    • M
      MortnMX @klassisch last edited by

      @klassisch die Bedienungsanleitungen die ich gefunden hab haben keinen Punkt wo man PIN auf OFF stellen kann. Generell weiß ich ja wie das geht, aber die normalen punkte nach dem entriegeln des Zählers, sind nur die historischen werte und das zurücksettzen der selbigen. Aber keine option PIN... Das ist ja genau mein problem. Ich habe auch schon versuche Honeywell selbst zu erreichen, aber deren support ist quasi nicht existent.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @MortnMX last edited by

        @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

        aber der Zähler stellt sich immer wieder zurück. I

        auf 0?
        oder was?

        @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

        und auch nur wenn der PIN eingegeben ist.

        natürlich

        @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

        auslesen über die IR schnittstelle klappt auch nur mäßig

        hast du inf auf on gestellt?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MortnMX @Homoran last edited by

          @homoran es gibt leider keine option PIN oder INF oder INFO oder sonst was. nur den aktuellen verbrauch und die verbräuche für 1d, 7d, etc... und CLR

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @MortnMX last edited by

            @mortnmx zeig mal die Anleitung

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MortnMX @Homoran last edited by

              @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @MortnMX last edited by

                @mortnmx Screenshot_20230628-145304_Firefox.jpg

                das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
                die Schnittstelle muss verfügbar sein.

                Wo hast du den Zähler her?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MortnMX @Homoran last edited by

                  @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @MortnMX last edited by

                    @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

                    Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut

                    und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
                    dann solltest du da mal anrufen

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MortnMX @Homoran last edited by

                      @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. 😕

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @MortnMX last edited by

                        @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MortnMX @klassisch last edited by

                          @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @MortnMX last edited by

                            @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

                            den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll.

                            das ist jetzt nicht gerade eine belastbare Definition.
                            Da soll viel demnächst kommen.
                            Aber da wird noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Mosel runterfließen bevor diese Ideen auch umgesetzt werden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Marty56 @PanicMan last edited by

                              @panicman

                              Das folgende Skript funktioniert bei mir

                              >D
                              scnt=0
                              res=0
                              
                              >B
                              =>sensor53 r
                              
                              >F
                              ;100ms iterations
                              scnt+=1
                              switch scnt
                              case 10
                              res=sml(1 0 300)
                              res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                              res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                              res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                              ;case 7
                              res=sml(1 0 2400) 
                              case 18000
                              scnt=0
                              ends
                              
                              >M 1
                              +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                              1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,waermemenge,19
                              1,6.31(@1,Betriebszeit,h,operation_time,16
                              ;1,6.6(@1,Max Leistung,kW,leistung_max,16
                              ;1,6.26(@1,Durchfluss,m3,durchfluss,16
                              #
                              

                              Wichtig: Ich musste aber die Diode um 180 Grad verdrehen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                daruse last edited by

                                Hallo,

                                ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.

                                Danke vorab.

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @daruse last edited by

                                  @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
                                  Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
                                  Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    daruse @klassisch last edited by

                                    @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
                                    Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
                                    Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung 🙂

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @daruse last edited by

                                      @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                                      Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                                      Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        daruse @klassisch last edited by

                                        @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                                        Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?

                                        Danke

                                        K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @daruse last edited by

                                          @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                                          Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                                          f5c24bd3-dfcd-4f6e-9caa-4144c326f101-grafik.png

                                          Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.

                                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                            Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                            wie das?
                                            produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            827
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1683997
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo