Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter "smartmeter"

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":

      Modbus soll er auch können.

      Was saber dann nochmal was anderes wäre als das was angegeben wurde

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @Thomas P 0 last edited by apollon77

        @thomas-p-0 So jetzt erstmal.... gehe bitte 3 Schritte zurück ... Nimm vor allem das "0Z0" bei der Signon nachricht und die 300 beim Baudrate-Override raus. Ich nehme an das es das schon war ...

        Ich mag es immer(ja sarkastisch, ich mag es nämlich gar nicht mehr) 😉 wenn user Annahmen treffen, blind irgendwelche Felder ausfüllen und sich dann wundern das es nicht tut.
        (Sorry no offense, bist nur in den letzten Tagen nicht der erste und ich hatte erst vor paar Tagen (https://forum.iobroker.net/post/937391) meinen Frust darüber Luft gemacht in netten Worten. Also bitte das lesen, dann danach handeln. Danke

        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • S
          SuperDa @apollon77 last edited by

          Ok, hab es jetzt verstanden. Trotzdem vielen Dank.

          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Thomas P 0 @apollon77 last edited by

            @apollon77
            Hallo,
            kein Problem, mich darf man auch anpflaumen wenn ich was falsch gemacht habe. Bin in der IT tätig und da einiges gewöhnt 🙂 Ich bin froh über jeden Tipp udn auch unendlich dAnkabr, da ich weiss, was da für eien Arbeit dahinter steckt. Das mit dem Debug war ein super Tipp, auch wenn er mir nichts sagt:

            So fängt es an:

            smartmeter.0 
            2023-02-04 17:51:27.189	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:27.122	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.469	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.403	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.377	debug	States create User PubSub Client
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.373	debug	States create System PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.352	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.307	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.291	debug	Objects client initialize lua scripts
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.222	debug	Objects create User PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.218	debug	Objects create System PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.210	debug	Objects client ready ... initialize now
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:26.120	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:19.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:19.418	debug	Plugin sentry destroyed
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:19.415	info	terminating
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:19.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:06.303	debug	connected set to false
            

            Dann meldet er Buchstabenweise

            smartmeter.0
            2023-02-04 17:51:28.319	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
            

            Dabei baut sich das ""/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" Buchstabenweise auf, ich hoffe der Schnipsel reich, ansonsten kann ich gerne auch die restlichen 200 Zeilen Posten

            Und dann leider

            smartmeter.0
            2023-02-04 17:53:27.713	debug	Transport Reset!! Restart = true
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:53:27.711	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:53:27.710	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:53:27.705	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            
            smartmeter.0
            2023-02-04 17:53:27.701	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            

            Für die Gesamtausgabe der Daten braucht er ca 60 Sekunden bei 300 BD. Ich hoffe dir sagt das mehr wie mir. Anscheinend scheitert es an dem Datenrequest nach der Initialen Datenanforderung.

            MfG
            Thomas Pfaffinger

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Thomas P 0 last edited by

              @thomas-p-0 Hast du denn alles auf Default gestellt?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Thomas P 0 @wendy2702 last edited by

                @wendy2702
                Hallo Wendy,
                ja ausser die beiden Parameter, die Default nicht passen: Datenübertragung und Datenprotokoll
                1c974825-f807-4da4-aaaf-a069e0289e13-image.png

                MfG
                Thomas Pfaffinger

                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

                  @thomas-p-0 und du hast vorher wirklich den USB Port wieder freigegeben?

                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    fliegema @Homoran last edited by

                    @homoran

                    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                    @fliegema Also senn da "1b 1b 1b 1b" (wichtig 4 mal!) kommt dann ist das SML und nicht D0 ... Das wäre damit schonmal falsches protokoll in der gezeigten Konfig. Auch generell sehen die Daten nicht nach D0 aus, also mal SML versuchen. Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell? Dann ggf auch die anderen Seriellen einstellungen nutzen 9600,8, none, 1

                    Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...

                    Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:
                    1.jpg

                    Angeschlossen ist der USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter an der MSB Schnittstelle:
                    2.jpg

                    Danke Euch und Gruß

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Thomas P 0 @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Hallo Homoran, Ähmm, Vielleicht. Allerdings empfängt er lt. Log die "Willkommensnachricht" /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1 alle 5 Minuten, kann den Port öffnen, und zum schluss sagt er, das er nichts empfängt. Soweit ich das verstanden habe, erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

                      MfG
                      Thomas Pfaffinger

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by Homoran

                        @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":

                        Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...
                        Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:

                        den Thread gab es schon
                        https://forum.iobroker.net/post/923662

                        Hab damals lange für @michael_4358 nach diesem Zähler gegoogelt.
                        sonst hätte ich mich nicht so schnell daran erinnert

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Thomas P 0 last edited by wendy2702

                          @thomas-p-0

                          Vielleicht unterstützt der Zähler den automatischen Wechsel nicht.

                          Dann wàhle mal Mode A oder C, das soll er laut Anleitung ja können.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            Thomas P 0 @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Hallo Homoran,

                            so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.

                            2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                            2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
                            2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                            2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
                            2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                            2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                            2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
                            2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                            2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                            2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                            2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                            2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                            2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
                            2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
                            2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                            2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                            2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                            2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                            
                            
                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

                              @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                              Also würde ich sagen ja.

                              ich auch

                              @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                              .0 (2273) SERIALPORT OPEN

                              passt!

                              Dann versucht der Adapter alle bekannten Signons.
                              keine passt.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

                                @thomas-p-0 in deinem Parallelthread hattest du geschrieben

                                Auf das senden von /?! kommt das Telegramm.

                                hier sieht es ähnlich aus

                                @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                                18:33:48.968 - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:48.970 - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                                2023-02-04 18:33:49.128 - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                                2023-02-04 18:33:49.172 - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA

                                dann schreibst du

                                @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                                erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

                                wo hast du diese Info her?
                                hab ich auch im Parallelthread nicht gefunden

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Thomas P 0 @Homoran last edited by

                                  @homoran
                                  Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                                  1a9f2d5d-250d-4635-af05-cccfce5eee5c-image.png
                                  Und da auf Github "Mode 😄 baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.

                                  Homoran wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Thomas P 0 @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    Aus https://www.counttec.de/WebRoot/Store26/Shops/17782539/57CE/96DE/FA76/51DB/2B0B/C0A8/2ABA/7B8B/Bedienungsanleitung_Drehstromzaehler_Counttec_Baylan.pdf

                                    Aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/62395/baylan-drehstromzähler-erfahrung/2

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

                                      @thomas-p-0 da müsste jetzt @apollon77 was zu sagen. Das geht mir zu tief.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Thomas P 0 last edited by

                                        @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          Thomas P 0 @wendy2702 last edited by Thomas P 0

                                          @wendy2702
                                          Mode C ja, Mode A nein, teste gerade. Sieht aber genau so aus wie bei Mode C. Mode A sendet wenn ich es richtig gelesen habe ja kein ACK

                                          P.S.: Mode A macht das selbe

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 @SuperDa last edited by

                                            @superda Versuch es doch mal mit mbus ... und ganz ehrlich ... Frag ggf echt beim Hersteller

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            381
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            2031155
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply