    • a200
      a200 last edited by

      @apollon77:

      @a200:

      Was du bis jetzt erreicht hast ist große Klasse. Ich hoffe, dass der Fahler aus dem optionalen OBIS Code resultiert, weil dieser bisher nicht implementiert wurde. Dann könnte man den Parser einfach um den Code erweitern. Aber was erzähle ich dir, du bist der Experte. `
      Danke.

      An den an sich optionalen Codes sollte es nicht liegen weil die korrekt ausgelesen werden. Faktisch würde es heissen das Sie zusätzlich zu eigenen OBIS-IDs 8wie gesagt die sind kein Stress) auch das SML-protokoll erweitert haben … kann ich irgendwie nicht glauben.

      Siehst Du irgendwo die Firmware-Version des Zählers?! Dann könnte man bei Hager mal anfragen ...

      Ingo F ` Im Display nicht. Hab mir von meiner Frau ein Foto schicken lassen! 😄 😄

      Laut der Doku wird die FW-Version beim Hochfahren angezeigt. Aber das kann ich schlecht machen… :roll:
      1597_111.png
      1597_112.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Ok, Danke. Kannst Du mir noch die Typenbezeichnung von dem Zähler mit dem 0x77 Problem senden? Falls Hager auf meine E-Mail antwortet kann ich das auch fragen 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 last edited by

          @apollon77:

          Ok, Danke. Kannst Du mir noch die Typenbezeichnung von dem Zähler mit dem 0x77 Problem senden? Falls Hager auf meine E-Mail antwortet kann ich das auch fragen 🙂 `
          Beide Fehler treten auf dem selben Zähler auf: EHZ363W5

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Der 0x77-Fehler dann vorn?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 last edited by

              @apollon77:

              Der 0x77-Fehler dann vorn? `
              Nein. Vorne lief bei mir alles einwandfrei. als ich mit dem smartmeter die Schnittstelle hinten auslesen wollte, bekam ich die Fehler 0x3b und 0x77. Nachdem Fix von gestern Abend (neue SmlList.js) wurden erstmal die Werte die man im Screensot oben sieht eingelesen. Daraufhin folgte noch die 0x3c Fehlermeldung.

              Wie gesagt, heute Abend kann ich etwas intensiver testen.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                simpixo last edited by

                @a200:

                2. Der Lesekopf ist ein HAGER EHZ001K https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem … #Downloads Der rückseitig verbaut ist. Mit dem Udo-Kopf hatte ich auf der Vorderseite die standard OBIS Informationen ausgelesen. `

                Hallo a200

                Wie hast du denn die Schnittstelle an iobroker angeschlossen? Ich habe nämlich einen EMH Zähler und bei mir ist die Schnittstelle auch verbaut, würde die auch gern abgreifen, kannst du mir ein Tip geben

                Vielen dank in voraus

                Gruß

                Adrian

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • a200
                  a200 last edited by

                  @simpixo:

                  Hallo a200

                  Wie hast du denn die Schnittstelle an iobroker angeschlossen? Ich habe nämlich einen EMH Zähler und bei mir ist die Schnittstelle auch verbaut, würde die auch gern abgreifen, kannst du mir ein Tip geben

                  Vielen dank in voraus

                  Gruß

                  Adrian `
                  1. entweder:

                  RJ10 Kupplung: https://www.amazon.de/InLine-Modular-Ku … B001ACV1IW

                  Telefonkabel: https://www.amazon.de/Kab24®-Modularkab … B01AKGNGOU

                  oder:

                  1. Kabel mit Buchse: https://www.amazon.de/Modular-Verlänger … B01F3D64EY

                  2. entweder:

                  Adapter RJ12 auf D-Sub 9(F): https://www.amazon.de/DB9-Stecker-RJ-12 … B00XVIPWYC

                  oder:

                  D-Sub 9 Stecker https://www.reichelt.de/SUB-D-Standardv … 9%2Bbuchse

                  3. Seriell auf USB Adapter: https://www.amazon.de/Manhattan-USB-Ser … B0007OWNYA

                  Belegung:

                  HAGER: 1=Gelb=Hilfsspannung, 2=Grün=GND, 3=Rot=RxD, 4=Schwarz=TxD

                  D-Sub9 (F): Von Vorne, nicht Lötseite!
                  1597_unbenannt.png 5 grün (GND)

                  4 gelb (DTR)

                  3 rot Rx

                  2 schwarz Tx

                  Natürlich geht es auch billiger, aber so hast du den kleinsten Aufwand. Je nachdem was du für Teile zu hause fliegen hast. Ich hatte alles da, musste aber noch etwas löten. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass du u.U. auftretende Farbwechsel bei Kupplungen und anderen Verbindungen aufpassen musst. Am Besten aufmalen, Beschriften. Dann klappt. Meine RJ10-Kupplung war drinnen gekreuzt, was ich erst später gemerkt habe. Also musste ich mehrmals löten. Aber keine Angst die Schnittstelle ist sehr robust.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    chemieka last edited by

                    Irgendwas stimmt noch nicht ganz.

                    Ich habe zwei Zähler i.B. und daher zwei Instanzen von Smartmeter. Die Zuordung USB ist erfolgt und auch das Skript läuft zwei mal. Aber bei der WP müsste jetzt zumindest bei den Stundenwert was richtiges rauskommen aus dem Skript, läuft immerhin seit Gestern. Anbei noch die Bilder. Könnt ihr einen Fehler sehen?
                    1867_img_0434.png
                    1867_img_0435.png
                    1867_img_0436.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      chemieka last edited by

                      Ach ich glaube im zweiten Skript habe ich ein paar zu viele 0en gegen 1en ersetzt.

                      Mal ne Stunde warten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zippolighter last edited by

                        Hi, habe seit gestern meinen Zweiwege Zähler in der Überwachung. Also erstmal super wie unkompliziert das Ding funktioniert.

                        Allerdings habe ich ein Verständnisproblem. Bei mir sind beide T2 ohne Wert. Hier hatte ich erwartet das beim ersten T2 die aufgenommen Leistung und beim zweiten T2 die abgegebene Leistung angezeigt wird. Die Wirkleistung Total verstehe ich als Summe.

                        Ist das so richtig das beide T2 den Wert 0 haben??

                        1304_screenshot_157.jpg

                        Danke Gruß Zippolighter

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 last edited by

                          @Zippolighter:

                          Hi, habe seit gestern meinen Zweiwege Zähler in der Überwachung. Also erstmal super wie unkompliziert das Ding funktioniert.

                          Allerdings habe ich ein Verständnisproblem. Bei mir sind beide T2 ohne Wert. Hier hatte ich erwartet das beim ersten T2 die aufgenommen Leistung und beim zweiten T2 die abgegebene Leistung angezeigt wird. Die Wirkleistung Total verstehe ich als Summe.

                          Ist das so richtig das beide T2 den Wert 0 haben??

                          Screenshot_157.jpg

                          Danke Gruß Zippolighter `

                          Total Abgabe = Total Abgabe Tarif 1 (T1) + Total Abgabe Tarif 2 (T2)

                          Tatal Bezug = Total Bezug Tarif 1 (T1) + Total Bezug Tarif 2 (T2)

                          Wie die Meisten hast du Wahrscheinlich nur einen Tarif. Deshalb ist T2 in beiden Fällen 0 und Total = T1

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by

                            T1 und T2 sind "Tarife". Es gibts Stromtarife wo man andere Konditionen in der Haupt- und Nebenzeit hat (z.B. wenn man Wärmespeichersysteme hat die z.B. nachts mit billigerem Strom aufgeladen/aufgewärmt werden und man tagsüber mehr bezahlt. Das ist das was hier unter "Tarif" gemeint ist.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zippolighter last edited by

                              Danke schonmal für die Antworten

                              Das heisst der Wert Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) wird berechnet aus Bezug und Abgabe??

                              Danke

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 last edited by

                                @Zippolighter:

                                Danke schonmal für die Antworten

                                Das heisst der Wert Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) wird berechnet aus Bezug und Abgabe??

                                Danke `

                                Ja. Aus monetan Bezug und momentan Abgabe.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  galferiz last edited by

                                  Guten Nabend Leute,

                                  Als Newby unterbrech ich Eure fortgeschrittene Diskussion nur ungern, aber ich werde aus dem Adapter nicht wirklich schlau und bräuchte mal ein kurzes Feedback.

                                  Smartmeter Adapter bezieht sich nicht auf dieses Gerät oder hab ich das falsch verstanden?:

                                  http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter

                                  Und die D0 Schnittstelle ist auch keine S0 Schnittstelle, die man ja über den S0-Leser von ELV und der Homematic Strommesseinheit auslesen könnte?

                                  https://www.elv.de/homematic-komplettba … m-gas.html

                                  Wenn ich das ev. doch richtig verstanden habe sollte stellt sich mir die Frage, was für Geräte gemeint sind zur Verbrauchsmessung. Sagt mir irgendwie nix.

                                  Und sind die dann besser als die Homematic Lösung oder einfach doch weiter verbreitet als ich mir es gerade vorstellen kann?

                                  Sry und Grüße :roll:

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 last edited by

                                    @galferiz:

                                    Guten Nabend Leute,

                                    Als Newby unterbrech ich Eure fortgeschrittene Diskussion nur ungern, aber ich werde aus dem Adapter nicht wirklich schlau und bräuchte mal ein kurzes Feedback.

                                    Smartmeter Adapter bezieht sich nicht auf dieses Gerät oder hab ich das falsch verstanden?:

                                    http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter

                                    Und die D0 Schnittstelle ist auch keine S0 Schnittstelle, die man ja über den S0-Leser von ELV und der Homematic Strommesseinheit auslesen könnte?

                                    https://www.elv.de/homematic-komplettba … m-gas.html

                                    Wenn ich das ev. doch richtig verstanden habe sollte stellt sich mir die Frage, was für Geräte gemeint sind zur Verbrauchsmessung. Sagt mir irgendwie nix.

                                    Und sind die dann besser als die Homematic Lösung oder einfach doch weiter verbreitet als ich mir es gerade vorstellen kann?

                                    Sry und Grüße :roll: `

                                    sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      chemieka last edited by

                                      Irgendwas ist im Skript für den zweiten Zähler falsch. Könnt ihr sehen was?
                                      1867_img_0437.png
                                      1867_img_0438.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 last edited by

                                        @chemieka:

                                        Irgendwas ist im Skript für den zweiten Zähler falsch. Könnt ihr sehen was?

                                        IMG_0437.PNG

                                        IMG_0438.PNG `
                                        Welche Werte stehen bei dir in den Javascript.0.Stromzähler2…. Datenpunkten? Mach mal nen Screenshot.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          chemieka last edited by

                                          So schauts aus.
                                          1867_bild.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 last edited by

                                            @chemieka:

                                            So schauts aus.

                                            bild.JPG `
                                            hast du den zweiten lesekopf erst heute angeschlossen? bei mir läuft es ohne Probleme, aber die behandlung von double zahlen gefällt mir nicht. ich werde versuchen das zu fixen. allerdings die fehlermeldung von oben verstehe ich nicht ganz.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1967060
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo