      Kludi @Homoran last edited by Kludi

      @homoran
      Ich denke mal das meine USB-Schnittstelle funktioniert, weil wenn ich den Adapter neu starte und mit einer Kamera auf die Sendeeinheit halte sehe ich es blinken.

      @apollon77
      ich habe mal den Adapter auf debug gesellt und neu gestartet.
      Das seht in den logs

      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.888	debug	(277360) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.882	debug	(277360) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.881	debug	(277360) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.873	debug	(277360) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.872	debug	(277360) STOP
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.871	debug	(277360) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.870	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.869	warn	(277360) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.866	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.863	debug	(277360) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.861	debug	(277360) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.859	debug	(277360) DONE SEND 0
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.605	debug	(277360) DONE SEND 1
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.471	debug	(277360) connected set to false
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) TO SEND 1: /?!
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.449	debug	(277360) TO SEND 2:
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.448	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.446	debug	(277360) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.441	debug	(277360) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.430	debug	(277360) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.411	debug	(277360) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.407	debug	(277360) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.322	info	(277360) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:15.375	debug	(277360) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:13.099	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 277360
      host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:12.931	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
      
      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Kludi last edited by

        @kludi sagte in Adapter "smartmeter":

        Meine einstellungen sehen jetzt so aus

        ich weiß nicht ob das die Ursache sein kann, aber du hast kein Abfrageintetvall eingetragen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 @Kludi last edited by

          @kludi also log sagt das der Adapter nichts empfängt. Ptüfemss add l du seriellen Daten und Trag da bei baudrate im beten Abschnitt mal 300 ein.

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kludi @apollon77 last edited by

            @apollon77
            Habe jetzt die baudrate auf 300 gestellt leider weiter ohne erfolg 😢
            Smartmeter Einstellungen.jpg

            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 @Kludi last edited by

              @kludi du solltest nur das obere baudrate auf 300 setzen. Und log nochmal bitte. Oder sieht es genauso aus?

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kludi @apollon77 last edited by

                @apollon77

                OK ich habe die untere baudrate raus genommen. Leider immer noch nicht möglich.

                Log hat sich glaube ich nicht geendert.

                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.672	debug	(41341) SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.671	debug	(41341) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.670	debug	(41341) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.669	debug	(41341) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.668	debug	(41341) SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) STOP
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.657	debug	(41341) Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	warn	(41341) No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.654	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.651	debug	(41341) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.649	debug	(41341) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.647	debug	(41341) DONE SEND 0
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.394	debug	(41341) DONE SEND 1
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.257	debug	(41341) connected set to false
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) TO SEND 1: /?!
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.242	debug	(41341) TO SEND 2:
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.241	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.240	debug	(41341) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.236	debug	(41341) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.221	debug	(41341) SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.200	debug	(41341) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.196	debug	(41341) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.154	info	(41341) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:14.393	debug	(41341) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                
                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @Kludi last edited by

                  @kludi tja. Am Ende sollte da was kommen. Kopf sitzt richtig? Und richtig rum und so? Es kommt ja noch nicht mal ne fiecetstecsbtwort.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kludi @apollon77 last edited by

                    @apollon77

                    Hallo Danke für die Hilfe.
                    Ich habe den Fehler gefunden.
                    Das ist schon fast peinlich. Ich habe die Empfangsdiode falsch gepolt. 🙈

                    Also für den Landis & Gyr E230 gehen diese einsellungen.
                    Smartmeter Einstellungen.jpg

                    Einen Schönen Sonntag noch.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      wusa last edited by

                      Ich habe momentan ein Problem mit dem Smartmeter.

                      smartmeter.0
                      2022-08-05 08:30:08.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                      
                      smartmeter.0
                      2022-08-05 08:28:07.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 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
                      
                      smartmeter.0
                      2022-08-05 08:22:04.191	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7ce for OctetString [Offset: 44]!: Message: 1b1b1b1b01010101760b45535941fc4e001f3f336200620072630101760104455359084553596a67bb00fc4e010163ce5400760b45535941fc4e001f3f34620062007263070177010b09014553591103bbfc4e080100620affff0072620165000a6a677977078181c78203ff01010101044553590177070100000009ff010101010b09014553591103bbfc4e0177070100010800ff6400028001621e52fc59000000002756cf020177070100020800ff6400028001621e52fc5900000000002f0ee10177070100010801ff0101621e52fc5900000000003bf6d60177070100010802ff0101621e52fc5900000000271ad82c0177070100100700ff0101621b52fe59000000000000533d0177070100000000ff010101010f31455359313136323635313437300177078181c7f006ff010101010401010e01010163dd4900760b45535941fc4e001f3f356200620072630201710163c4fc000000001b1b1b1b1a033c40
                      

                      40d64c82-23b4-47ad-8f8d-2534f7cb0791-image.png

                      Das komische ist, ich habe diese Meldungen im Log, aber die Daten werden übertragen. Ich habe zwar keine Daten zu genau dieser Zeit, aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren, nur manchmal nicht?

                      684937db-8b31-4cee-bccd-a35586e11db0-image.png

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @wusa last edited by

                        @wusa Wenn es nur manchmal nicht funktioniert, dann mal überprüfen, ob der Lesekopf richtig sitzt.
                        Es gibt mittlerweile auch Zähler, bei denen die IR LED altert und dann die Übertragung leidet und dann aussetzt.

                        Welchen Lesekopf verwendets Du?

                        Wenn Du das Datenabfrageintervall auf 0 setzt, bekommst Du alle Daten und kannst die Positionierung schneller überprüfen.

                        Ich habe das immer mit einem (Win-) Laptop vor Ort kontrolliert.

                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          wusa @klassisch last edited by

                          @klassisch
                          Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
                          Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.

                          Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.

                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @wusa last edited by

                            @wusa Beim selbstgebastelten Empfänger auch gerne die Triggerschwellen prüfen. Am besten erst mal mit alles dem Oszi.
                            Ich hatte auch mal erfolgreich die sogenannten IR Flame detectors modifiziert und testweise eingesetzt. Also Produktionslösung dann aber einen Hager Kopf eingesetzt, weil ich im Zählerschrank kein offensichtliches Gebastel haben möchte. Mehr dazu im Guide

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 @wusa last edited by

                              @wusa Korrekt, usrichtung, ALternativ Kabelschirmung checken, ggf über aktiven USB Hub anschliessen, Kabel so "Schnell" wie es es geht so weit wie möglich vom Zähler "weg" verlegen - vllt strahlt der neue Zähle störungen anders ein.

                              Aber fang mal mit dem Sitz des Kopfes an 🙂

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                insect @SmartHomer 0 last edited by

                                Hallo zuasmmen!

                                Ich habe auch einen USR-W610 mit EHZ001K und bekomme es nicht ans laufen.
                                Ich habe mich durch die Einstellungen in den obigen Posts durchgewühlt. Aber kein Erfolg gehabt.
                                Am WR610: Link leuchtet, RXD-Lämpchen blinkt.
                                Ich komme über WLAN auf die Weboberfläche des WR610.

                                @smarthomer-0 Du hast geschrieben, dass es mittlerweile bei Dir läuft. Könntest Du die Einstellungen des USR-W610 posten, damit ich diese vergleichen kann?
                                Wäre super. Danke.

                                Ein paar Logs:

                                info-LOG:

                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:12:43.816	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:12:43.813	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:10:43.840	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                                

                                Also wird verbunden. Aber dann verliert es sich doch.

                                Debug-Info:

                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:37.592	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:37.589	debug	ADD NEW DATA (502 + NEW 8)
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:37.580	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:37.574	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 502)
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:36.638	debug	connected set to false
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:36.571	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:36.569	debug	SOCKET RESUME
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:36.564	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.178.40","transportTcpPort":"502","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:36.505	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                smartmeter.0
                                	2022-08-07 11:14:35.818	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.raspberrypi
                                	2022-08-07 11:14:32.322	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 21969
                                
                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @insect last edited by klassisch

                                  @insect
                                  Ich nehme an, es geht um eine "Moderne Messeinrichtung" mit optischer IR Schnittstelle? Also kein bidirektionales D0 oder sowas.
                                  Daten kommen nicht an. Hast Du zwischen dem EHZ und dem USRIOT die Daten A und B gekreuzt? Das muß leider gemacht werden, weil sich Hager streng an die Norm hält und USRIOT an die Datenblätter der Chip Hersteller.
                                  Vielleicht hilft Dir mein Guide . Habe auch einen Hager EHZ001K und ein USRIOT Teil im Einsatz, allerdings Eth. WLAN Modul hatte ich auch testweise im Einsatz und habe es für eine andere Applikation (RS485 Modbus-Stromzähler) auch noch im Einsatz.

                                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    insect @klassisch last edited by

                                    @klassisch Ja, es ist eine "Moderne Messeinrichtung" mit opticher IR Schnittstelle. Guide hatte ich auch schon vorher zu Rate gezogen. Bin erst deswegen darauf gekommen, als ich nach der Umstellung auf die moderne Messeinrichtung durch den Netzbetreiber nach dem Typ und iobroker gesucht hatte.
                                    Ich kann nun Erfolg melden!

                                    Was habe ich gemacht?
                                    Daten A und B getauscht -> kein RXD-Blinken mehr
                                    Nochmals Info-Schnittstelle geprüft. War auf "off" -> "on" gestellt. Es ging aber immer noch nicht.
                                    Dann bei PIN noch auf "on" gestellt. -> Nun sehe ich an der Messeinrichtung beide Zeilen dauerhaft.
                                    --> Immer noch kein Erfolg.
                                    Ethernet ausgeschalten, wieder eingeschalten -> jeweils kein Erfolg
                                    Data Transfer Mode auf Transparent und 9600 Baud (wieder mal) umgestellt, Ethernet ausgeschalten.
                                    --> Reboot WR-610, iobroker Adapter neu gestartet ==> Juchheee! Ich habe Daten.

                                    An dieser Stelle: Danke für den Guide, danke für die Hilfestellungen aus den obigen Posts.

                                    @SmartHomer-0 Die Screenshots brauche ich dann jetzt nicht mehr. War dann wohl eine Kombi aus Einstellungen hin und herprobiert, ein-/ausschalten des Ethernet-Ports.

                                    K A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • K
                                      klassisch Most Active @insect last edited by

                                      @insect Vielen Dank für die Rückmeldung und Gratulatin zum Erfolg!
                                      Die Geschichte mit PIN und der Aktivierung der Infoschnittstelle macht die Sache nicht leichter. Und nach einem Stromausfall haben die meisten Zähler das wieder vergessen und man fängt von vorne an.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        wusa @apollon77 last edited by

                                        @apollon77

                                        Ich habe jetzt die Kabel etwas weiter vom Zähler weg verlegt.
                                        Auch habe die restliche Kabellänger versucht so weit wie möglich weg von anderen Kabeln zu verlegen.

                                        Jetzt habe ich immer 2 Messungen die funktionieren, dann 2 die nicht funktionieren.
                                        Hier mal ein Screenshot:
                                        94a411e5-050a-4ab9-92e6-976825ea8278-image.png

                                        Fehlermeldung ist immer wieder eine andere. Hier mal ein paar die ich schnell in den Logs gesucht habe unabhängig vom Screenshot:

                                        smartmeter.0
                                        2022-08-09 07:30:37.662	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x45 for OctetString [Offset: 81]!: Message: 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
                                        
                                        ------------------------------
                                        
                                        smartmeter.0
                                        2022-08-09 07:22:33.650	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (2) for Unsigned!: Message: 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
                                        
                                        ----------------------------------------
                                        
                                        smartmeter.0
                                        2022-08-09 07:14:29.633	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x53 for Choice!: Message: 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
                                        
                                        
                                        
                                        

                                        Kann das immer noch an den Kabel liegen oder am Lesekopf? Oder liegt hier ein anderes Problem vor?

                                        apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 @wusa last edited by

                                          @wusa Aussage bleibt die gleiche. Da scheint ab und an mal ein Bit zu kippen. Gründe bleiben Die oben. Genau weil es immer wo anders ist.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • K
                                            klassisch Most Active @wusa last edited by

                                            @wusa Poste mal eine Oszimessung und einen Schaltplan Deines Selbstbau-Empfängers. Alles andere ist blindes raten.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            935
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1692127
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo