    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by

      @homoran

      Der CRC Check aus dem Screenshot
      Bin gerade am Handy

      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen

        @Homoran
        @apollon77

        smartmeter.0	2022-12-19 20:38:55.032	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:38:54.568	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.984	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.650	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:37:52.117	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:37:51.561	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:37:31.030	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:37:30.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.637	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.562	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:36:49.086	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:36:48.557	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.894	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.654	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        smartmeter.0	2022-12-19 20:35:50.153	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
        smartmeter.0	2022-12-19 20:35:45.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        

        Sehe gerade das der Wert nicht aktualisiert wird. Auf dem Display sind es 5 kw/h

        41673cab-85ff-4c26-becf-9a91807b942e-grafik.png

        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ObiTobi @haselchen last edited by

          @haselchen
          Mussten es nicht 8 Bit sein?. Im Screenshot hast 7 stehen.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @ObiTobi last edited by

            @obitobi sagte in Adapter "smartmeter":

            @haselchen
            Mussten es nicht 8 Bit sein?. Im Screenshot hast 7 stehen.

            @haselchen

            wieso hast du da überhaupt etwas eingetragen?

            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by

              @homoran

              Sage ja, dass ich rumprobiert habe, bis Werte erschienen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

                @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":

                Itron Zweirichtungszähler

                der hier?

                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @haselchen last edited by

                  @haselchen wegen log Message: github issue bitte

                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen

                    @apollon77
                    @Homoran

                    Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt

                    73a6f7ef-824b-4c22-8479-d60b47defffc-grafik.png

                    Keine CRC Message mehr im Log.
                    Und die 0 kw/h stand für die Einspeisung. Die haben wir ja nicht.

                    Mit den neuen Einstellungen habe ich jetzt auch den aktuellen kw/h Stand als Datenpunkt.

                    Danke @ObiTobi für den Denkanstoss

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

                      @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":

                      Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt

                      siehste mit Default geht's

                      nur noch Baudrate ist manuell. warum?

                      Ist es dann eher dieser?

                      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_hz1_c50d

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by haselchen

                        @homoran

                        Im Netz findet man den anscheinend nicht
                        3.HZ-BC-H4-B1-12

                        Ich brauche noch kurz deine Hilfe, wie bekomme ich das per Blockly hin, dass eine volle Zahl in den DP geschrieben wird.
                        Jetzt habe ich z.B. 6,4235 kW/h.
                        Damit kann ich nicht meine Auswertungsblockly benutzen.
                        Ich brauche eine volle Zahl ohne Komma.

                        @paul53

                        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran

                          @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":

                          wie bekomme ich das per Blockly hin, dass eine volle Zahl in den DP geschrieben wird.

                          wie voll soll sie denn sein 🍷 ?
                          gerundet?
                          auf/ab?
                          oder nur die Zahl vor dem Komma, egal was dann kommt?

                          BTW das ist keine Geschwindigkeit sondern schwere Arbeit

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

                            @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":

                            Im Netz findet man den anscheinend nicht
                            3.HZ-BC-H4-B1-12

                            doch!

                            Datenschnittstelle / Kommunikation

                            An der Frontseite des Zählers befindet sich eine frei zugängliche Info-Schnitt-

                            stelle (Infrarot-Kommunikationsschnittstelle nach DIN EN 62056-21). Über

                            diese Schnittelle erfolgt kontinuierlich die Ausgabe von Zählerdaten (unidirek-

                            tional; 9600 Baud). Für weitere Informationen zur Nutzung dieser Schnittstelle

                            wenden sie sich bitte an ihren Messstellenbetreiber.

                            Datensatzauswahl

                            Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-

                            dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in

                            die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-

                            tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und

                            mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-

                            tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-

                            stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-

                            tanleistung im Datensatz enthalten.

                            Wird bei Anzeige von Inf „On“ bzw. Inf „Off“ die optische Taste für 5 Sekunden

                            betätigt, dann schaltet der Zähler in den jeweils anderen Zustand. Nach einem

                            Spannungsausfall startet der Zähler grundsätzlich mit Ausgabe des verkürzten

                            Datensatzes.

                            Abhängig von der Parametrierung des Zählers ist nach Spannungsausfall der

                            verkürzte Datensatz aktiviert oder der Zustand vor Spannungsausfall bleibt er-

                            halten.

                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Homoran last edited by

                              @homoran

                              Da haben wir ja die 9600 baud 🙂

                              Ich möchte nix runden sondern das Komma soll weg.
                              Nur eine volle Zahl.
                              Aus 6,5432 soll 6 werden.
                              und wenn 6,9999 ist soll als nächstes 7 kommen.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

                                @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by

                                  @homoran

                                  Genau den nicht, ich will nix runden.
                                  Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran

                                    @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
                                    aber ich vermute du meinst das hier

                                    Screenshot_20221219-222740_Firefox.jpg

                                    oder deutlicher
                                    Screenshot_20221219-223031_Firefox.jpg

                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht

                                      @homoran oder so:
                                      4a22cb06-dcb8-4a07-8daa-16bf004cac34-grafik.png

                                      [EDIT]
                                      Oder in JS:

                                      var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
                                      
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by

                                        @homoran

                                        Du hast den ...äh Du bist der Grösste 🙂
                                        Bisher genau wie ich es wollte.
                                        Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
                                        Bisher 6,7039.
                                        Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran

                                          @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":

                                          oder so:

                                          ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                                          hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓

                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran

                                            Gleich wissen wir mehr...

                                            5d799bd0-0ea2-4675-ac92-b38dfc9bdacf-grafik.png

                                            52ff5c33-0e06-406a-8c02-5582b4e6bba0-grafik.png

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            916
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            280
                                            3621
                                            2048136
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo