      io2345 @Tiger VI last edited by

      @tiger-vi Hast du den genannten Datenpunkt in Betrieb und funktioniert der an heißen Tagen? Habe eben einen kurzen Test gemacht, allerdings nur Natural Cooling über den Aktorentest in der Steuerung der WP eingeschaltet. Zumindest in diesem Fall ändert sich der Status dieses Datenpunktes nicht (das müsste bei dir genauso sein, falls du es ausprobieren möchtest). Kann aber natürlich sein, dass das ein anderer Trigger ist, der trotzdem das gewünschte Ergebnis liefert.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        io2345 @mading last edited by io2345

        @mading Mein Gott, was ihr für knifflige Sachen macht: Geo-Lokalisation, Wahnsinn. Aber selbst ein Wandschalter ist noch zu viel Aufwand.
        Am einfachsten wäre doch, in der Oberfläche des ioBroker eine Art "virtuellen Schalter" zu haben, wo man drauf drückt und dann läuft die Zirkulationspumpe für fünf Minuten, bevor sie sich wieder abstellt.
        Bin ziemlicher Anfänger in solchen Sachen (hab vorgestern erst ioBroker auf dem Raspi installiert).
        Könnt ihr abschätzen, ob sich sowas realisieren lässt - oder hat sowas in der Art gar schon einer der Forumsteilnehmer am Laufen?

        EDIT: Mein Gott, ich scheitere schon daran, dein Blockly-Script bei mir in Blockly einzufügen. Kann offenbar nur das anzeigen, was ich selbst zusammen-geblockt habe....

        N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          nobbiman @io2345 last edited by nobbiman

          @io2345 Kann verstehen, dass du das auch im ioBroker realisieren möchtest, wobei ich dir leider auch (noch) nicht helfen kann.
          Aber einen Tipp für die praktische Umsetzung deines Problems gebe ich dir gerne mit:
          Ich steuere meine Zirkupumpe (Keller) über einen Funkschalter (könnte ein Shelly Plug S sein oder ein anderes Shelly-Teil). Im Bad liegt bei mir ein Shelly Button 1, den man betätigt, sobald man das Bad betritt und sich zum Duschen/Waschen vorbereitet. Der Button steuert dann den Shelly Plug S, der auf eine Laufzeit von 3-4 Min programmiert wird.
          Vorteil dieser Lösung: Der Schalter ist vor Ort und so langsam gewöhnen sich auch die Familienmitglieder an dessen rechzeitiger Betätigung.
          Ich hatte früher eine Steuerung über FHEM im FTUI auf einem iPad realisiert, der im EG lag. Wenn man ins OG kam und hatte vergessen den "3-Minuten-Schalter" zu betätigen, wurde doch das Wasser so lange laufen gelassen, bis es warm wurde weil niemand Lust hatte, nochmals ins EG zu gehen.
          Mir gefällt die jetzige Lösung sehr gut!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mading @io2345 last edited by

            @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

            @mading Mein Gott, was ihr für knifflige Sachen macht: Geo-Lokalisation, Wahnsinn. Aber selbst ein Wandschalter ist noch zu viel Aufwand.
            Am einfachsten wäre doch, in der Oberfläche des ioBroker eine Art "virtuellen Schalter" zu haben, wo man drauf drückt und dann läuft die Zirkulationspumpe für fünf Minuten, bevor sie sich wieder abstellt.
            Bin ziemlicher Anfänger in solchen Sachen (hab vorgestern erst ioBroker auf dem Raspi installiert).
            Könnt ihr abschätzen, ob sich sowas realisieren lässt - oder hat sowas in der Art gar schon einer der Forumsteilnehmer am Laufen?

            EDIT: Mein Gott, ich scheitere schon daran, dein Blockly-Script bei mir in Blockly einzufügen. Kann offenbar nur das anzeigen, was ich selbst zusammen-geblockt habe....

            Ich habe eine Schaltsteck an der Zirkulationspumpe. Im Bad habe ich einen homematic Taster mit Ink Display. Drücke ich auf eine Taste, läuft die ZP für 5 Min.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              io2345 @mading last edited by io2345

              @mading Funktioniert astrein.
              Falls ein Anfänger wie ich das ebenfalls importieren möchte: Hier ein paar Hinweise, wie man Frust vermeiden kann:

              Das Blockly enthält einen Block, in dem Meldungen über einen Adapter des IM-Dienstes Telegram verschickt werden. Falls man beim Importieren des Scripts eine Fehlermeldung erhält bezüglich fehlerhafter Telegram-Konfiguration, dann fehlt bei euch wahrscheinlich dieser Adapter.

              Der konfigurierte Datenpunkt, der geschaltet wird, muss bei euch im Blockly abgeändert werden: hinter "viessmannapi.0.... ist eine eindeutige ID, an dieser Stelle müsst ihr die eure eintragen.

              Das Blockly verwendet einen eigenen Datenpunkt, den ihr erst anlegen müsst: Unter 0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung einen Unterpunkt "ZirkulationAn" als Binärwert.

              Wer das Script ohne Hardwareschalter einfach von einem Mobilgerät oder Computer aufrufen will, kann sich z.B. eine Visualisierung (wie HABpanel) als Adapter installieren und dort eine Schaltfläche einfügen, die beim Antippen in den - im letzten Abschnitt erstellten Datenpunkt - schreibt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Bastler52 @m4rgott last edited by Bastler52

                @m4rgott Kannst Du uns dann die Lösung zeigen bitte. (vor {"mon" .. ist gemeint oder?)

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  m4rgott @Bastler52 last edited by

                  Hi @bastler52

                  die obenstehenden Blocklys sind genau so bei mir im Einsatz. Deshalb weiß ich nicht welche Lösung Du suchst.

                  Ich habe nur die Anlagennummer durch "xxx" ersetzt.

                  Wie oben beschrieben habe ich für den neuen Zeitplan den bestehenden Wert aus dem Datenpunkt viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.properties.entries.value geholt und den nach meinen Vorstellungen angepasst.

                  Ich hoffe das hilft Dir weiter.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Bastler52 @m4rgott last edited by

                    @m4rgott Danke scheinbar habe ich etwas übersehen oder wurde nicht angezeigt. Wollte nur sicher gehen dass ich deinen Beitrag richtig verstanden habe f8471e71-0515-46c9-99b4-1a2c8887705f-image.png

                    genau das habe ich nicht gesehen und danach hatte ich gefragt ob och das richtig verstanden habe.

                    Ich habe an sich die Lösung auch um Einsatz aber als Java Skript.

                    DANKE für deine Reaktion

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MAXI885 @Neuschwansteini last edited by

                      @ilovegym
                      Hallo,
                      aktuell nutze ich den Adapter noch nicht, hätte aber eine Frage zur Anschaffung der Hardware.
                      Es gibt für den VITOCONNECT 100 OPT01 auch einen Nachfolger, den OPTO2, ist das für die Verwendung mit iobroker egal,
                      welches Gerät man benutzt ?

                      Vielen Dank & Grüße !

                      Neuschwansteini T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @MAXI885 last edited by

                        @maxi885

                        Hallo,
                        kann dir nicht 100% bestaetigen, da ich auch nur den Vitoconnect 100 habe.
                        Aber, rein von der Logik des Adapters aus, sollte es funktionieren, da dieser die Daten ja von dem Viessmann-Server von der API holt.
                        Wie die Daten dahin kommen, ob mit Modul-1 oder 2 oder X ist eigentlich egal....

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tombox @MAXI885 last edited by

                          @maxi885 Kompatibilitätsliste: https://documentation.viessmann.com/static/compatibility

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MAXI885 @tombox last edited by

                            @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                            @maxi885 Kompatibilitätsliste: https://documentation.viessmann.com/static/compatibility

                            super, vielen Dank !
                            Die Liste bezieht sich schon auf den neuen OPTO2, da steht meine etwas ältere Vitotronic 200 KW1 sogar dabei 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Backes last edited by

                              Guten Morgen,

                              ist es normal, dass wenn das RateLimit einmal erreicht wurde, das der Adapter manuell neugestartet werden muss damit er wieder funktioniert am nächsten Tag? Hab das RateLimit letzte Woche einmal überschritten und er hat seitdem gehangen und keine Daten mehr gezogen.

                              Beste Grüße!

                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Backes last edited by

                                Hallo zusammen,

                                ich habe heute den Adapter installiert und soweit ich das überblicken kann funktioniert alles.

                                Ich nutze bei meiner Heizung die geofencing Funktion. Gibt es dazu Datenpunkte wo ich sehen kann wer im Umkreis ist und wer nicht?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  io2345 last edited by io2345

                                  Jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe von Spezialisten:
                                  Wollte das Script verbessern, dass es den eingestellten Zirkulationspumpen-Schedule aus der WP zunächst ausliest und ganz am Schluss wieder zurückschreibt.
                                  Das klappt aber nicht so recht. Es kommt beim Schreiben von Werten immer der Hinweis:

                                  State value to set for ... has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"

                                  Nun habe ich schon einige Forumseinträge hierzu gelesen, wo es um "stringify" oder "toString" geht, oder auch, dass der Adapter selbst das regeln muss. Vermutlich bin ich einfach nicht helle genug, bisher habe ich jedenfalls nicht verstanden, was ich nun konkret tun muss, um das Problem zu umgehen. Könnt ihr mir helfen?

                                  Hier der Code:

                                  async function start_zirk() {
                                      // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
                                      // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe 
                                      // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
                                      
                                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}';
                                      var schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue').val;
                                      
                                      setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', schedule_sichern.val);
                                      setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                  }
                                  
                                  async function stop_zirk() {
                                      // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben. 
                                      
                                      var schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
                                      setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", schedule_wiederherstellen.val);
                                  }
                                  
                                  
                                  on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    let value = obj.state.val;
                                    let oldValue = obj.oldState.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                      await start_zirk();
                                      log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
                                      await wait(120000);
                                      setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
                                      await stop_zirk();
                                    }
                                  });
                                  
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Michi_Pi @io2345 last edited by

                                    @io2345 ich bin jetzt kein Spezialist, aber was mir auffällt ist, dass du beim zurückspeichern das nicht als JSON machst.
                                    Probier mal

                                    JSON.parse(schedule_wiederherstellen.val))
                                    
                                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      io2345 @Michi_Pi last edited by

                                      @michi_pi
                                      Danke für die Rückmeldung. Hätte erwähnen sollen, dass ich das schon probiert hatte. Dann kommt allerdings ein tiefroter Fehler:

                                      script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                      error at JSON.parse (<anonymous>)
                                      at start_zirk (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:9:103)
                                      at Object.<anonymous> (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:25:11)
                                      at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                      at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                      at processImmediate (node:internal/timers:476:21)

                                      Denke, das ist der Grund, warum der fixe Wert in Codezeile 6 in Hochkommata steht. Weiss aber nicht, wie ich das mit den anderen, zu übergebenden Werten, hinbekomme.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Michi_Pi @io2345 last edited by Michi_Pi

                                        @io2345 probiers mal hiermit. Die lokale Zwischenspeichern hab ich jetzt mal wegelassen.

                                        var pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen;
                                        
                                        async function start_zirk() {
                                            // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
                                            // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe 
                                            // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
                                            
                                            pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                                            "tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                                            "wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                                            "thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                                            "fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                                            "sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                                            "sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                                            schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue').val;
                                            
                                            //setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', JSON.parse(schedule_sichern));
                                            setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                        }
                                         
                                        async function stop_zirk() {
                                            // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben. 
                                            
                                            //schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
                                            schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
                                            setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                                        }
                                         
                                         
                                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          let value = obj.state.val;
                                          let oldValue = obj.oldState.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                            await start_zirk();
                                            log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
                                            await wait(120000);
                                            setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
                                            await stop_zirk();
                                          }
                                        });
                                        
                                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          io2345 @Michi_Pi last edited by

                                          @michi_pi said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          ...probiers mal hiermit.

                                          Danke und aha! Wir nähern uns dem Erfolg. Jetzt kommt der Fehler nicht gleich am Anfang, sondern erst, wenn das Stop-Script läuft. Da ist wohl noch der Wurm drin:
                                          SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1

                                          Frage ist vermutlich, wie bringe ich den Wert "schedule_wiederherstellen" in Hochkommata? Hab es mal so probiert:
                                          "'"JSON.parse(schedule_wiederherstellen)"'");
                                          aber da kommt gleich beim Speichern ein "compile failed" an ebendieser Stelle.

                                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            io2345 @io2345 last edited by

                                            @PAUL53
                                            Paul53, kannst du hier eventuell helfen? Ich hab von dir ein paar gute Sachen in anderen Beiträgen gelesen, du scheinst dich in JScript wirklich gut auszukennen.
                                            Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die hier fehlt. Das Stop-Script besteht ja eigentlich nur aus der Zeile

                                            setState("<Objekt>", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));

                                            Jetzt müsste man nur noch wissen, warum der Wert nicht richtig übergeben wird. Die Fehlermeldung lautet
                                            "SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1"
                                            Ich denke, der Wert ist nur nicht richtig formatiert vom Typ her. Wenn man ihn - wie im Start-Script - als festen Wert übergibt, geht's ja.

                                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            725
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            125
                                            791
                                            204032
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo