Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Kostal Smartmeter per modbus auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MartyBr @Homoran last edited by

      @homoran sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      @homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.

      ach was!?

      👍

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Hank 0 last edited by

        Dann bleibt es eben dabei, dass der Wert nur auf die 10er Stelle genau ist.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MartyBr @Hank 0 last edited by

          @hank-0 Nein, das ist Quatsch. Der Faktor verschiebt nur die Kommastelle in der Zahl:

          Bildschirmfoto 2023-11-08 um 21.19.11.png

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Hank 0 @MartyBr last edited by

            @martybr Hat denn der Wert bei dir aus dem Register 40087 die 1er stelle und oder eine Nachkommastelle?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr @Hank 0 last edited by

              @hank-0 Wie du meiner Tabelle oben entnehmen kannst, habe ich bei 40087 den Faktor 10 eingetragen. Das Ergebnis sind richtige 350W:
              Bildschirmfoto 2023-11-08 um 21.29.11.png

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Hank 0 @MartyBr last edited by

                @martybr Das habe ich doch auch so!? Aber die 1er Stelle ist immer 0 oder verstehe ich da was komplett falsch?

                Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Hank 0 last edited by Homoran

                  @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  Aber die 1er Stelle ist immer 0

                  Ach! Das wäre dein Problem?

                  für die Nulleinspeisung ist 4 W für paar Sekunden absolut irrelevant.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MartyBr @Hank 0 last edited by

                    @hank-0 Was meinst du mit 1. Stelle? Ich gebe offen zu, dass ich den Thread nicht komplett gelesen habe.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran

                      @martybr er meint er müsse Wattgenaue Werte bekommen.
                      Hab ich auch erst jetzt verstanden dass er das als "Sprünge" bezeichnet hatte.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Hank 0 last edited by

                        Ja, ich hätte es eigentlich gerne Monk mäßig ganz genau gehabt aber mir war auch klar, dass es im Endeffekt zur Anzeige egal ist, ob mir 350 oder 480 oder aber 354 oder 488 angezeigt wird.

                        Mit 1er Stelle meinte ich anhand der 350 -> 3 Hunderter 5 Zehner 0 Einer
                        Also 1er Stelle die letzte Ziffer des Wertes 😬

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MartyBr @Homoran last edited by

                          @homoran Okay. Danke für die Info.
                          Das Auswerten macht auch richtig Spaß, wenn man auf die Idee kommt, die Werte in Verbindung zu bringen. Z.B. Aus Einspeisung, Netzbezug etc. den Hausverbrauch berechnen zu wollen. Das Problem kennst du ja (hatte ich irgendwo in einer deiner Antworten gelesen). Die Werte aktualisieren ja nicht immer zur gleichen Zeit. Ich nutze Werte vom KSEM, vom Wechselrichter und meiner Stromzähler.
                          Für einige Sekunden bei extremen Änderungen der PV Einspeisung erscheinen negative Hausverbräuche 😕

                          Das Thema gehe ich aber später mal an.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

                            @martybr sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Für einige Sekunden bei extremen Änderungen der PV Einspeisung erscheinen negative Hausverbräuche

                            ja! ist im Energiefluss-erweitert schön zu sehen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              Thomas1982 @Uli977 last edited by

                              @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              @thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?

                              Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.

                              Modbus Register
                              e3ad0795-cbea-4556-aca6-69ca654069d4-image.png

                              Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...

                              4954ced0-89ff-4d17-8166-63dad41dc148-image.png

                              Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.

                              Hi @Uli977 ,

                              wie ermittelst du den aktuellen Hausverbrauch? Ich sehe bei deinen Datenpunkten nur den Netzbezug und die Einspeisung vom KSME.

                              Danke vorab für deine Info.

                              VG, Thomas

                              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                Uli977 @Thomas1982 last edited by

                                @thomas1982

                                Der Hausverbrauch ist "nur" errechnet, da ich diesen Wert leider den zwei KOSTAL WRs mit meiner Verschaltung nicht entnehmen kann.

                                2021-10-20 20.18.26.jpeg

                                Hier mein Script zur Berechnung in meinem Anwendungsfall.

                                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                  <block type="on_ext" id="LNlIi`pmYo.=JGn?*VkL" x="173" y="1202">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="K=U!rMffNQTGD}k6SJ/O">
                                        <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.0_Aktueller_Strombezug</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id=")8}l`OMd.LFEN6OcC.BA">
                                        <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.2_Aktuelle_Einspeisung</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="update" id="hyVb3|7?]ENCUEKaDL,m">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch</field>
                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_rndfixed" id="7HX|E+=3Q^]:za|7HD3l">
                                            <field name="n">1</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="%JeYIZ*p_1pM3DRn82SI">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="!3bU:R(FHK-{%;_,wS@v">
                                                <field name="OP">MINUS</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="UGDeK.`[FFR.ykzZ0h`6">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="`(Wyr.{oW|:a8=Tc%vh?">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="a`QtAA{tzowL9u6_q5,c">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="lJl%pG,VB8Bj[/S0F6(7">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id=":ilm!nhY-rZ!oXp.-sve">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="SGjd0)xkavx!tPcg]?IR">
                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40173_Total_AC_power</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="zmVi~Lm4r)F.AXwSM^ju">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="v$YR,6CT,tLT9cZ/y~6u">
                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.40173_Total_AC_power</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="#*9i|4E[T*rn*Q{qJjUG">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="kf.=IO]a6:%=+10]snEz">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.KSEM_Bezug_(+)_Einspeisen_(-)</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="ZPGVq^~RD8iSrhfvs3s:">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="C[KCy75Aqu2Fmc#rWM+K">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="y(@~Mi8iC;Im3Pty;7F(">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="iw.S)k{9,p*IeR+_7#;]">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="ujtDrRB1Q26/{}HO@4kP">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Thomas1982 @Uli977 last edited by

                                  @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">

                                  Vielen lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung, ich habe ja auch zwei Kostel WR eine BYD-Batterie und das KSME. Leider kann ich das Skript so nicht lesen und verstehen. Ich bin noch ganz am Anfang mit dem Skripten über Blockly.

                                  Ich habe folgende Datenpunkte und müsste daraus den Hausverbrauch und den Überschuss berechnen. Kannst du mir hier nochmal helfen?

                                  1. Netzbezug (aus KSME)
                                  2. Einspeisung (aus KSME)
                                  3. Batterieladung
                                  4. Batterientladung für Hausbezug
                                  5. Batteristatus in %
                                  6. PV Ertrag aus WR1
                                  7. PV Ertrag aus WR2

                                  Vielen Dank im Voraus!!!

                                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    Uli977 @Thomas1982 last edited by Uli977

                                    @thomas1982

                                    füge mein Skript mal als Blockly ein, dann denke ich ist die schnell klar wie es geht.
                                    Und mit Batterie dazwischen ist es bestimmt anders und da kann ich die nicht wirklich helfen.

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      Thomas1982 @Uli977 last edited by

                                      @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      @thomas1982

                                      füge mein Skript mal als Blockly ein, dann denke ich ist die schnell klar wie es geht.
                                      Und mit Batterie dazwischen ist es bestimmt anders und da kann ich die nicht wirklich helfen.

                                      Sorry aber wie kann ich deinen Skript als Blockly-Skript einfügen? Ich habe dein Skript als JSON importiert, aber leider wird dieses nicht als Blockly angezeigt:
                                      99c9eb00-faed-462d-976d-919d47a2f686-grafik.png

                                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        Uli977 @Thomas1982 last edited by

                                        @thomas1982

                                        einfach ein neues leeres Blockly anlegen und dann hierüber importieren.
                                        Einfach per Copy/Past

                                        c2195324-72e5-4485-8d95-73347ceb91d7-image.png

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          Thomas1982 @Uli977 last edited by

                                          @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          @thomas1982

                                          einfach ein neues leeres Blockly anlegen und dann hierüber importieren.
                                          Einfach per Copy/Past

                                          c2195324-72e5-4485-8d95-73347ceb91d7-image.png

                                          Danke für deinen Anfänger-Input.

                                          Ich habe es geschafft und habe folgende Berechnung aus deinem Skript interpretiert:

                                          Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch
                                          =Total_AC_Power + Total_AC_power + KSME_Netzbezug - Batterieentladung

                                          Das würde dann bedeutet, ich müsste für meine o.g. Datenpunkte die Berechnung wie folgt aufbauen:
                                          AC Power WR1 + AC Power W2 + KSME Netzbezug - Batterieladung BYD + Batterieentladung BYD

                                          Korrekt?

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            Thomas1982 @Thomas1982 last edited by

                                            @thomas1982 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                            @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                            @thomas1982

                                            einfach ein neues leeres Blockly anlegen und dann hierüber importieren.
                                            Einfach per Copy/Past

                                            c2195324-72e5-4485-8d95-73347ceb91d7-image.png

                                            Danke für deinen Anfänger-Input.

                                            Ich habe es geschafft und habe folgende Berechnung aus deinem Skript interpretiert:

                                            Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch
                                            =Total_AC_Power + Total_AC_power + KSME_Netzbezug - Batterieentladung

                                            Das würde dann bedeutet, ich müsste für meine o.g. Datenpunkte die Berechnung wie folgt aufbauen:
                                            AC Power WR1 + AC Power W2 + KSME Netzbezug - Batterieladung BYD + Batterieentladung BYD

                                            Korrekt?

                                            @Uli977
                                            Leider scheint da noch etwas nicht zu stimmen:
                                            1d4db1d8-b844-49d8-8b3c-2a0db58b2ba4-grafik.png

                                            Hier mein Skript dazu:
                                            fc55a40b-4cfc-4efc-b7d4-2d89c8e892af-grafik.png

                                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            98
                                            13049
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo