      ThomKast @Glasfaser last edited by

      @glasfaser
      Also das ist ein EFR SGM-C4 bei dem die PIN per Taste eingegeben wird. Ich habe 2 Zähler davon. Am anderen hängt seit ein paar Tagen ein TIBBER-Pulse (auch nix anderes als unser IR-Opto-Kopf von tichy) und bei Tibber finde ich die aktuellen Leistungswerte. Daher dachte ich, die Leistung müsste ich ja auch abgreifen können... Daher bin ich mir auch sicher, dass der Zähler richtig "aktiviert" ist.

      Habe beim Adapter den DEBUG-Modus eingeschaltet und diese SML-Message gefunden:
      2022-12-15_SmartMeter1_SML.yml

      Das sagt mir aber nu echt nix mehr... Gibt es weitere Anaylsen/Daten die vielleicht helfen?

      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @ThomKast last edited by

        @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":

        diese SML-Message gefunden:

        bitte als text in code-tags.
        und wieso *.yml??

        Hast du jetzt INF auf on gestellt?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @ThomKast last edited by

          @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":

          EFR SGM-C4

          https://www.stadtwerke-pforzheim.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Strom/Smart__Meter/01_Kundenbedienungsanleitung_EFR-SGM-C4_DT.pdf

          zu INF .... Seite 4

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • T
            ThomKast @Glasfaser last edited by ThomKast

            @glasfaser
            Oh Mann 🤦‍♂️ das ist jetzt MEGA peinlich... Nach 1nem Jahr habe ich es nun auch verstanden. Die Werte sind nun da.

            Zur Erläuterung. Der Zähler reagiert NICHT auf Lichtsignale, dafür muss man die Einstellung über den Taster vornehmen. Nun ist INF endlich ON. Dabei gleich mal die blöde PIN-Abfrage deaktiviert 😊 .

            Jetzt frage ich mich, wie das TIBBER schafft die Werte in der Websocket-Verbindung life anzuzeigen, wenn auch an dem anderen Zähler die Freigabe NICHT aktiviert war?..? Aber egal... Jetzt klappt es an beiden Zählern.

            Hab vielen Dank 👍

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @ThomKast last edited by

              @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":

              Jetzt frage ich mich, wie das TIBBER schafft die Werte in der Websocket-Verbindung life anzuzeigen, wenn auch an dem anderen Zähler die Freigabe NICHT aktiviert war?..?

              Was auch immer Tibber ist: Vielleicht rechnen sie die Momemtanleistung selbst P= (Delta E / Delta t).
              Solange Delta t != 0 ist kommen da Zahlen raus. Vielleicht etwas zeitversetzt, vielleicht etwas gröber aufgelöst.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                Was auch immer Tibber ist

                Tibber ist ein Stromlieferant, der stundenaktuelle Preise der Strombörsen zugrundelegt.
                Bis vor paar Monaten war so was noch sehr günstig.

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • T
                  ThomKast @Homoran last edited by

                  @homoran
                  Bis vor ein paar Wochen war auch noch die "alte" Preisbindung günstiger. Mit dem neuen Angebot ab 01.01.23 ist eine stündliche Abrechnung zumindest nicht teurer. Vorausgesetzt die Verbräuche können möglichst in die günstigen Stunden geschoben werden. Sorry, altkluges Zeug 🤦‍♂️ Und genau das versuche ich gerade und aktuell sieht es ganz gut aus. Vor allem, wenn wie heute noch zusätzlich die Sonne mal wieder scheint...

                  af5ac74c-9924-4e01-a75f-27793d14c033-image.png

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @ThomKast last edited by

                    @thomkast aber die Zeiten in denen der Preis negativ war sind auch schon lange vorbei.
                    bis auf gaaanz seltene Ausnahmen.

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      ThomKast @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Ja leider... Habe das Gefühl, dass unter 30 Cent das neue Minus ist 😜

                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @ThomKast last edited by

                        @Homoran
                        @apollon77

                        Aufgrund unserer MiniPV Anlage wurde heute ein Itron Zweirichtungszähler eingebaut.
                        Der Alte lief so wunderbar mit Smartmeter, dass ich leider nicht weiss, wie ich die Einstellungen aktualisieren kann auf den Neuen.
                        Ich habe rumprobiert und das Protokoll mal verstellt auf SML.
                        Es kommen wohl glücklicherweise auch Daten, aber diese CRC Meldung geht mir auf die Nüs.....
                        Kann man die wegbekommen über ein Adapter Update oder ist ne Einstellung falsch?!
                        Ich habe den Weidmann Lesekopf an einem Raspi.

                        d62b6337-c692-4bda-bffa-c96771880549-grafik.png

                        Homoran O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

                          @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":

                          diese CRC Meldung geht mir auf die Nüs.....

                          welche?

                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran

                            Der CRC Check aus dem Screenshot
                            Bin gerade am Handy

                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen

                              @Homoran
                              @apollon77

                              smartmeter.0	2022-12-19 20:38:55.032	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:38:54.568	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.984	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.650	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:37:52.117	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:37:51.561	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:37:31.030	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:37:30.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.637	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.562	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:36:49.086	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:36:48.557	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.894	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.654	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:35:50.153	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                              smartmeter.0	2022-12-19 20:35:45.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                              

                              Sehe gerade das der Wert nicht aktualisiert wird. Auf dem Display sind es 5 kw/h

                              41673cab-85ff-4c26-becf-9a91807b942e-grafik.png

                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                ObiTobi @haselchen last edited by

                                @haselchen
                                Mussten es nicht 8 Bit sein?. Im Screenshot hast 7 stehen.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ObiTobi last edited by

                                  @obitobi sagte in Adapter "smartmeter":

                                  @haselchen
                                  Mussten es nicht 8 Bit sein?. Im Screenshot hast 7 stehen.

                                  @haselchen

                                  wieso hast du da überhaupt etwas eingetragen?

                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    Sage ja, dass ich rumprobiert habe, bis Werte erschienen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

                                      @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Itron Zweirichtungszähler

                                      der hier?

                                      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @haselchen last edited by

                                        @haselchen wegen log Message: github issue bitte

                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen

                                          @apollon77
                                          @Homoran

                                          Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt

                                          73a6f7ef-824b-4c22-8479-d60b47defffc-grafik.png

                                          Keine CRC Message mehr im Log.
                                          Und die 0 kw/h stand für die Einspeisung. Die haben wir ja nicht.

                                          Mit den neuen Einstellungen habe ich jetzt auch den aktuellen kw/h Stand als Datenpunkt.

                                          Danke @ObiTobi für den Denkanstoss

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

                                            @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":

                                            Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt

                                            siehste mit Default geht's

                                            nur noch Baudrate ist manuell. warum?

                                            Ist es dann eher dieser?

                                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_hz1_c50d

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            931
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1692302
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo