NEWS
Ideen zum Anschluss von Ventilator mit 3 Eingängen gesucht
-
Hallo,
ich habe einen KellerVentilator, den ich gerne Smart machen möchte - leider hat dieser drei Eingänge und ich wollte ungern 2x oder gar 3x einzelne Aktoren verbauen - hat jemand dazu eine Idee?
Lüfter:
1x L
1x N für die Jalousie im Ventilator (offen (N liegt an) / geschlossen (N liegt nicht an))
1x N für Richtung A
1x N für Richtung BIch muss also N immer zusätzlich für die Jalousie schalten, wenn an Richtung A oder B Strom anliegt. Da es 230V Wechselspannung ist, kann ich leider nicht einfach mit Dioden und einer Brücke arbeiten
Danke,
Grüße,
Stefan -
@disaster123
2-Kanal-Aktor + 230-V-Relais mit Wechsler:- Kanal 1: Lüfter ein (über Relais-Kontakt) / Jalousie auf
- Kanal 2: Richtung (Relais-Spule)
-
@paul53 danke soetwas in der Art hatte ich im Kopf aber irgendwie bin ich zu blöd nen passendes Relais bei Amazon zu finden was nicht gleich so teuer sie nen Shelly 1 ist oder muss ich reichelt bemühen?
-
@disaster123 das hier erscheint mir too much Eltako 1393618 ELTA Relais R81-002-230V https://www.amazon.de/dp/B000UW31AO/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_C5D6J1QHZNZ7GVH6PBHH?_encoding=UTF8&psc=1
-
@disaster123
Finder ist etwas günstiger. Das SODIAL sieht auch nach 2 Wechslern aus. -
Das hier sollte ja auch gehen? Finder 40.52.8.230.0000 Steck/Printrelais 230 V AC 2 W 8 A https://www.amazon.de/dp/B0014DPLGA/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_KH1DY76G7CQ0VKNYYWBG
Finde irgendwie zu den Finder keine Datenblätter / schaltskizzen
-
@disaster123 sagte in Ideen zum Anschluss von Ventilator mit 3 Eingängen gesucht:
Finde irgendwie zu den Finder keine Datenblätter / schaltskizzen
erste Fundstelle
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000502882DS01/datenblatt-502882-finder-405290240000-printrelais-24-vdc-8-a-2-wechsler-1-st.pdfbei Billiganbietern ist auch nur Billig-Service.
-
Relais ist da eingebunden ist es auch. So lange der Ventilator nicht dran hängt funktioniert alles perfekt. Wenn aber kein Strom auf der Spule vom Relais ist (Zustand A) und der Ventilator full speed dreht fängt das Relais plötzlich an zu flattern.
-
@disaster123 sagte: Wenn aber kein Strom auf der Spule vom Relais ist (Zustand A) und der Ventilator full speed dreht fängt das Relais plötzlich an zu flattern.
Dann ist wohl das Relais zu nah am Ventilator, so dass der Motor eine Spannung in der Spule induziert?
-
@paul53 sagte in Ideen zum Anschluss von Ventilator mit 3 Eingängen gesucht:
Dann ist wohl das Relais zu nah am Ventilator, so dass der Motor eine Spannung in der Spule induziert?
Hatte das Relais schonmal 20cm weit weg gesetzt - meinst noch mehr? Dann muss ich die Kabel erst ändern.
-
@disaster123 sagte: meinst noch mehr?
Ja, oder das Relais elektromagnetisch abschirmen.
-
@paul53 hilft nicht - ich habe das Gefühl der Ventilator induziert die Spannung über das Kabel zurück in die Spule - nur was ich kann da tun dioden helfen nicht bei ac
-
@disaster123 sagte: was ich kann da tun dioden helfen nicht bei ac