      @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":

      ehz-iw8e2a5l0eq2p

      Nehme alles zurück!

      Der Zähler verfügt über 2 optische Datenschnittstellen, die in Anlehnung
      an die IEC 62056-21 ausgeführt sind.
      Auf der Vorderseite befindet sich eine unidirektionale Schnittstelle
      (INFO-Schnittstelle), die dem Endkunden zugänglich ist und per Konfiguration
      freigegeben wird.
      Auf der Rückseite befindet sich eine bidirektionale D0-Schnittstelle, die
      durch eine Betriebsplombe schützbar ist und dem MSB als Kommunikationsschnittstelle
      dient.
      Auf beiden Schnittstellen wird ein identischer Datensatz ausgegeben,
      der durch den MSB konfigurierbar ist.
      Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet. Die Baudrate
      beträgt 9600 Baud fest. Die maximale Übertragungszeit eines Datentelegramms
      beträgt ca. 400 ms

      Laut Foto sind da die beiden optischen Schnittstellen direkt nebeneinander, einmal zum Programmieren, einmal zum auslesen (rechts)

      SML ist also korrekt - ist es auch die richtige LED?

      Habe auf die Schnelle jetzt nicht deinen Zähler gefunden. Nur den ehz-K nicht den eHZ-I - hat der überhaupt eine Datenschnittstelle oder nur eine Impuslschnittstelle?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @martinschm last edited by

        @martinschm Du hast doch schon auf GitHub ein Issue angelegt oder ?! Dann jetzt bitte Geduld bis ich Zeit finde mir das anzusehen. Wenn es immer das gleiche und der gleiche Offset ist dann muss ich ganz tief in die Message und die SML-Specs reinschauen was da wieder abgeht.

        Also geduld bitte. Es sieht generell alles ok aus.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • apollon77
          apollon77 @martinschm last edited by

          @martinschm Ok, hier stimmt irgendwas denke ich beim lesen nicht. Die Message ist die ersten grob 310 bytes ok und dann komisch/kaputt. Ist der "Offset" mit dem Fehler immer der gleiche? Schau mal ob der Kopf korrekt sitzt. Es ist schon ungewöhnlich das es generell klappt von daher kann es gut auch eine Kommunikationsstörung sein. Versuchs mal mit nem aktiven USB Hub anzuschliessen.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 @martinschm last edited by

            @martinschm Achja zur onfig nich: SML is "read only". Da brauchst Du nichts bidirektionales. Versuch mal, nicht das sich senden und lesen irgendwie in die Quere kommen

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              martinschm @Homoran last edited by

              @Homoran said in Adapter "smartmeter":

              @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":

              ehz-iw8e2a5l0eq2p

              Nehme alles zurück!

              Laut Foto sind da die beiden optischen Schnittstellen direkt nebeneinander, einmal zum Programmieren, einmal zum auslesen (rechts)

              SML ist also korrekt - ist es auch die richtige LED?

              Habe auf die Schnelle jetzt nicht deinen Zähler gefunden. Nur den ehz-K nicht den eHZ-I - hat der überhaupt eine Datenschnittstelle oder nur eine Impuslschnittstelle?

              Hi, so sieht mein Zähler aus. Oben rechts hab ich den Lesekopf drauf
              ac4c3721-fc4a-488e-b13f-d59890eee6a7-image.png

              Dort hab ich auch die Pin eingeleuchtet und danach den Lesekopf drauf platziert.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                martinschm @apollon77 last edited by

                @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                @martinschm Du hast doch schon auf GitHub ein Issue angelegt oder ?! Dann jetzt bitte Geduld bis ich Zeit finde mir das anzusehen. Wenn es immer das gleiche und der gleiche Offset ist dann muss ich ganz tief in die Message und die SML-Specs reinschauen was da wieder abgeht.

                Also geduld bitte. Es sieht generell alles ok aus.

                Nein bisher noch nicht. Würde ich machen wenn klar ist, das es ein Bug ist. Bin bisher noch von einem Fehler in meinem Setup ausgegangen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  martinschm @apollon77 last edited by

                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                  @martinschm Ok, hier stimmt irgendwas denke ich beim lesen nicht. Die Message ist die ersten grob 310 bytes ok und dann komisch/kaputt. Ist der "Offset" mit dem Fehler immer der gleiche? Schau mal ob der Kopf korrekt sitzt. Es ist schon ungewöhnlich das es generell klappt von daher kann es gut auch eine Kommunikationsstörung sein. Versuchs mal mit nem aktiven USB Hub anzuschliessen.

                  Ich meine es war immer der gleiche Offset. Muss ich aber heute abend mal überprüfen. Komme von unterwegs nicht auf den Raspberry.

                  Ist der aktive USB Hub für mehr Versorgungsspannung oder hat es damit eine besondere Bewandtnis ?
                  Hab aktuell keinen da, könnte es aber mal mit einem stärkeren Netzteil probieren. Glaube aktuell sind es 2A bei einem Rasberry3. Da hängt außer dem Lesekopf nichts weiter dran.

                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                  @martinschm Achja zur onfig nich: SML is "read only". Da brauchst Du nichts bidirektionales. Versuch mal, nicht das sich senden und lesen irgendwie in die Quere kommen

                  Probiere ich heute abend auch mal aus.

                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 @martinschm last edited by

                    @martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.

                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      martinschm @apollon77 last edited by

                      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                      @martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.

                      Hi,
                      ich probiere es heute mal mit einem anderen Netzteil. Würde es aber nicht Sinn machen, das der Fehler variiert anstatt immer gleich zu sein ?

                      Es wäre doch extremer Zufall wenn die Spannung immer an der gleichen Stelle zu gering wäre und dadurch den identischen Fehler produziert.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        martinschm @apollon77 last edited by

                        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                        @martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.

                        Ich vermelde (Teil)Erfolg 🙂

                        Hab den Lesekopf nochmal anders platziert und dann den Adapter aktiviert. Es kam wieder die gleiche Fehlermeldung.

                        Dann hab ich noch von bidirektional auf "nur lesend" umgestellt und es klappt.

                        smartmeter.0	2019-08-06 20:31:44.508	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2019-08-06 20:31:44.506	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2019-08-06 19:31:42.281	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                        host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:37.312	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30461
                        host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:35.363	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.766	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 30063
                        host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.765	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                        smartmeter.0	2019-08-06 19:31:34.771	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                        host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.764	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                        smartmeter.0	2019-08-06 19:31:04.227	info	Received 10 values, 3 updated
                        smartmeter.0	2019-08-06 19:30:02.171	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2019-08-06 19:30:02.169	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2019-08-06 19:29:00.144	info	Received 10 values, 10 updated
                        smartmeter.0	2019-08-06 19:28:58.739	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                        host.ubntcontrol	2019-08-06 19:28:55.415	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30063
                        host.ubntcontrol	2019-08-06 19:28:53.448	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                        

                        Hab die Abfragefrequenz anfänglich auf 60s gesetzt und dann wieder auf 300s rauf. Mal schauen wie stabil es jetzt läuft.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          martinschm @martinschm last edited by

                          So, scheint jetzt stabil zu laufen

                          smartmeter.0	2019-08-06 20:46:48.695	info	Received 10 values, 3 updated
                          smartmeter.0	2019-08-06 20:41:46.993	info	Received 10 values, 3 updated
                          smartmeter.0	2019-08-06 20:36:45.899	info	Received 10 values, 10 updated
                          

                          Jetzt muß ich den iobroker nur noch als Slave einbinden und meinem anderen unter ordnen.

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by

                            @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":

                            Dort hab ich auch die Pin eingeleuchtet und danach den Lesekopf drauf platziert.

                            Die Pin müsste in die linke der zwei LEDs gehen, die Daten kommen aus der rechten Led.
                            Da musst du exakt platzieren

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 @martinschm last edited by

                              @martinschm Super

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                martinschm @apollon77 last edited by

                                @apollon77

                                Musste den Raspi gestern kurz vom Netz nehmen, weil das Unwetter uns Wasser in den Keller gedrückt hat. Seit heute morgen ist er wieder online. Es scheint meistens zu klappen, gelegentlich kommt ein Fehler.

                                Könnte das auch am Arbeitsspeicher liegen ?
                                Auf dem gleichen Raspi läuft auch der uniFi Controller.

                                smartmeter.0	2019-08-07 19:31:33.425	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 19:26:32.798	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 19:21:32.072	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 19:16:31.464	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 19:11:30.170	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 19:06:29.673	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 19:06:29.672	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 19:01:27.653	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:56:26.702	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:51:25.268	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:46:23.510	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:41:22.787	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:36:21.692	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:31:20.776	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:26:19.795	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:26:19.795	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:21:17.774	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:16:16.219	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:16:16.218	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:11:14.199	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:06:13.171	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 18:01:11.818	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:56:11.064	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:51:10.072	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:46:09.611	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:41:08.898	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:36:08.307	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:31:07.783	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:31:07.782	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:26:05.765	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:21:04.484	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:16:02.695	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:11:01.847	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:06:00.164	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 17:00:59.616	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:55:58.212	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:50:57.144	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:45:56.214	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:40:54.454	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:35:53.427	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:30:52.129	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:25:51.093	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:25:51.092	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:20:49.073	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:15:48.466	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:10:47.609	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:10:47.608	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:05:45.571	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:00:44.803	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 16:00:44.801	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:55:42.784	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:50:41.653	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:45:40.087	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:40:39.621	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:35:37.705	info	Received 10 values, 5 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:30:36.214	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:30:36.213	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:25:34.192	info	Received 10 values, 3 updated
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:20:33.477	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:20:33.476	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-08-07 15:15:31.454	info	Received 10 values, 3 updated
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  setz mal den Timeout höher ... auf was steht er?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    martinschm @apollon77 last edited by martinschm

                                    @apollon77 aktuell 300 Sekunden, der default.

                                    Kann es auch an der seriellen Antwort Wartezeit liegen. Die steht auf 2s. Hab ich meine ich nicht geändert, im Infotext steht default wäre 120s.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Setz die Antwortzeit mal höher ...

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        martinschm @apollon77 last edited by

                                        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                                        Setz die Antwortzeit mal höher ...

                                        Hab ich. Aktuell 20 Sekunden. Das Problem scheint nicht mehr aufzutreten.

                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:34:04.772	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:29:04.253	info	Received 10 values, 10 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:29:02.221	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:29:02.050	info	States connected to redis: 192.168.1.190:6379
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:28:31.502	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:28:30.577	info	Received 10 values, 10 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:28:29.142	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:28:29.027	info	States connected to redis: 192.168.1.190:6379
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:28:24.514	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:28:01.019	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:22:59.548	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:17:58.739	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:12:57.606	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:07:56.514	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 10:02:55.259	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 09:57:54.663	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 09:52:52.897	info	Received 10 values, 3 updated
                                        smartmeter.0	2019-08-08 09:47:51.931	info	Received 10 values, 3 updated
                                        

                                        Habe den Pi mit dem Lesekopf gestern noch als Slave eingebunden und die Werte kommen jetzt schön am Master an.
                                        Allerdings verstehe ich grade die Werte noch nicht ganz.
                                        c9d037f4-7f5b-47b8-9e47-1788f942a539-image.png

                                        Die 64027 kWh ist die Gesamtproduktion meiner Anlage, die 11130 kWh ist der Bezug aus dem Netz. Ich verstehe nur nicht, warum T2 beides 0 ist. Hier in der Gegend ist es grade sonnig, also sollte meine Anlage irgendwas produzieren und sofern die Kühlschränke nicht beide ausgefallen sind sollte auch Strom verbraucht werden.

                                        Kann man die Werte eigentlich auch in Watt statt kWh bekommen ?

                                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 @martinschm last edited by

                                          @martinschm Dachte mir das 2s in komische Fälle läuft. Beispiel: Dein Zähler sendet jede 1-2 Sekunden die Daten und braucht dafür 400-500ms ... Du liesst alle 5 Minuten aus ... Es kann also sein das der Adapter startet zu lesen wenn der Datenstrom gerade schon begonnen hat, also ist das was gerade kommt für Ihn nicht nutzbar weil der Anfang fehlt. je nachdem wie lang die Pause zwischen den Nachrichten ist und so kann es sein das er dann aufhört zu lesen (weil die 2s rum sind) bevor die zweite Nachricht komplett gesetzt wurde.
                                          Er hat also Daten gesammelt wo einmal anfang und einmal das Ende fehlt ... alles in alles also Müll 🙂 Ich denke mit 3 oder 4s sollte es auch tun. Aber 20s ist die sichere Seite.

                                          T2 ist der zweite Tarif - es gibt ja Angebote wo Nacht- und Tagtarife unterschieden werden. Also für mich normal das T2 eher leer ist. Dafür ist T2 da. Und das sind die Zählerstände.
                                          Deine aktuelle Wirkleistung siehst Du ganz oben ... das sagt in dem Fall aber nur "da ist mehr strom als nötig" 🙂 Also du verkaufst gerade. Um zu wissen wieviel du verbrauchst müssest Du jetzt aus dem Wechselrichter ziehen was Du gerade produzierst und mit dem 0.16.7 Wert vergleichen. Die Produktion sollte höher sein als der Wert im Moment. Die Differenz ist dein aktueller Verbrauch.

                                          Der Stromzähler kann beim aktuellen Verbrauch nicht zwischen Verbrauch und Erzeugung unterscheiden.

                                          Was willst Du in Watt haben? Die 0.1.6.7 ist Watt, weil nur die als Watt sinn macht. Zählerstände als Wh machen in meinen Augen wenig sinn ... falls doch hilft ein kleines Javascript/Blockly beim umrechnen.
                                          Der Adapter zeigt exakt die Werte die vom Zähler geliefert werden. Keine Umrechnungen!

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            martinschm @apollon77 last edited by

                                            @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                                            @martinschm Dachte mir das 2s in komische Fälle läuft. Beispiel: Dein Zähler sendet jede 1-2 Sekunden die Daten und braucht dafür 400-500ms ... Du liesst alle 5 Minuten aus ... Es kann also sein das der Adapter startet zu lesen wenn der Datenstrom gerade schon begonnen hat, also ist das was gerade kommt für Ihn nicht nutzbar weil der Anfang fehlt. je nachdem wie lang die Pause zwischen den Nachrichten ist und so kann es sein das er dann aufhört zu lesen (weil die 2s rum sind) bevor die zweite Nachricht komplett gesetzt wurde.
                                            Er hat also Daten gesammelt wo einmal anfang und einmal das Ende fehlt ... alles in alles also Müll 🙂 Ich denke mit 3 oder 4s sollte es auch tun. Aber 20s ist die sichere Seite.

                                            T2 ist der zweite Tarif - es gibt ja Angebote wo Nacht- und Tagtarife unterschieden werden. Also für mich normal das T2 eher leer ist. Dafür ist T2 da. Und das sind die Zählerstände.
                                            Deine aktuelle Wirkleistung siehst Du ganz oben ... das sagt in dem Fall aber nur "da ist mehr strom als nötig" 🙂 Also du verkaufst gerade. Um zu wissen wieviel du verbrauchst müssest Du jetzt aus dem Wechselrichter ziehen was Du gerade produzierst und mit dem 0.16.7 Wert vergleichen. Die Produktion sollte höher sein als der Wert im Moment. Die Differenz ist dein aktueller Verbrauch.

                                            Der Stromzähler kann beim aktuellen Verbrauch nicht zwischen Verbrauch und Erzeugung unterscheiden.

                                            Was willst Du in Watt haben? Die 0.1.6.7 ist Watt, weil nur die als Watt sinn macht. Zählerstände als Wh machen in meinen Augen wenig sinn ... falls doch hilft ein kleines Javascript/Blockly beim umrechnen.
                                            Der Adapter zeigt exakt die Werte die vom Zähler geliefert werden. Keine Umrechnungen!

                                            Ja, da hatte ich wohl ein Denkfehler. Klar die eine Richtung ist Bezug, die andere Einspeisung. Dann brauch ich wohl doch noch einen zweiten Lesekopf um den separaten Zähler für die Produktion auszulesen.

                                            Verbrauch = Produktion + Wirkleistung

                                            Wenn die Produktion aus ist wird die Wirkleistung positiv sein und dem Verbrauch entsprechen.
                                            WL = 3000 Prod = 0

                                            0 + 3000 = 3000 Verbrauch

                                            Ist die Produktion voll an, ist die Wirkleistung negativ. Die Differenz entspricht dann dem Verbrauch
                                            WL= -8000 Prod = 9000

                                            9000 + (-8000) = 1000 Verbrauch

                                            Ist die Produktion an aber gering (abends, schlechtes Wetter) ist die WL positiv. WL + Produktion entsprechen dem Verbrauch.
                                            WL 1100 Prod 900

                                            900 + 1100 = 2000 Verbrauch

                                            Ich nutze noch sbfspot um dem Wechselrichter direkt abzufragen. Die Werte sind nicht geeicht und es gibt Abweichungen zum Stromzähler, fürs erste dürfte der Wert aber auch reichen um den Stromverbrauch zu berechnen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            922
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1698353
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo