      MartyBr @Hank 0 last edited by

      @hank-0
      Hier mal meine komplette Liste exportiert aus Modus. Ich lese hier meinen Kostal Smart Meter (KSEM) aus.

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true			
      2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true			
      4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true			
      6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true			
      16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true			
      18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true			
      40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
      40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
      40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
      40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	0.01	0		value		true			
      40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	10	0		value		true			
      40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true			
      40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true			
      40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true			
      40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	10	0		value		true			
      40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true			
      40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true			
      40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true			
      40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
      40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
      40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
      40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
      40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	0.001	0		value		true			
      40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true			
      40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true			
      40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true			
      40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true			
      40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true			
      40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true			
      40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true			
      40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	0.001	0		value		true			
      40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
      40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true			
      40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
      40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
      40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
      

      Vielleicht kannst du hier Anregungen auslesen.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran

        @martybr sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 10 0 value true

        @Hank da ist der Faktor 10

        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M
          MartyBr @Homoran last edited by

          @homoran In meiner Tabelle habe ich auch alle Datensätze mit dem Scale factor ausgelesen (siehe z.B. 40123)

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • H
            Hank 0 @Homoran last edited by

            @homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Hank 0 last edited by

              @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              @homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.

              ach was!?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MartyBr @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                @homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.

                ach was!?

                👍

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Hank 0 last edited by

                  Dann bleibt es eben dabei, dass der Wert nur auf die 10er Stelle genau ist.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MartyBr @Hank 0 last edited by

                    @hank-0 Nein, das ist Quatsch. Der Faktor verschiebt nur die Kommastelle in der Zahl:

                    Bildschirmfoto 2023-11-08 um 21.19.11.png

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Hank 0 @MartyBr last edited by

                      @martybr Hat denn der Wert bei dir aus dem Register 40087 die 1er stelle und oder eine Nachkommastelle?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MartyBr @Hank 0 last edited by

                        @hank-0 Wie du meiner Tabelle oben entnehmen kannst, habe ich bei 40087 den Faktor 10 eingetragen. Das Ergebnis sind richtige 350W:
                        Bildschirmfoto 2023-11-08 um 21.29.11.png

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Hank 0 @MartyBr last edited by

                          @martybr Das habe ich doch auch so!? Aber die 1er Stelle ist immer 0 oder verstehe ich da was komplett falsch?

                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Hank 0 last edited by Homoran

                            @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Aber die 1er Stelle ist immer 0

                            Ach! Das wäre dein Problem?

                            für die Nulleinspeisung ist 4 W für paar Sekunden absolut irrelevant.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MartyBr @Hank 0 last edited by

                              @hank-0 Was meinst du mit 1. Stelle? Ich gebe offen zu, dass ich den Thread nicht komplett gelesen habe.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran

                                @martybr er meint er müsse Wattgenaue Werte bekommen.
                                Hab ich auch erst jetzt verstanden dass er das als "Sprünge" bezeichnet hatte.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Hank 0 last edited by

                                  Ja, ich hätte es eigentlich gerne Monk mäßig ganz genau gehabt aber mir war auch klar, dass es im Endeffekt zur Anzeige egal ist, ob mir 350 oder 480 oder aber 354 oder 488 angezeigt wird.

                                  Mit 1er Stelle meinte ich anhand der 350 -> 3 Hunderter 5 Zehner 0 Einer
                                  Also 1er Stelle die letzte Ziffer des Wertes 😬

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MartyBr @Homoran last edited by

                                    @homoran Okay. Danke für die Info.
                                    Das Auswerten macht auch richtig Spaß, wenn man auf die Idee kommt, die Werte in Verbindung zu bringen. Z.B. Aus Einspeisung, Netzbezug etc. den Hausverbrauch berechnen zu wollen. Das Problem kennst du ja (hatte ich irgendwo in einer deiner Antworten gelesen). Die Werte aktualisieren ja nicht immer zur gleichen Zeit. Ich nutze Werte vom KSEM, vom Wechselrichter und meiner Stromzähler.
                                    Für einige Sekunden bei extremen Änderungen der PV Einspeisung erscheinen negative Hausverbräuche 😕

                                    Das Thema gehe ich aber später mal an.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

                                      @martybr sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      Für einige Sekunden bei extremen Änderungen der PV Einspeisung erscheinen negative Hausverbräuche

                                      ja! ist im Energiefluss-erweitert schön zu sehen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        Thomas1982 @Uli977 last edited by

                                        @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        @thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?

                                        Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.

                                        Modbus Register
                                        e3ad0795-cbea-4556-aca6-69ca654069d4-image.png

                                        Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...

                                        4954ced0-89ff-4d17-8166-63dad41dc148-image.png

                                        Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.

                                        Hi @Uli977 ,

                                        wie ermittelst du den aktuellen Hausverbrauch? Ich sehe bei deinen Datenpunkten nur den Netzbezug und die Einspeisung vom KSME.

                                        Danke vorab für deine Info.

                                        VG, Thomas

                                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @Thomas1982 last edited by

                                          @thomas1982

                                          Der Hausverbrauch ist "nur" errechnet, da ich diesen Wert leider den zwei KOSTAL WRs mit meiner Verschaltung nicht entnehmen kann.

                                          2021-10-20 20.18.26.jpeg

                                          Hier mein Script zur Berechnung in meinem Anwendungsfall.

                                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                            <block type="on_ext" id="LNlIi`pmYo.=JGn?*VkL" x="173" y="1202">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                              <field name="CONDITION">ne</field>
                                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="K=U!rMffNQTGD}k6SJ/O">
                                                  <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.0_Aktueller_Strombezug</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id=")8}l`OMd.LFEN6OcC.BA">
                                                  <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.2_Aktuelle_Einspeisung</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="update" id="hyVb3|7?]ENCUEKaDL,m">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_rndfixed" id="7HX|E+=3Q^]:za|7HD3l">
                                                      <field name="n">1</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="%JeYIZ*p_1pM3DRn82SI">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="!3bU:R(FHK-{%;_,wS@v">
                                                          <field name="OP">MINUS</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="UGDeK.`[FFR.ykzZ0h`6">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="`(Wyr.{oW|:a8=Tc%vh?">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <shadow type="math_number" id="a`QtAA{tzowL9u6_q5,c">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="math_arithmetic" id="lJl%pG,VB8Bj[/S0F6(7">
                                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <shadow type="math_number" id=":ilm!nhY-rZ!oXp.-sve">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="get_value" id="SGjd0)xkavx!tPcg]?IR">
                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                      <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40173_Total_AC_power</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <shadow type="math_number" id="zmVi~Lm4r)F.AXwSM^ju">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="get_value" id="v$YR,6CT,tLT9cZ/y~6u">
                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                      <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.40173_Total_AC_power</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <shadow type="math_number" id="#*9i|4E[T*rn*Q{qJjUG">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="get_value" id="kf.=IO]a6:%=+10]snEz">
                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.KSEM_Bezug_(+)_Einspeisen_(-)</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="ZPGVq^~RD8iSrhfvs3s:">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="C[KCy75Aqu2Fmc#rWM+K">
                                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <shadow type="math_number" id="y(@~Mi8iC;Im3Pty;7F(">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="get_value" id="iw.S)k{9,p*IeR+_7#;]">
                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <shadow type="math_number" id="ujtDrRB1Q26/{}HO@4kP">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            Thomas1982 @Uli977 last edited by

                                            @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">

                                            Vielen lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung, ich habe ja auch zwei Kostel WR eine BYD-Batterie und das KSME. Leider kann ich das Skript so nicht lesen und verstehen. Ich bin noch ganz am Anfang mit dem Skripten über Blockly.

                                            Ich habe folgende Datenpunkte und müsste daraus den Hausverbrauch und den Überschuss berechnen. Kannst du mir hier nochmal helfen?

                                            1. Netzbezug (aus KSME)
                                            2. Einspeisung (aus KSME)
                                            3. Batterieladung
                                            4. Batterientladung für Hausbezug
                                            5. Batteristatus in %
                                            6. PV Ertrag aus WR1
                                            7. PV Ertrag aus WR2

                                            Vielen Dank im Voraus!!!

                                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            804
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            98
                                            13049
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo