      Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

      @digitalnaive
      Alles gut!
      mein Fehler

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RappiRN Most Active last edited by RappiRN

        Hast du auch schonmal probiert bei serial response timeout ein paar, vielleicht 30, Sekunden einzutragen, ich verstehe das als Wartezeit, bis eine Antwort kommen soll.

        Enrico

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          digitalnaive @RappiRN last edited by

          @RappiRN said in Adapter "smartmeter":

          Hast du auch schonmal probiert bei serial response timeout ein paar, vielleicht 30, Sekunden einzutragen, ich verstehe das als Wartezeit, bis eine Antwort kommen soll.

          Enrico

          Gerade probiert. Bringt leider auch keinen Erfolg 😞 Hab 30 und 60 Sekunden eingetragen.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

            @digitalnaive

            Sorry wenn du das schon beantwortet hast:

            Ist die Instanz auf debug gestellt?
            Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              digitalnaive @Homoran last edited by

              @Homoran said in Adapter "smartmeter":

              @digitalnaive

              Sorry wenn du das schon beantwortet hast:

              Ist die Instanz auf debug gestellt?
              Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?

              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.394	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.392	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.388	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.384	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.371	debug	SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	STOP
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.359	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              
              Homoran Röstkartoffel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                OOOPS:

                @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s

                eins von beiden Stimmt nicht.

                Entweder sind das in der Konfig Millisekunden (glaub ich nicht) oder hier

                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by

                  @digitalnaive

                  Hast du dir das hier mal durchgelesen?

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    digitalnaive @Homoran last edited by

                    @Homoran said in Adapter "smartmeter":

                    @digitalnaive

                    Hast du dir das hier mal durchgelesen?

                    Nein. Den Link sehe ich zum ersten mal. Lese ich mir direkt mal in Ruhe durch. Die 60s scheinen zu stimmen. Siehe die Zeit in der Log

                    smartmeter.0	2019-02-18 19:49:35.449	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:48:35.434	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      digitalnaive last edited by digitalnaive

                      Hab den Guide befolgt, kann aber keine Erfolge vermelden.

                      Ich verzweifel langsam.

                      "Auch vorsichtshalber konnte man noch node-gyp installieren. Normalerweise hat man schon die richtige Version, aber falls node.js Version upgedatet wurde, kann es sein, dass node-gyp nicht passt."

                      Der Satz hat mich etwas aufhorchen lassen. Was muss ich denn tun, um hier die richtige Version zu erkennen?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel @digitalnaive last edited by

                        @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                        @Homoran said in Adapter "smartmeter":

                        @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":

                        (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen,

                        @digitalnaive
                        Hast du das gemacht?

                        @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":

                        zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.

                        kannst du uns bitte aktuell halten

                        Ja hab ich gemacht.

                        f9a9f9f6-d4ca-4870-b797-a6bdba50b68f-image.png

                        Als Data Protokoll hast du "SML (SmartMeterLanguage 1.0.3)" eingetragen, das ist aber falsch. Der richtige Eintrag muss "D0" lauten.
                        Außerdem kann ich die unteren Daten auf dem Screenshot nicht sehen, was hast du da stehen?

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel @Homoran last edited by

                          @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                          OOOPS:

                          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                          SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s

                          eins von beiden Stimmt nicht.

                          Entweder sind das in der Konfig Millisekunden (glaub ich nicht) oder hier

                          Sehe ich auch genauso.
                          "Next run in 60000s" stimmt nicht mit der Konfig überein.
                          Ich habe gerade mal eben auf meinen Log des Adapters gesehen, dort steht

                          smartmeter.0	2019-02-19 09:19:58.889	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @digitalnaive last edited by

                            @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                            @Homoran said in Adapter "smartmeter":

                            @digitalnaive

                            Sorry wenn du das schon beantwortet hast:

                            Ist die Instanz auf debug gestellt?
                            Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?

                            smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	DONE SEND 0
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.394	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.392	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.388	debug	SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.384	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.371	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	STOP
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	Transport Reset!! Restart = true
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.359	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            

                            Woher kommt denn bei dir dieser Eintrag:

                            SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
                            

                            Wenn das der Abstand zwischen den beiden Anforderungen sein soll, darf der Wert nicht höher als 2 sec sein

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D
                              digitalnaive @Röstkartoffel last edited by

                              @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":

                              @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":

                              @Homoran said in Adapter "smartmeter":

                              @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":

                              (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen,

                              @digitalnaive
                              Hast du das gemacht?

                              @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":

                              zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.

                              kannst du uns bitte aktuell halten

                              Ja hab ich gemacht.

                              f9a9f9f6-d4ca-4870-b797-a6bdba50b68f-image.png

                              Als Data Protokoll hast du "SML (SmartMeterLanguage 1.0.3)" eingetragen, das ist aber falsch. Der richtige Eintrag muss "D0" lauten.
                              Außerdem kann ich die unteren Daten auf dem Screenshot nicht sehen, was hast du da stehen?

                              331b446a-ff2d-426a-8cbf-3842dd5b1b6a-image.png

                              Mit den Settings bekomme ich folgende Log Debug Meldung:

                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.637	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.632	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.630	debug	DONE SEND 0
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.377	debug	DONE SEND 1
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 1: //?!!
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 2:
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.231	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.228	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.223	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.218	debug	SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	STOP
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel

                                Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?

                                Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • D
                                  digitalnaive @Röstkartoffel last edited by

                                  @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":

                                  Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?

                                  Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?

                                  Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    RappiRN Most Active last edited by

                                    Du kannst ja dann noch mit den Zeiten probieren, wie oft und wie schnell du auslesen kannst.

                                    Wenn es dann zufriedenstellend funktioniert, stelle doch bitte nochmal einen Screenshot von deinen Einstellungen mit dem kompletten Namen deines Zählers rein, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt! 👍

                                    Enrico

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      flubb last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe mir jetzt auch den Adapter installiert und einen selbstgebauten Lesekopf mit Bauteilen für unter 5€ angeschlossen (siehe hier).
                                      Der Lesekopf arbeitet tatsächlich einwandfrei nur hat mein Stromzähler (DZG DVS74) wohl leider einen Bug bei der Kodierung von manchen positiven Verbrauchswerten. D.h. teilweise wird meine SML-Nachricht einwandfrei empfangen, zwischendurch habe ich jedoch z.B. folgende Fehlermeldung:

                                      Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017605e9128c02620062007263010176010102310b0a01445a470002829d5d72620164dc3845620263894a007605ea128c0262

                                      Den Hinweiß bzgl. dem Bug habe ich bei Volkszähler gefunden. Hier wird auch ein Workaround für den Bug beschrieben: Link zum Workaround

                                      Nun meine Frage:
                                      Habe ich denn eine Möglichkeit dieses Workaround auch bei Verwendung des iobroker-Adapters einzusetzen?

                                      DANKE,
                                      Grüße
                                      Markus

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Ich bin auch gerade durch Zufall auf diese Logzeilen gestoßen:

                                        host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                        host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
                                        host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
                                        host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:29)
                                        host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.427	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                                        smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                        smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                        smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                                        smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	error	TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.
                                        smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.889	error	uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
                                        smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.886	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017607000fc3bc620062007263010176010107000f032196940b0901454d4800006544b301016348c5007607000f0ab1c3bd62
                                        

                                        Mein Zähler ist der EMH ED300L

                                        Einstellungen:

                                        0ddac6bb-c7bd-40e1-bbe9-0468171e2ac3-image.png

                                        Jemand eine Idee oder gleiches Problem wie beim Post davor?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          backons last edited by

                                          Hallo,

                                          ich habe heute meinen Adapter von Weidmann Elektronik bekommen und angeschlossen.
                                          Als Stromzähler habe ich einen MT175 und folgendes habe ich im Smartmeter eingestellt:

                                          Bildschirmfoto 2019-02-20 um 20.44.12.png

                                          wenn ich den Adapter starte kommt folgendes im LOG:

                                          host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: ^
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: throw e
                                          Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                          host.rock64	2019-02-20 20:41:10.699	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9496
                                          

                                          Kann mir jemand sagen was den Fehler auslöst ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • porty
                                            porty last edited by porty

                                            @backons

                                            warum hast du unter Datenprotokoll: D0 angegeben?
                                            Der MT175 nutzt die SML (SmartMeterLanguage)
                                            Dann ist schon mal die Hälfte der Settings weg.

                                            Dann trägst du den USb Port ein. Am besten als "/dev/serial/by-id/id_bzw_port_des_Adapters"

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            941
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1692102
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo