Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter "smartmeter"

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      klassisch Most Active @guergen last edited by

      @guergen Es gibt ja diese "pseudo - PoE" Sets, die nur bis 100MBit gehen und nur ein paar EUR kosten. Die wären einsetzbar. Und ich war beim Zigbee-Stickschon mal an einer Bestellung dran. Nachdem ich mir dann das erfroderliche Volumen angeschaut habe, war das zusätzliche 5V Kabel einfacher und kleiner.
      Bei meinem Smartmeter Anshcluß sind die Verhältinsse anders. Ich nutze da einen EHZ001K den ich über eine billige vieradrige Telefonleitung anbinde. Der USR steht woanders und speist den EHZ über diese Leitung.
      Ich wollte halt einen cleaen Zählerschrank haben, möglichst ohne Bastelkram drin. Der Bastekram ist dann woanders in einem Gehäuse versteckt.

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @frana120500 last edited by

        OT
        @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

        Also gönn mir doch meinen Spaß 😉

        Sehr Gerne, hab Deinen Spass!
        Seit Jahren beobachte ich die 3D Druckerszene und bin fasziniert. Und bei jeder Möglichkeit überlege ich, ob das jetzt ein prima Einsatz wäre. Aber ich bin seit Jahrzehnten gewohnt, mich mit Bordmittel durchzukämpfen - andere Generation. Dann nehme ich ein Gehäuse aus meinem Vorrat, Bohrer, Feile etc. Und bin dann billiger und wahrscheinlich auch schneller fertig. Schade, wieder keine Begründung für einen 3D Drucker, vielleicht das nächste Mal. So geht es jahraus, jahrein.

        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          guergen @klassisch last edited by guergen

          @klassisch Grade gesehen, die können mittlerweile auch GBit(in der Hoffnung, dass sie das wirklich können), aber gross sind die schon, da gebe ich Dir Recht

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @klassisch last edited by

            @klassisch 🙂 ich könnte mir vorstellen, dass wir aus der gleichen Generation stammen gg

            Denn och ist so ein 3D Drucker praktisch, auch wenn ich nur die Hälfte von dem verstehe was man da alles einstellen kann. Bin immer froh, wenn ein Druck klappt und halbwegs gut aussieht.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @frana120500 last edited by

              @frana120500 ganz andere Frage: Du hattest den Wechsel auf Discovergy erwähnt: Funktioniert bei denen die optische Info Schnittstelle auch?

              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @klassisch last edited by

                @klassisch das kann ich dir noch nicht beantworten, da ich noch keinen Zähler installiert bekommen habe.

                Das ganze zieht sich weil die irgendwelche Teile nicht geliefert bekommen.

                Auch an dich noch eine andere Frage: Ich habe es ja jetzt relativ easy gelöst über das TCP Modul... gibt es auch die Möglichkeit das drahtlos über einen ESP8266 oder ESP32 hinzubekommen?

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @frana120500 last edited by

                  @frana120500 Drahtlos ist immer eine wackligere Sache. Es gibt einen USR-WIFI232-A2, den ich einige Zeit probeweise in Betrieb hatte.
                  Es gibt widersprüchliche Aussagen zu ESPEasy. Scheint mit einigen Versionen mehr oder weniger zu gehen, mit anderen nicht.
                  Habe es selbst nicht getestet, weil ich Kabel priorisiere und die USR-WIFI232-A2 auch nicht viel teurer waren und in meinem Probebetrieb funktioniert haben.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    Tobi68 @frana120500 last edited by

                    @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

                    @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt

                    Wie lange hat dein Versorger gebraucht um deine Pin bereitzustellen?

                    frana120500 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @Tobi68 last edited by

                      @tobi68 Moin, ich habe noch keine Antwort erhalten. Warte diese Woche mal ab und hake dann nochmal nach wenn nix kommt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        schmuh @Tobi68 last edited by

                        @tobi68
                        ich habe die PIN telefonisch bein EV angefragt und sie sofort am Telefon bekommen.

                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @schmuh last edited by frana120500

                          Ich habe soeben die Rückmeldung per Email erhalten, dass die Pin postalisch verschickt wurde. Mal sehen ob das mit der Eingabe per Taschenlampe klappt... da gibt es ja die abenteulichsten Videos. 🙂

                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            Tobi68 @frana120500 last edited by

                            @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

                            Ich habe soeben die Rückmeldung per Email erhalten, dass die Pin postalisch verschickt wurde. Mal sehen ob das mit der Eingabe per Taschenlampe klappt... da gibt es ja die abenteulichsten Videos. 🙂

                            Ja, bei der zweiten Anfrage wurde auch nach der Postadresse gefragt, nehme an die bekomme ich auch per Post.
                            Meine erste Anfrage scheint verschüttet zu sein..

                            Nach den Taschenlampen Videos muss ich mal schauen..
                            Habe zur ersten Ainarbeitung mal mein erstes Diagramm mit dem Flot adapter für was anderes erstellt..

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              edition last edited by

                              Guten Tag

                              Ich habe mich gerade im Forum angemeldet, weil ich mit "nur lesen" nicht richtig weiter komme.
                              Ich möchte mit "smartmeter" meinen Itron ACE300 Type 260 auslesen. Dazu habe ich provisorisch einen Raspberry pi 3 mit Buster light und ibrooker versehen. Der IR-Schreib-Lesekopf mit TTL-Schnittstelle ist an 5V,GND,RX und TX am GPIO des Raspi angeschlossen und am Zähler angebracht. Weiter oben im Beitrag habe ich die Einstellungen abgeschaut:
                              2314_screenshot_2018-02-17_10.55.35.png
                              Ich bekomme aber keine Daten!
                              Loglevel habe ich mal auf Debug gestellt.

                              2021-09-08 17:44:53.880 - debug: smartmeter.0 (3268) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              2021-09-08 17:44:53.882 - debug: smartmeter.0 (3268) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2021-09-08 17:44:53.882 - warn: smartmeter.0 (3268) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2021-09-08 17:44:53.883 - debug: smartmeter.0 (3268) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2021-09-08 17:44:53.883 - debug: smartmeter.0 (3268) Transport Reset!! Restart = true
                              2021-09-08 17:44:53.884 - debug: smartmeter.0 (3268) STOP
                              2021-09-08 17:44:53.884 - debug: smartmeter.0 (3268) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                              2021-09-08 17:44:53.894 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT CLOSE
                              2021-09-08 17:44:53.895 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                              2021-09-08 17:44:53.896 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                              2021-09-08 17:44:53.897 - debug: smartmeter.0 (3268) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                              2021-09-08 17:44:53.898 - debug: smartmeter.0 (3268) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                              2021-09-08 17:44:53.902 - debug: smartmeter.0 (3268) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              2021-09-08 17:44:53.905 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT OPEN
                              2021-09-08 17:44:53.908 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              2021-09-08 17:44:53.910 - debug: smartmeter.0 (3268) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                              2021-09-08 17:44:53.912 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                              2021-09-08 17:44:53.913 - debug: smartmeter.0 (3268) TO SEND 2:
                              2021-09-08 17:44:53.913 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                              2021-09-08 17:44:53.914 - debug: smartmeter.0 (3268) TO SEND 1: /?!
                              2021-09-08 17:44:53.919 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:44:53.921 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:44:53.922 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                              2021-09-08 17:44:53.925 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:44:53.926 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:44:53.927 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                              2021-09-08 17:44:53.947 - debug: smartmeter.0 (3268) DONE SEND 1
                              2021-09-08 17:44:54.199 - debug: smartmeter.0 (3268) DONE SEND 0
                              2021-09-08 17:44:54.200 - debug: smartmeter.0 (3268) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 100000
                              2021-09-08 17:44:55.643 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:44:55.644 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:44:55.645 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:44:55.648 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:44:55.650 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:44:55.651 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:01.927 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:01.928 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:01.929 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:01.932 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:01.933 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:01.934 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:08.118 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:08.121 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:08.122 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:08.124 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:08.125 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:08.126 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:14.505 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:14.507 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:14.507 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:14.510 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:14.511 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:14.512 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:20.973 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:20.974 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:20.975 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:20.977 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:20.978 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:20.979 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:27.253 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:27.255 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:27.256 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:27.259 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:27.260 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:27.261 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:33.395 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:33.397 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:33.397 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:33.400 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:33.401 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:33.402 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:39.522 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:39.524 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:39.524 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:39.527 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:39.528 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:39.529 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:45.662 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:45.663 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:45.664 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:45.667 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:45.668 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:45.669 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:51.775 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:51.776 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:51.777 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:51.784 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:51.785 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:51.786 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:57.849 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:57.850 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:57.851 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:45:57.854 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:45:57.855 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:45:57.856 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:46:03.945 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:46:03.946 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:46:03.947 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:46:03.950 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:46:03.951 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:46:03.952 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:46:10.260 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:46:10.261 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:46:10.262 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:46:10.265 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:46:10.266 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:46:10.267 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:46:16.624 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:46:16.625 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:46:16.626 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              2021-09-08 17:46:16.629 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                              2021-09-08 17:46:16.630 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              2021-09-08 17:46:16.631 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              

                              Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Habe ich falsche Einstellungen oder was falsche angeschlossen? Bin mir mit TTL nicht so sicher!
                              Kann jemand unterstützen?
                              Vielen Dank im voraus
                              edition

                              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @edition last edited by Homoran

                                @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                Der IR-Schreib-Lesekopf mit TTL-Schnittstelle ist an 5V,GND,RX und TX am GPIO des Raspi angeschlossen

                                und eingestellt hast du USB!

                                was du bei den GPIOs einstellen musst weiß ich allerdings nicht
                                ggf. musst du seriell in raspi-config aktivieren.
                                Ist aber nur eine Vermutung

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  edition last edited by edition

                                  Mein Fehler! Ich habe das Bild hier aus dem Forenbeitrag angehängt.
                                  Bei mir ist /dev/ttyS0 eingestellt. Die Konsole ist von der seriellen Snitstelle getrennt.

                                  edition

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 @edition last edited by

                                    @edition Also Es kommen nur "null bytes" an

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      edition last edited by edition

                                      Das heißt? Wird gelesen, aber kommt nichts an? oder wird nicht gelesen?

                                      Kann ich da irgendwie "händisch" testen, ob der Lesekopf richtig angeschlossen und eingestellt ist?
                                      Ich habe schon mal mit minicom getestet, aber da kommt auch nicht viel. Es wurde immer nur ein Zeichen in regelmäßigen Abständen angezeigt. Keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe.
                                      Unter wiki.volkszaehler.org habe ich gelesen, dass man den Lesekopf testen kann.
                                      Mit: cat /dev/ttyUS0 | od -tx1 bekomme ich nach einiges an Wartezeit folgendes zurück:

                                      0000000 00 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e
                                      0000020 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79
                                      0000040 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95
                                      0000060 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                                      0000100 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e
                                      0000120 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc
                                      0000140 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                                      0000160 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79
                                      0000200 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45
                                      0000220 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                                      0000240 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40
                                      0000260 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e
                                      0000300 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                                      0000320 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e
                                      0000340 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42
                                      0000360 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e
                                      0000400 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40
                                      0000420 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                                      0000440 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50
                                      0000460 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3
                                      0000500 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40
                                      0000520 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80
                                      0000540 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e
                                      0000560 40 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e
                                      0000600 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79
                                      0000620 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95
                                      0000640 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                                      0000660 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e
                                      0000700 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc
                                      0000720 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                                      0000740 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79
                                      0000760 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45
                                      0001000 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                                      0001020 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40
                                      0001040 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e
                                      0001060 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                                      0001100 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e
                                      

                                      Reihenweise!
                                      Später dann immer:

                                      1333760 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 45 5e 40 5e 40
                                      1334000 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                                      *
                                      1334040 5e 40 5e 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      1334060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      *
                                      1335620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 5e 54
                                      1335640 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 5e 54 0a 0a
                                      1335660 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      *
                                      1336040 5e 42 5e 40 5e 50 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      1336060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      *
                                      1336620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
                                      1336640 5e 58 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      1336660 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      *
                                      1340060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
                                      1340100 5e 58 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      1340120 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      *
                                      1340300 5e 42 5e 40 5e 54 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      1340320 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      *
                                      1342040 5e 40 5e 40 5e 54 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      1342060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      *
                                      1342260 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      1342300 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                                      

                                      Das wiederholhlt sich immer, während die Zahl am Anfang immer größer wird. Was das bedeutet, weiß ich nicht.

                                      edition

                                      apollon77 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @edition last edited by

                                        @edition Dekodier das mal in ascii ... was kommt da raus?

                                        Ansonsten: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus ... Leute --- lasst doch den adapter mal arbeiten ohne sowas :-)) an sich ist D0 vom Protokoll her problemfrei und regelt alles selbst. ggf ist das das Problem

                                        Also der Adapter hat "null bytes" bekommen/gelesen. Wenn er nichts gelesen hätte wäre nichts im Log gewesen

                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          c1olli @edition last edited by c1olli

                                          @edition
                                          Zu dem Adapter gibt es im Download Informationen zu den Einstellungen für den jeweiligen Stromzähler https://files2.elv.com/public/14/1421/142148/Internet/142148_liste_data.pdf
                                          Das sollte in der Beschreibung des Stromzählers (welcher denn?) auch drin stehen.
                                          Und versuche es mal mit einem TTL USB Adapter, um erst einmal den Fehler eines falschen Anschlusses auszuschließen.
                                          Ich habe den hier https://www.ebay.de/itm/313455434998 an einem und Norax 3D Zähler.
                                          Da ich sowieso Lan im Stromkasten habe, ist der Raspi mit IoBroker dort auch gleich untergebracht.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            Tobi68 @frana120500 last edited by

                                            @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

                                            Ich habe soeben die Rückmeldung per Email erhalten, dass die Pin postalisch verschickt wurde. Mal sehen ob das mit der Eingabe per Taschenlampe klappt... da gibt es ja die abenteulichsten Videos. 🙂

                                            Eben per Post gekommen.. mit 4 A4 Seiten Anleitung..

                                            !! besorgt euch ne Taschenlampe die einen Taster zum einschalten hat.
                                            Mit ner normalen bin ich nicht weit gekommen.
                                            Bei mir musste ne Lupe mit Leuchte herhalten, so konnte ich mit auf und zu schnell genug ein und ausschalten..

                                            Kann mir einer kurz sagen was die 4 Wattzahlen sind?
                                            Alles Momentanwerte glaube ich nicht recht..
                                            Obwohl.. Die 652 ist die Summe wohl von 3 Phasen ... Da war was bin zwar kein Eli..
                                            Ich werd die 4 Werte mal aufzeichnen..

                                            b43a9777-9c12-44c0-892f-581b19152099-image.png

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            912
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            280
                                            3621
                                            2050548
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo