    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by

      jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • D
        digitalnaive @Homoran last edited by

        @Homoran said in Adapter "smartmeter":

        jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt

        Sagt das der dmesg | grep Befehl nicht aus?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

          @digitalnaive hab lange gesucht.
          Bitte Code auch als Code einstellen

          Gut dann bleibt ja fast nur, dass der Kopf falsch sitzt.

          Oder hast du noch was am USB?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            RappiRN Most Active last edited by

            Stehen hier benötigte Infos drin? Da steht zwar ein anderer Hersteller drin, aber der taucht bei der Suche nach der Gerätebezeichnung öfter auf!

            Enrico

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by

              @RappiRN
              höchstens:

              auf dem Raspberry muss das als sudo ausgeführt werden, da sonst der Zugriff auf die serielle Schnittstelle nicht möglich ist.

              Wann wurde dein ioBroker installiert?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel last edited by

                Pafal und Apator sind eine FirmenGruppe und damit identisch.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RappiRN Most Active last edited by

                  Also, nachdem, was ich hier gelesen habe, müssten diese Einstellungen auch für deinen Zähler gelten.
                  Hast du das schon so probiert?

                  Enrico

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by Homoran

                    @RappiRN
                    wichtig ist wohl dieser part:

                    "protocol": "d0",
                          "device": "/dev/ttyUSB0",
                          "pullseq": "2F3F210D0A",
                          "ackseq": "063030300D0A",
                          "baudrate": 300,
                          "parity": "7e1",
                          "baudrate_change_delay": 0
                    

                    Also D0
                    Baudrate und parity

                    irgendwo stand noch was von delay

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.

                      Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.

                      Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.

                      cd /opt/iobroker
                      npm i serialport
                      

                      Dann nochmal den Adapter testen.

                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702
                        find ich nix:

                        This adapter for ioBroker allows the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available.
                        
                        The Adapter needs nodejs 4.x to work!
                        
                        This Adapter needs to have git installed currently for installing!
                        

                        Kann ich mich auch nicht dran erinnern

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by

                          @Homoran hmmm.... verwechsel ich das mit Modbus ?

                          Wobei das Package eigentlich für Anwendungen benötigt wird die auf den Serialport zugreifen wenn ich mich richtig erinnere.

                          Ist aber auch schon laaaaaannnnnggggeeee her und ich weiß das ich es mal nach dieser Seite installiert habe:

                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de

                          Allerdings stand damals so 2016 hier auch noch der Serialport Befehl drin.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            digitalnaive last edited by

                            Also ich hab tagsüber noch dem Hersteller von dem Adapter geschrieben und gerade folgenden Link zur Konfiguration von dem Adapter bekommen:

                            https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf

                            Daraufhin habe ich jetzt den stty Befehl ausgeführt und in einem parallel Fenster das echo getriggert. Daraufhin kommt im ersten Fenster wo ich cat /dev/ttyUSB0 laufen lasse folgendes:

                            digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                            cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                            

                            In der PDF steht ja noch, dass auch der Handshake ausgeschaltet sein muss. Wo genau finde ich den denn bei Minicom?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by wendy2702

                              Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.

                              WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
                              stty Konfiguration durchgeführt wird.
                              
                              

                              Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?

                              Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                digitalnaive @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":

                                Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.

                                WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
                                stty Konfiguration durchgeführt wird.
                                
                                

                                Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?

                                Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?

                                Also ich habe von Seite 2 erst

                                Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
                                echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0

                                und dann
                                nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
                                echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0

                                ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.

                                Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                                  @digitalnaive
                                  es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
                                  der Adapter ODER die Konsole

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    digitalnaive @Homoran last edited by

                                    @Homoran said in Adapter "smartmeter":

                                    @digitalnaive
                                    es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
                                    der Adapter ODER die Konsole

                                    Vielleicht verstehe ich auch deine Aussage nicht richtig, aber warum sollte dann in der PDF stehen, dass man quasi den Adapter via cat anstoßen und im zweiten Terminal Fenster dann den Echo Befehl starten soll?

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                                      @digitalnaive
                                      weil bei ioBroker mit Adapter der Smartmeter-Adapter gemeint ist, nicht der Lesekopf

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.

                                        Also hast du jetzt das gemacht:

                                        stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                                        

                                        Dann ein Fenster geöffnet und

                                        cat /dev/ttyUSB0
                                        

                                        Und in einem zweiten Fenster das:

                                        echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
                                        

                                        oder das:

                                        echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                        
                                        nach zwei sekunden-->
                                        echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                        

                                        Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          digitalnaive last edited by digitalnaive

                                          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":

                                          echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0

                                          Also, der Adapter ist in iobroker deaktiviert. Mit dmesg | grep tty bekomme ich folgende Anzeige:

                                          digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                                          [    0.000000] console [tty0] enabled
                                          [    7.820332] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                          [19339.786752] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                                          [19343.305426] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                          

                                          Dann hab ich wieder deine Kette befolgt @wendy2702 und bekomme direkt nach dem ersten Echo im zweiten Fenster wieder die Meldung:

                                          digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                                          cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                                          

                                          Noch eine Ergänzung. Der Adapter scheint zu gehen. Als ich ihm mit der Taschenlampe des Handys draufgeleuchtet habe, hat die LED grün geblinkt.

                                          Das habe ich gerade noch im Datenblatt des Stromzählers gefunden:

                                          Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                                          M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                                          bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                                          (optional).

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                                            @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                                            Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                                            M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                                            bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                                            (optional).

                                            Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            797
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1703120
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo