    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

      @digitalnaive
      Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
      Eine für den Service und eine für das Auslesen.

      Du musst schon die richtige nehmen.

      D Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D
        digitalnaive @Homoran last edited by

        @Homoran du meinst damit, wo ich den Magneten aufsetze? Richtig? Wo soll ich den denn anderes als an der runden Stelle anbringen können?

        2019-02-14 at 09.16.jpg

        Und ich finde deine Aussage "Du musst schon die richtige nehmen." ein bisschen schade. Ich kenne mich (noch) nicht aus und wähle sicher nicht absichtlich die falsche. Ich will ja lernen und denke in dem Segment leider noch nicht in eurer Fachsprache.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @Homoran last edited by

          @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

          @digitalnaive
          Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
          Eine für den Service und eine für das Auslesen.

          Du musst schon die richtige nehmen.

          Wenn du als andere Schnittstelle die rote Leuchtdiode RL mit 1000 Impulse/kWh meinst, da kann man sicherlich keinen IR-Lesekopf montieren. Daher hat digitalnaive bestimmt die andere richtige mit dem Magneten benutzt.

          @digitalnaive
          Stelle bitte mal diese Parameter für deinen Zähler ein.
          Die "0" bei Abfrageintervall bedeutet, der Adapter liest ständig aus. Du hast einen sehr langsamen Zähler, ich weiß nicht, in welchen Abständen dort Daten zur Verfügung stehen.

          Zähler digitalnaive.JPG

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Stelle das loggen für die Instanz bitte direkt auf "Debug" und schaue was im Logfile kommt.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              digitalnaive @Röstkartoffel last edited by

              @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":

              @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

              @digitalnaive
              Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
              Eine für den Service und eine für das Auslesen.

              Du musst schon die richtige nehmen.

              Wenn du als andere Schnittstelle die rote Leuchtdiode RL mit 1000 Impulse/kWh meinst, da kann man sicherlich keinen IR-Lesekopf montieren. Daher hat digitalnaive bestimmt die andere richtige mit dem Magneten benutzt.

              @digitalnaive
              Stelle bitte mal diese Parameter für deinen Zähler ein.
              Die "0" bei Abfrageintervall bedeutet, der Adapter liest ständig aus. Du hast einen sehr langsamen Zähler, ich weiß nicht, in welchen Abständen dort Daten zur Verfügung stehen.

              Zähler digitalnaive.JPG

              Hab alles so eingestellt und im Log direkt folgende Info bekommen:

              smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.195 info ERROR CLOSING SERIALPORT
              smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.193 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.186 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

              @wendy2702 wo kann ich für die Smartmeter Instanz denn den Debug einstellen?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                @digitalnaive
                Danke für das Bild

                Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
                Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.

                War nicht böse gemeint!

                D Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D
                  digitalnaive @Homoran last edited by

                  @Homoran alles gut 😉 Schwamm drüber.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @Homoran last edited by Röstkartoffel

                    @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                    @digitalnaive

                    War nicht böse gemeint!

                    Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      digitalnaive last edited by

                      Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?

                      digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                      [ 0.000000] console [tty0] enabled
                      [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.

                        Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          digitalnaive @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":

                          Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.

                          Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.

                          ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken 😉

                          Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                            @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                            Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?

                            Ja!
                            wenn im log der Filter auf debug steht

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              digitalnaive last edited by

                              Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:

                              ca88383c-5896-496c-9063-8394e680f999-image.png

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                                @digitalnaive
                                schade dass über dem Error die Meldung steht

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive

                                  @Homoran said in Adapter "smartmeter":

                                  @digitalnaive
                                  schade dass über dem Error die Meldung steht

                                  Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                                    @digitalnaive
                                    Danke! hatte ich vermutet.

                                    Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                                    Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:

                                    Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                                    M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                                    bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                                    (optional).
                                    

                                    Worauf bezieht sich jetzt das optional

                                    Oder weitere Möglichkeiten:

                                    • der Kopf sitzt nicht richtig
                                      • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                                    • Die Konfiguration passt nicht
                                      • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                                      • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      digitalnaive @Homoran last edited by

                                      @Homoran said in Adapter "smartmeter":

                                      @digitalnaive
                                      Danke! hatte ich vermutet.

                                      Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                                      Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:

                                      Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                                      M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                                      bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                                      (optional).
                                      

                                      Worauf bezieht sich jetzt das optional

                                      Oder weitere Möglichkeiten:

                                      • der Kopf sitzt nicht richtig
                                        • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                                      • Die Konfiguration passt nicht
                                        • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                                        • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)

                                      Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?

                                      3da60e39-6fb6-4de1-8510-c97a649cc052-image.png

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                                        @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?

                                        Nein!
                                        beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann

                                        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel @Homoran last edited by

                                          Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
                                          Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:

                                            /?!
                                            
                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            759
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1703419
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo