      Leider zu früh gefreut. Aber es geht voran 😄
      Die zweite Instanz greift leider auch auf den Zähler mit ttyUSB0.
      Wenn ich dort auf ttyUSB1 wechsel (welcher auch erkannt wurde und zuvor auch glaube ich garnicht in der Auswahl stand) und speichere wird das nicht übernommen ! er wechselt automatisch wieder auf port 0.
      Bei der Einrichtung des zweiten IR Kopf bin ich mir aber eigentlich recht sicher das ich auch kurz wirklich beide unterschiedlichen Zählerwerte hatte.
      Soll ich das nun doch mit der Benennung der Ports machen ?

      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @sourex last edited by

        @sourex zeig mal die konfigs der beiden und auch was in den "system.adapter.smartmeter.X Objekten steht (Objekte -> suchen, ggf filter raus,dann rechts auf den stift und dort "Raw". Poste mal beide JSONs

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sourex last edited by sourex

          Jetzt wird es kompliziert.

          ich habe die beiden Werte jetzt einfach von Hand eingegeben
          DropDownmenü -->benutzerdefinierten namen--> /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 eingegeben
          danach werden die beiden Zähler auch wieder richtig zugeordnet
          So läuft das ganze also.

          Wenn ich jetzt aber irgendwas im Adapter ändere wie z.B den Abfrageintervall dann schmeißt er sofort wieder die Zuordnung überm Haufen. Die Instanzen zeigen zwar noch /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 an, aber abgefragt wird in Wirklichkeit dann nur noch USB1 und dieser Sendet dann auch die Werte an dern USB0 (beide Adapter bleiben grün)

          hier die angeforderten Sachen (wobei hier die Anordnung wieder von mir berichtigt wurde):
          19.PNG
          smart0.txt

          20.PNG
          smart1.txt

          Falls benötigt kann ich auch wieder eine Änderung vornehmen wodurch wieder nur ein Zähler angezeigt wird und dann nochmal die Raw posten.

          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 @sourex last edited by

            @sourex Also in der Konfig steht es korrekt drin. Jetzt stell die Instanzen mal auf Debug Log (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Logstufe". dann am Anfang wenn er startet sollte er ausgeben wohin er verbindet. Steht es da auch korrekt?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sourex last edited by sourex

              Ich habe keine Ahnung 😄

              anbei mal das Logfile.
              start_debug.txt

              Tatsache ist wenn ich nichts ändere und dann spreicher dann bleibt alles erhalten. auch wenn ich iobroker neustarte.

              Gerade eben wurden im laufenden Betrieb die beiden Zähler vertauscht. So kann ich das doch nicht lassen.
              Ich würde dann gernde eine udev Regel mit Benennung der Ports machen wollen. Wie weiter oben beschrieben finde ich allerdings nicht die id um das zu machen. Wahrscheinlich ist die Anleitung veraltet.
              Kann mir da bitte einer weiterhelfen.

              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 @sourex last edited by

                @sourex im. im betrieb vertauscht? Dann stimmt was nicht. Beobachte mal und wenn das passier sag mal was bei „dmesg“ dazu gekommen ist (also ausrufen vorher. Dann nachher und vergleichen was dazu kam)

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sanjiro last edited by

                  Hallo zusammen,

                  ich habe jetzt nicht alle 1485 Beiträge im Detail gelesen, daher vergebt mir bitte wenn ich etwas frage was bereits beantwortet wurde.

                  Ich habe einen Apator 12EC3g (d0 Protokoll) welcher Daten erst nach dem Senden einer Pull Sequenz liefert. Weiterhin benötigt er eine ACK Sequenz. Kann ich das bei dem Adapter irgendwo/irgendwie einstellen? Habe schon alles probiert, erhalte aber immer nur ein Timeout. Dachte schon das der Lesekopf eventuell einen Schlag weg hat, oder das Kabel. Habe es daher mal mit einer VZLogger Instanz auf meinem Test-Pi probiert. Da liefert er mit den selben seriellen Einstellungen und der Pull/Ack Sequenz korrekte Daten. Daher meine Frage oben.

                  Viele Grüße
                  Sanjiro

                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Ab hier: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/1236?page=62

                    Hat schonmal jemand diesen Zähler bearbeitet. Lies mal ab da.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 @Sanjiro last edited by

                      @Sanjiro Ich denke in Anlehnung an webdy's Infos effektiv die Konfig von hier https://forum.iobroker.net/post/229123 MIT der Änderung im Post danach!!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Sanjiro last edited by

                        Hallo ihr beiden,

                        vielen Dank für die Links. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen Mal nach dem Zähler an sich zu suchen. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch...
                        Funktioniert so auf jeden Fall ganz prima 👍
                        Danke nochmal.

                        Viele Grüße
                        Sanjiro

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          rl last edited by

                          Hallo zusammen,

                          ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
                          Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.

                          Im Changelog steht:
                          "
                          (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
                          "

                          Wie geht das, wo stehen Details?
                          Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.

                          Wo wird die neue Version diskutiert?

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @rl last edited by

                            @rl sagte in Adapter "smartmeter":

                            Wie geht das, wo stehen Details?
                            Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.
                            Wo wird die neue Version diskutiert?

                            Mach nen neuen Thread auf ... oder hier 🙂

                            Die Konfigseite sollte den neuen Transport typ zur Auswahl haben. Wählen. Dann kommen zwei Felder für Host und Port ... eintragen. Rest wählen. Neu starten ... dann sehen wir mal 🙂
                            Im Zweifel Debug log posten - dann aber am besten als eigener neuer Thread und mich erwähnen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              rl last edited by

                              Ok, TCP Transport geht bei mir.

                              Da ich von seriell auf TCP Transport umgeschaltet hatte, blieb zunächst der serielle Eintrag oberhalb des Host-Eintrags stehen.
                              Den seriellen Eintrag habe ich geleert und die Konfiguration nochmal gespeichert,
                              dann lief es sofort.

                              Gelegentlich steht im LOG:
                              smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]

                              diesen Port habe ich nie verwendet.

                              einmal hatte ich (unerwartet):
                              smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END

                              für beide Smartmeter.

                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 @rl last edited by

                                @rl sagte in Adapter "smartmeter":

                                Gelegentlich steht im LOG:
                                smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]

                                Die Meldung kommt sobald du die Admin-Seite öffnest weil da die Port Liste ausgelesen wird. Ignore.

                                einmal hatte ich (unerwartet):
                                smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END
                                für beide Smartmeter.

                                Das kommt wenn die Gegenstelle das Socket schliesst. Heisst also das Dein TCP Server/Gerät die Verbindung geschlossen hat. Der Adapter sollte dann einfach ne neue auf machen und weiter arbeiten. Klappt das?

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  rl @apollon77 last edited by

                                  @apollon77

                                  Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.

                                  Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
                                  Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
                                  LOG1.JPG

                                  Die Instanzen stehen auf grün?
                                  Instanzgrün.JPG

                                  smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.

                                  Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.

                                  Danke schon mal ...

                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 @rl last edited by

                                    @rl also ENETUNREACH heisst das dein ioBroker Rechner den anderen Host nicht mehr erreichen kann. Da kann der Adapter nichts gegen tun ... da ist irgendwas in deinem Netzwerk!!

                                    Also ist die Frage eher ob du von dem iobroker rechner aus auf den Port zugreifen kannst und nicht generell.

                                    Das log an sich siehmal grob so aus das er bei so einem Fehler es wieder versucht nach 30s und sich auch wieder fängt.

                                    Für die instanz 1 wäre interessant was er gesagt hat

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Ich hab mal noch eine 3.1.1 gemacht - erscheint dann später nachher im latest Repo ... Optimiert kleinkram.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        allgrind last edited by

                                        Hallo zusammen,

                                        hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY

                                        Der Lesekopf hat vier Drähte:
                                        Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
                                        Weiß = GND
                                        Blau = RX
                                        Schwarz = TX

                                        Der Smartmeter wäre ehz-k

                                        Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
                                        https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
                                        Aber leider ohne Erfolg....
                                        Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
                                        Unbenannt.PNG

                                        Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb

                                        Viele Grüße
                                        Jan

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          allgrind @allgrind last edited by

                                          @allgrind

                                          Ich habe das Problem selbst lösen können:

                                          Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
                                          Unbenannt.PNG
                                          Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.

                                          Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
                                          wlan.PNG

                                          Laut Log sieht alles gut aus 🙂
                                          wlan.PNG

                                          Via Telnet:
                                          wlan.PNG

                                          Evlt hilft es jemand 😉

                                          Viele Grüße
                                          Jan

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • A
                                            allgrind last edited by allgrind

                                            Hallo zusammen,

                                            gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.

                                            Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
                                            wlan.PNG

                                            So sieht dann die History aus:
                                            Raspberry-Pi-GPIO-Header-with-Photo.png
                                            Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.

                                            Weiteres Beispiel:
                                            Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
                                            raum.PNG

                                            Config:
                                            ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter

                                            Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.

                                            Viele Grüße
                                            Jan

                                            Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch

                                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            905
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1739025
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo