      Hi @tombox,

      ist installiert und läuft fehlerfrei. Alle benötigten Werte werden ausgelesen.

      System:
      js-controller 3.2.16
      Node.js 12.20.2
      Debian 10

      Viele Grüße und vielen Dank!
      Christoph

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        jrudolph @tombox last edited by

        @tombox Habe den Adapter auch gerade installiert. Er läuft problemlos. Bislang hatte ich viessmannapi verwendet.
        Mein System:
        Debian 10, Node.js 12.20.2, js-controller 3.2.16

        Vielen Dank!

        Gruß,
        Jürgen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          amgxda @tombox last edited by

          @tombox

          Funktioniert "out of the box". Alle erwarteten Datenpunkte wurden ausgelesen.

          Schreiben in Datenpunkte noch nicht getestet. Die Developer-Portal API-Call-Statistik zeigt bisher keine großen Ausschläge, von daher gehe ich davon aus, dass die API-Calls die Viessmann-API nicht überfordern und es nicht zum Blocking kommt.

          System: Debian 10, Node 12.2, js-controller 3.3

          Danke für die tolle Arbeit!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Hansi1234 last edited by

            läuft bei mir auch, vielen Dank!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Ahnungsbefreit @tombox last edited by Ahnungsbefreit

              @tombox Läuft auf Anhieb und produziert jede Menge Daten, allerdings habe ich bis jetzt noch kaum relevanten Daten wir Programm, Kesseltemperatur etc. geliefert. Ich habe eine Vitodens 222-F, könnte das daran liegen? Die ist ja nicht in Deiner Liste oben.

              EDIT: Die Kesseltemperatur habe ich eben in den Untiefen des Datenbaums gefunden 🙂

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tombox @Ahnungsbefreit last edited by

                @ahnungsbefreit

                Schreib ruhig die states dann kann ich sie in die readme aufnehmen

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DH1979 @tombox last edited by

                  @tombox : Bei mir funktioniert der Adapter auch wunderbar.
                  Danke für die tolle Arbeit:
                  Er produziert unheimlich viele Daten:
                  u.a.

                  Vorlauftemperatur: viessmann.0.1344232.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, hier müsste die zu finden sein,

                  Anzahl Zündungen:
                  viessmann.0.1344232.0.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value

                  Betriebsstunden unter: viessmann.0.1344232.0.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value

                  Kesseltemperatur müsste unter:
                  viessmann.0.1344232.0.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value

                  zu finden sein.

                  Weiß jemand wo man seinen Heizkreis ein- und ausschalten kann?

                  Viele Grüße
                  Daniel

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tombox @DH1979 last edited by

                    @dh1979 @Ahnungsbefreit @Hansi1234

                    Ich musst den Adapter nochmal umbennen da er ja den Adapter viessmannapi ersetzt. Ich empfehle den alten Adapter unter viessmann zu löschen und neuzuinstallieren damit ihr die zukünftigen updates mitbekommt.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      amgxda @tombox last edited by

                      @tombox

                      Hier ein paar Datenpunkte (Luftwärmepumpe):

                      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                      
                      
                      ?Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      ?Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      ?Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      
                      D L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • D
                        DH1979 @amgxda last edited by

                        @amgxda: Weißt du welcher Datenpunkt es ermöglicht die Heizung einfach aus bzw. anzustellen?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          asblass last edited by asblass

                          Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍

                          Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue

                          Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:

                          [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
                          

                          Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.

                          Viele Grüße
                          Andreas

                          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            asblass @DH1979 last edited by asblass

                            @dh1979

                            Ich nutze dafür den hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue

                            Der kennt Standby (standby), Brauchwasser (dhw) und Heizen&Brauchwasser (dhwAndHeatingCooling). Bekomme den derzeit aber nicht geschrieben.

                            Viele Grüße
                            Andreas

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              DH1979 @asblass last edited by

                              @asblass : Danke werde ich ausprobieren.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tombox @asblass last edited by

                                @asblass alle states nochmal löschen und Adapter neuinstallieren und nochmal probieren

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  asblass @tombox last edited by

                                  @tombox Super, das war es 😀 Seit der Neuinstallation klappt es und ich kann wieder meine Heizung per ioBroker zwischen Brauchwasser und Standby hin und her schalten.

                                  Dank Dir
                                  Andreas

                                  D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DH1979 @asblass last edited by

                                    @asblass: Geht bei mir jetzt auch. Danke für deinen Tipp!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tombox @asblass last edited by

                                      @asblass kannst du den genauen State sagen und die Werte die du einsetzt

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        asblass @tombox last edited by

                                        @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue

                                        Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍

                                        L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          LaBamba @amgxda last edited by

                                          @amgxda
                                          Erstmal danke für den Adapter.
                                          Grundsätzlich bekomme ich viele Datenpunkte über die Vitoconnect 100. Jedoch scheint die Struktur etwas anders zu sein als deine Datenpunkt für die Luftwärmepumpe.
                                          Für mich ist die vorgegebene Struktur von Viessmann eine Katastrophe.

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            KeePon last edited by KeePon

                                            Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:

                                            $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                                            install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                                            NPM version: 6.14.13
                                            npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                                            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                                            66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                                            upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            Process exited with code 0
                                            

                                            Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                                            Vielen Dank!

                                            T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            431
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            125
                                            791
                                            203875
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo