ich mal.

            M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              Medoc @Medoc last edited by

              respektive ich packe es mit in das script der generatoprsteuerung

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Medoc last edited by paul53

                @medoc sagte: verbinde ich dann mit dem generatorschalter vermute ich mal.

                Womit sonst?
                Die eine selbst erstellte Variable enthält Betriebsmillisekunden. Bei dem Faktor ms <---> h fehlt eine 0 (an beiden Stellen).

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Medoc @paul53 last edited by

                  @paul53
                  danke für den hinweis. schlechte augen und ein laptop sind keine gute kombi

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Medoc @Medoc last edited by

                    somit ist ein problem gelöst.

                    jetzt fehlt "nur" noch die ansteuerung des generators.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Medoc last edited by paul53

                      @medoc sagte: Bei einewr Batterieunterspannung (22 Volt) muß die RF Bridge den Einschaltbefehl bekommen. Der Generator soll dann zwei Stunden laufen. Dann bekommt die RF Bridge den Ausschaltbefehl.

                      Unter der Annahme Ein = wahr und Aus = falsch:

                      Bild_2021-07-01_152921.png

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Medoc @paul53 last edited by

                        @paul53

                        soweit war mir das klar. aber die übergabe der rf-befehle ist mir nicht klar

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Medoc last edited by

                          @medoc sagte: die übergabe der rf-befehle ist mir nicht klar

                          Damit kenne ich mich nicht aus.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          848