    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by Homoran

      @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

      Die Einspeisevergütung ist netto...

      bei mir nicht.
      ich bekomme den damals vereinbarten Betrag und muss davon die USt abführen.

      @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

      Somit wären wir schonmal näher an den 400 € statt 300 €.

      was in 20 Jahren Förderung etwa 7500 Euro macht. Damit finanziert sich nichts.

      @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

      Volleinspeisung lohnt sich auch eher weniger,

      eben! deswegen nur Eigennutzung

      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @Homoran last edited by frana120500

        @homoran da gibt es nicht "bei mir" oder "bei dir".

        Die durch das EEG festgelegt Einspeisevergütung ist Netto.

        Wenn dein Netzbetreiber dir 50 € im Monat inkl. USt. überweist, dann leitest du diese 19% einfach nur weiter. am ende bleiben aber (aktuell) 7ct über. Dein eigentlicher monatlicher abschlag ist dann nämlich nur 42 €. Erst mit dem wechsel in die Kleinunternehmerregeleung, d.h. wenn du nicht mehr umsatzstsuerpflichtig bist, zahlt dein Netzbetreiber dir auch nur noch den Nettobetrag.

        Beispiel: Wenn du also zum 01.10.2021eine Anlage kleiner 10 kWp in Betrieb nimmst, bekommst du 7,14 ct Einspeisevergütung. Wenn du die (schwachsinnigerweise voll einspeisen würdest, wären dass, um beim Beispiel von oben zu bleiben 5.500kWh*0,0714 € = 392,70 € NETTO

        Dein Netzbetreiber wird dir also so rund 38,94 € BRUTTO pro Monat überweisen wovon du 19% USt. an das FA durchleitest.

        Am Ende bleiben dir aber die 392,70 € übrig.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          edition @frana120500 last edited by

          @frana120500 Was meinst du mit "easy Lösung"? Ich habe ca. 75cm Telefon Anschlussleitung dran. Flach, 4 Adern nebeneinander, ohne Schirmung.
          Wie hast du den Lesekopf angeschlossen? Über USB Serial Adapter, oder direkt an die serielle Schnittstelle?

          edition

          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @edition last edited by

            @edition Bekommst du ein Lan Kabel in die Nähe des Lesekopfes bzw. an das Ende von dessen Kabel?

            dann kann ich dir einen USR TCP232-T2 (oder -E2) empfehlen. Damit habe ich meine Leseköpfe auch zum laufen bekommen.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              edition @frana120500 last edited by

              @frana120500 So umständlich muss es gar nicht sein. Ich dachte jetzt an das:
              https://www.ebay.de/itm/121457653277
              Das löte anstelle meines Kabels an den Lesekopf an.

              edition

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Al Bundy @edition last edited by

                Hallo zusammen
                Hier die Lösung die bei mir für den Stromzähler Elster AS3000 funktioniert.
                Poste dies, da ich zuvor keinen Eintrag dazu gefunden habe.

                Lösung:
                Smartmeter Zähler: Elster AS3000
                Lesekopf: eQ-3 USB-IEC
                IPC: Raspberry Pi 3 Typ B+ mit POE HAT D für die Stromversorgung

                Da die POE Zuleitung bei mir auch nicht in der Nähe von einem POE-Switch ist, musste ich mir über WLAN-Repeater und POE-Injector noch Netzwerk und Strom für den Pi holen.
                Das ganze ist dann so aufgebaut:
                210909_smartmeter_Schema.jpg

                Systeminfo:
                iobroker v5.1.25 als Slave, da hier nur der smartmeter adapter läuft
                Node.js: v12.22.6
                Smartmeter: v3.2.1

                Einstellungen in smartmeter:
                210909_smartmeter_Settings_02.png

                Damit kommen konstant die 163 Parameter des Zählers zurück, wobei meist zwischen 20-30 Parameter geändert werden:
                210909_smartmeter_Log.PNG

                Die Daten werden als Rohdaten und umgerechnete Werte in den Objekten eingetragen:
                210909_smartmeter_163_Objekte_.png
                und können so einfach zur Analyse, Berechnung oder Visualisierung benutzt werden.

                Ich hoffe das hilft auch jenen, die auf der Suche nach diesem Zähler sind.

                Habe selbst lange probiert, auch mit vzlogger und z.B. USB Verlängerungen (USB-LAN-USB). Da gab es immer wieder Fehler. Mit diesen konnte vzlogger umgehen (im Gegensatz zum smartmeter adapter), die beste Lösung ist es aber, den Pi direkt neben dem Zähler zu installieren.

                Tolkin L 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Tolkin
                  Tolkin @Al Bundy last edited by

                  Guten Morgen,

                  ich habe mir den Smart Meter Adapter installiert und bekomme auch sauber die Werte vom Zähler angezeigt. Besteht die Möglichkeit, die Werte irgendwie in ein Log File oder einer Text-Datei zu schreiben? So das man zB. jeden Tag/Woche oder Monat festhalten kann, wieviel Strom man verbraucht und eingespeist hat?

                  Danke und euch einen schönen Sonntag

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @Tolkin last edited by

                    @tolkin Das macht z.B. der history adapter.
                    Oder auch ein Datenbankadapter, wenn Du schon eine Datenbank hast.
                    Für Tag, Woche, Jahr habe ich mir ein Skript geschrieben.
                    Mittlerweile gibt es aber sourceanalytics bzw. statistics Adapter, die das wohl schon automatisch erledigen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • E
                      elektrofreak last edited by Negalein

                      Hallo ich habe ein Problem mit dem smartmeter Adapter, er Startet nicht.
                      Unbenannt.PNG

                      "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird nicht aktiviert.

                      Im Log Steht für micht nichts Informatives:

                      2021-10-17 04:22:17.932	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-17 04:22:08.107	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-10-17 04:22:08.103	info	terminating
                      2021-10-17 04:22:08.099	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      

                      Jemand einen Idee woran das Liegen könnte?

                      Das ganze läuft auf einem RBpi 3 ganz frisch aufgesetzt.

                      Gruß
                      Sven

                      apollon77 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 @elektrofreak last edited by

                        @elektrofreak Im Log sehe ich nur das er sich beendet und neu startet.Er hat ein Signal bekommen.

                        Also entweder mehr Log bitte oder schauen das du nicht einen restart Schedule eingestellt hast ... Admin Expertenmodus und dann Instanz aufklappen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          Liladi @Al Bundy last edited by

                          @al-bundy Hi bin sehr intressiert an deiner Lösung für die Zähler Elster AS3000. Bei mir zwei dieser Zähler verbaut. Das mit dem ioBroker als Slave und Raspberry direkt neben dem Zähler finde ich einen guten Ansatz und würde ich gerne auch so Umsetzten.

                          Zwei Fragen von meiner Seite zu deiner Lösung.

                          • Kann man auch zwei Leseköpfe: eQ-3 USB-IEC mit Raspberry verbinden und somit von zwei Elster AS3000 die Daten auslesen?

                          • Was ist das für ein Bauteil (kleines Rundes) auf der rechten Seite des Zähler mit einem Kabel dran?

                          C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            c1olli @Liladi last edited by

                            @liladi
                            Zwei Leseköpfe sollten nicht das Problem sein, Du musst dann eben 2 Instanzen installieren und jeder Instanz den richtigen USB Anschluß zuordnen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Al Bundy @Liladi last edited by

                              @liladi

                              • Denke auch, dass 2 Leseköpfe mit 2 Instanzen gehen müssten
                              • Das kleine runde schwarze Bauteil ist noch der Lesekopf für den zuvor installierten Zähler. Ist ein "ELV Homematic Zählersensor LED ES-LED" der die IR-Impulse zählt und an einem HM-ES-TX-WM hängt. Funktioniert gut, aber da ich eine PV-Anlage habe ziemlich nutzlos, da er ja die Stromrichtung nicht erfassen kann. Er ist also nur noch da angebracht, weil ich in eh schon für den alten Zähler installiert hatte.
                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 @Al Bundy last edited by

                                @al-bundy ob der Kopf dafür geht weiß ich nicht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Bandit2001 @elektrofreak last edited by

                                  Hallo zusammen,
                                  gibt es dafür schon eine Lösung?

                                  @elektrofreak sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Hallo ich habe ein Problem mit dem smartmeter Adapter, er Startet nicht.
                                  Unbenannt.PNG

                                  "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird nicht aktiviert.

                                  Im Log Steht für micht nichts Informatives:

                                  2021-10-17 04:22:17.932	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                  2021-10-17 04:22:08.107	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-10-17 04:22:08.103	info	terminating
                                  2021-10-17 04:22:08.099	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  

                                  Jemand einen Idee woran das Liegen könnte?

                                  Das ganze läuft auf einem RBpi 3 ganz frisch aufgesetzt.

                                  Gruß
                                  Sven

                                  Habe das gleiche Problem seit dem letzten Update.
                                  Zähler ist ein HOLLEY DTZ541-ZDBA mit Weidmann IR-Kopf.

                                  Im log steht immer folgendes:

                                  2021-10-22 18:12:23.101  - info: smartmeter.0 (4259) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-10-22 18:12:23.103  - warn: smartmeter.0 (4259) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-10-22 18:12:39.041  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2021-10-22 18:12:39.127  - info: smartmeter.0 (4259) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-10-22 18:12:39.130  - info: smartmeter.0 (4259) terminating
                                  2021-10-22 18:12:39.132  - info: smartmeter.0 (4259) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-10-22 18:12:39.135  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2021-10-22 18:12:39.804  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  

                                  Es ist kein Restart Schedule eingestellt.

                                  Bin für jede Hilfe dankbar.

                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 @Bandit2001 last edited by

                                    @bandit2001 Ich sehe nicht wo das das gleiche Problem ist. Bei Dir kommen keine Daten an. Du kannst mal Loglevel auf Debug setzen - dann siehst Du Falls überhaupt was ankommt der nix und wenn ja was.

                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Bandit2001 @apollon77 last edited by

                                      @apollon77 Ich habe debug aktiviert, Ausschnitt der Logs anbei.
                                      Vielen Dank!

                                      smartmeter.log

                                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Bandit2001 last edited by

                                        @bandit2001 sieh mal da
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48597/smartmeter-evtl-problem-bei-zähler-von-holley

                                        kam mir irgendwie bekannt vor

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • B
                                          Bandit2001 @Homoran last edited by

                                          @homoran Danke für die Info, genauso war das bei mir auch.
                                          Werde es mir mal in Ruhe durchlesen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • apollon77
                                            apollon77 @Bandit2001 last edited by

                                            @bandit2001 Mehr als Homoran sehe ich da auch gerade nicht. Daten kommen rein aber irgendwie "falsch"

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1681213
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo