      Thomas P 0 @apollon77 last edited by

      @apollon77
      Hallo,
      kein Problem, mich darf man auch anpflaumen wenn ich was falsch gemacht habe. Bin in der IT tätig und da einiges gewöhnt 🙂 Ich bin froh über jeden Tipp udn auch unendlich dAnkabr, da ich weiss, was da für eien Arbeit dahinter steckt. Das mit dem Debug war ein super Tipp, auch wenn er mir nichts sagt:

      So fängt es an:

      smartmeter.0 
      2023-02-04 17:51:27.189	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:27.122	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.469	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.403	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.377	debug	States create User PubSub Client
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.373	debug	States create System PubSub Client
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.352	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.307	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.291	debug	Objects client initialize lua scripts
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.222	debug	Objects create User PubSub Client
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.218	debug	Objects create System PubSub Client
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.210	debug	Objects client ready ... initialize now
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.120	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.418	debug	Plugin sentry destroyed
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.415	info	terminating
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:06.303	debug	connected set to false
      

      Dann meldet er Buchstabenweise

      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:28.319	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
      

      Dabei baut sich das ""/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" Buchstabenweise auf, ich hoffe der Schnipsel reich, ansonsten kann ich gerne auch die restlichen 200 Zeilen Posten

      Und dann leider

      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.713	debug	Transport Reset!! Restart = true
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.711	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.710	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.705	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.701	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      

      Für die Gesamtausgabe der Daten braucht er ca 60 Sekunden bei 300 BD. Ich hoffe dir sagt das mehr wie mir. Anscheinend scheitert es an dem Datenrequest nach der Initialen Datenanforderung.

      MfG
      Thomas Pfaffinger

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas P 0 last edited by

        @thomas-p-0 Hast du denn alles auf Default gestellt?

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Thomas P 0 @wendy2702 last edited by

          @wendy2702
          Hallo Wendy,
          ja ausser die beiden Parameter, die Default nicht passen: Datenübertragung und Datenprotokoll
          1c974825-f807-4da4-aaaf-a069e0289e13-image.png

          MfG
          Thomas Pfaffinger

          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

            @thomas-p-0 und du hast vorher wirklich den USB Port wieder freigegeben?

            T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • F
              fliegema @Homoran last edited by

              @homoran

              @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

              @fliegema Also senn da "1b 1b 1b 1b" (wichtig 4 mal!) kommt dann ist das SML und nicht D0 ... Das wäre damit schonmal falsches protokoll in der gezeigten Konfig. Auch generell sehen die Daten nicht nach D0 aus, also mal SML versuchen. Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell? Dann ggf auch die anderen Seriellen einstellungen nutzen 9600,8, none, 1

              Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...

              Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:
              1.jpg

              Angeschlossen ist der USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter an der MSB Schnittstelle:
              2.jpg

              Danke Euch und Gruß

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Thomas P 0 @Homoran last edited by

                @homoran
                Hallo Homoran, Ähmm, Vielleicht. Allerdings empfängt er lt. Log die "Willkommensnachricht" /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1 alle 5 Minuten, kann den Port öffnen, und zum schluss sagt er, das er nichts empfängt. Soweit ich das verstanden habe, erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

                MfG
                Thomas Pfaffinger

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by Homoran

                  @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":

                  Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...
                  Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:

                  den Thread gab es schon
                  https://forum.iobroker.net/post/923662

                  Hab damals lange für @michael_4358 nach diesem Zähler gegoogelt.
                  sonst hätte ich mich nicht so schnell daran erinnert

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Thomas P 0 last edited by wendy2702

                    @thomas-p-0

                    Vielleicht unterstützt der Zähler den automatischen Wechsel nicht.

                    Dann wàhle mal Mode A oder C, das soll er laut Anleitung ja können.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Thomas P 0 @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Hallo Homoran,

                      so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.

                      2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
                      2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
                      2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                      2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                      2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
                      2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                      2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                      2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
                      2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
                      2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
                      2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                      
                      
                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

                        @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                        Also würde ich sagen ja.

                        ich auch

                        @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                        .0 (2273) SERIALPORT OPEN

                        passt!

                        Dann versucht der Adapter alle bekannten Signons.
                        keine passt.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

                          @thomas-p-0 in deinem Parallelthread hattest du geschrieben

                          Auf das senden von /?! kommt das Telegramm.

                          hier sieht es ähnlich aus

                          @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                          18:33:48.968 - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:48.970 - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                          2023-02-04 18:33:49.128 - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                          2023-02-04 18:33:49.172 - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA

                          dann schreibst du

                          @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                          erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

                          wo hast du diese Info her?
                          hab ich auch im Parallelthread nicht gefunden

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            Thomas P 0 @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                            1a9f2d5d-250d-4635-af05-cccfce5eee5c-image.png
                            Und da auf Github "Mode 😄 baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.

                            Homoran wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              Thomas P 0 @Homoran last edited by

                              @homoran
                              Aus https://www.counttec.de/WebRoot/Store26/Shops/17782539/57CE/96DE/FA76/51DB/2B0B/C0A8/2ABA/7B8B/Bedienungsanleitung_Drehstromzaehler_Counttec_Baylan.pdf

                              Aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/62395/baylan-drehstromzähler-erfahrung/2

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by

                                @thomas-p-0 da müsste jetzt @apollon77 was zu sagen. Das geht mir zu tief.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Thomas P 0 last edited by

                                  @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Thomas P 0 @wendy2702 last edited by Thomas P 0

                                    @wendy2702
                                    Mode C ja, Mode A nein, teste gerade. Sieht aber genau so aus wie bei Mode C. Mode A sendet wenn ich es richtig gelesen habe ja kein ACK

                                    P.S.: Mode A macht das selbe

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @SuperDa last edited by

                                      @superda Versuch es doch mal mit mbus ... und ganz ehrlich ... Frag ggf echt beim Hersteller

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @Thomas P 0 last edited by

                                        @thomas-p-0 Muss ichmir später mal anschauen ... An sich sendet der Adapter alles automatisch ... Keine Ahnung was der Zähler wieder spezielles hat

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          Thomas P 0 @apollon77 last edited by

                                          @apollon77
                                          Naja, spezielles eigentlich nicht, es steht ja so in der Norm.

                                          Falls du Zugang brauchst zum Livesystem sag bescheid, dann schalte ich ssh frei. Http braucht leider etwas zum Feischalten, das muss ich mir morgen mal anschauen.

                                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 @Thomas P 0 last edited by

                                            @thomas-p-0 bitte Screenshot der konfig und vollständiges debug log posten nichts weglassen wie oben (da hast du am Anfang was nicht dabei)

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            968
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1683380
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo