    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Wenn du es geschafft hast poste mal wie bestimmt für andere auch interessant.

      Gesendet vom Handy …

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by

        @steini87

        Deine Zählerbezeichnung lautet also eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1

        Das bedeutet:

        1. Der Zählergrundtyp den Du hast ist DD3.

        2. Du hast einen Zweirichtungszähler mit einem Maximalstrom von 60A.

        3. Der Zähler ist ein Doppeltarifzähler der Genauigkeitsklasse A.

        Zusammengefasst: Die Anleitung des eBZ DD3-Zählers passt auch für Deinen Zähler.

        Telegramm Mode 😧 nach DIN EN 625056-21

        Baudrate: 9600 Baud (Z=5)

        Byte-Format: (7,even,1)

        Wenn das gar nicht geht, versuche auch 2400Baud.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          OrcaOfTheSeas last edited by

          Hallo zusammen,

          mein Smartmeter Adapter läuft zwar an sich, bekommt auch Daten vom Stromzähler und ich sehe den Zählerstand unter den Objekten, schreibt aber ständig Warnungen in's log:

          2019-01-28 18:50:04.119 - info: smartmeter.0 Received 8 values, 5 updated
          2019-01-28 18:50:04.120 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
          2019-01-28 19:05:12.053 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
          1-0:0.0.0*255
          2019-01-28 19:05:12.053 - warn: smartmeter.0 Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
          1-0:0.0.0*255
          2019-01-28 19:05:12.059 - info: smartmeter.0 Received 8 values, 5 updated
          2019-01-28 19:05:12.060 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
          2019-01-28 19:10:16.032 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
          1-0:0.0.0*255
          
          

          Auszug aus dem Debuglog: siehe Textdatei anbei.

          Meine Hardware:

          Stromzähler:

          Easymeter Q3D

          ESY5Q3DA3014

          https://www.easymeter.com/downloads/pro … -06-15.pdf

          IR-Lesekopf von Volkszaehler.org:

          Laut Volkszaehler.org hat der Q3D eine folgende Settings für die Schnittstelle 9600bd und 7E1.

          http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... ymeter_q3d

          Raspberry Pi3+

          Iobroker admin = V3.5.10

          npm = V6.4.1

          node = V8.14.0

          nodejs = V8.14.0

          Smartmeter = V1.2.2

          So ist die aktuelle smartmeter config:

          filename="smartmeter config.JPG" index="0">~~

          In der Smartmeter config habe ich bereits alle Modi probiert: "D0: Überschreiben des Modus"

          Hat jemand eine Idee wie man die Warnungen beheben kann?

          Gruß

          Christoph

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Im Log finde ich diese Fehlerzeilen leider nicht … Das bräuchte ich aber.

            Ich tippe das manchmal Daten zu schnell kommen oder sowas ... aber genau müsste man das mal im Debug Fall sehen

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              OrcaOfTheSeas last edited by

              Hi Apollon,

              danke für Deine schnelle Antwort.

              Ich hab das Smartmeter log auf silly gestellt und nochmal 3h laufen lassen, im Debeg mode kamen diese Meldungen nicht. Weiß nicht ob das Zufall war oder ob die Meldungen dann nicht geschrieben werden.

              Anbei das log inkl. den Warnungen.

              2019-01-29 10:36:03.253 - debug: smartmeter.0 STOP
              2019-01-29 10:36:03.254 - debug: smartmeter.0 CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              2019-01-29 10:36:03.257 - debug: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
              2019-01-29 10:36:03.765 - debug: smartmeter.0 STOP
              2019-01-29 11:01:22.203 - warn: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
              2019-01-29 11:11:28.150 - warn: smartmeter.0 Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
              1-0:0.0.0*255
              2019-01-29 11:11:28.151 - debug: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
              1-0:0.0.0*255
              
              

              Gruß

              Christoph
              9869_silly_log.txt

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                Also der grund in dem Fall ist das er scheinbar das "/" was eigentlich vor ESY5Q3DA3014 kommt irgend wie fehlt. Daher meckert er das das kein valider String ist . Grund könnte sein das du ein 5 Minuten Leseintervall nimmst. Damit triffst Du ggf genau den zeitunkt wo erste Daten schon gesendet wurden. Spiel mal damit rum …versuch mal 2s weniger oder lese einfach immer 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  OrcaOfTheSeas last edited by

                  Ich hab jetzt mit mehreren Intervallen gespielt. 298s, 60s, 30s, 5w, usw.

                  Leider bleibt der Fehler bestehen.

                  Ich hatte den Lesekopf auch schon mehrmals neu platziert.

                  Da Du aber geschrieben hast, dass scheinbar das "/" fehlt, gehe ich davon aus, dass es kein Übertragungsfehler ist (sonst würden doch auch andere Zeichen kurrupt sein oder fehlerhaft übertragen werden) und es am Stromzähler liegt.

                  Anbei nochmal ein aktuelles debug log mit 5s Intervall eingestellt.

                  9869_debuglog_5sekunden_leseintervall.txt

                  Gruß

                  Christoph

                  P.S. Trotzdem danke für Energie die Du in den Adapter gesteckt hast, geniale Sache!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by

                    Hallo OrcaOfTheSeas.

                    Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.

                    Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :

                    1826_smartmeter_q3b.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      @OrcaOfTheSeas:

                      Ich hab jetzt mit mehreren Intervallen gespielt. 298s, 60s, 30s, 5w, usw.

                      Leider bleibt der Fehler bestehen.

                      Ich hatte den Lesekopf auch schon mehrmals neu platziert.

                      Da Du aber geschrieben hast, dass scheinbar das "/" fehlt, gehe ich davon aus, dass es kein Übertragungsfehler ist (sonst würden doch auch andere Zeichen kurrupt sein oder fehlerhaft übertragen werden) und es am Stromzähler liegt.

                      Anbei nochmal ein aktuelles debug log mit 5s Intervall eingestellt.

                      debuglog_5sekunden_leseintervall.txt

                      Gruß

                      Christoph

                      P.S. Trotzdem danke für Energie die Du in den Adapter gesteckt hast, geniale Sache! `

                      und mit 0 - also einfach kontinuierlich lesen?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        OrcaOfTheSeas last edited by

                        Leute… es läuft...

                        Es lag an den "nur lesen" Einstellungen.

                        Tut mir leid, aber mit meiner beschränkten Intelligenz hab ich das wohl übersehen.

                        Ich hatte das bereits eingestellt gehabt, hatte aber parallel andere Einstellungen geändert...

                        Ich bin auch davon ausgegangen, dass (wegen dem "D0" Protokoll bei dem die Daten nur auf Anfrage (teilweise?) gesendet werden?) der Stromzähler die Daten nur auf Anfrage rausschickt und deswegen die Bi-direktionale Kommunikation eingestellt sein muss.

                        Wieder was dazugelernt.

                        Ich freue mich dass der Adapter jetzt sauber läuft.

                        Vielen Dank an euch nochmal für eure Unterstützung!

                        Dazu habe ich gleich eine Andere Frage; ich habe den History Adapter zur Protokollierung vom Zählerstand und aktueller Stromverbrauch installiert. Das läuft auch alles soweit. Mein Ziel ist es, eine Grafik zu erstellen in der ich den kWh/Tag auf z.B. ein Jahr sehen kann. Also x-Achse = kWh/tag, und y-Achse 1-360 Tage oder 30 Tage z.B.

                        Hättet ihr dazu einen Lösungsansatz für mich?

                        9869_history.jpg

                        Christoph

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          –> viewtopic.php?f=36&t=20897&hilit=ioBrok ... ceanalytix

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            OrcaOfTheSeas last edited by

                            Ein Traum… 😄 😄 😄

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Ragnar last edited by

                              @OrcaOfTheSeas:

                              Ein Traum… 😄 😄 😄 `

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau last edited by

                                @Röstkartoffel:

                                Hallo OrcaOfTheSeas.

                                Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.

                                Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :

                                Smartmeter Q3B.JPG `
                                Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". 🙂

                                Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.

                                Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.

                                Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter 😄

                                Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?

                                smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
                                

                                Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.

                                Danke für diesen tollen Adapter!

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick last edited by

                                  Genau so, den Loglevel etwas höher stellen, damit die Infos nicht mehr kommen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • L
                                    LJSven last edited by

                                    Hallo @apollon77,
                                    ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
                                    Muss ich dann 2 Instanzen installieren?

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      RappiRN Most Active last edited by

                                      Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
                                      Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.

                                      Enrico

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        LJSven @RappiRN last edited by

                                        @RappiRN said in Adapter "smartmeter":

                                        Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
                                        Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.

                                        Enrico

                                        An den Ports vielleicht? Wenn das nicht geht, okay.

                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          An welchen Ports von welcher HW ?

                                          Die meisten Rechner haben Standartmäßig einen Seriell Port (wenn überhaupt noch), an einem Seriellen Port kannst du keine zwei Adapter anschließen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            RappiRN Most Active @LJSven last edited by

                                            @LJSven
                                            Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
                                            Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
                                            Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
                                            Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen! ☺

                                            Enrico

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            884
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1709372
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo