      Hallo,

      ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.

      Danke vorab.

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @daruse last edited by

        @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
        Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
        Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          daruse @klassisch last edited by

          @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
          Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
          Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung 🙂

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active @daruse last edited by

            @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
            Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
            Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D
              daruse @klassisch last edited by

              @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
              Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?

              Danke

              K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @daruse last edited by

                @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                f5c24bd3-dfcd-4f6e-9caa-4144c326f101-grafik.png

                Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.

                Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                  Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                  wie das?
                  produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                    Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt,

                    bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
                    Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 @daruse last edited by

                      @daruse Das Protokoll sendet alle Daten ... da auszuwählen und auszusortieren was nicht gewollt ist ist am Ende der gleiche AUfwand als es einfach zu erfassen. Und die "paar Byte" ...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                        wie das?
                        produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?

                        Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                          @klassisch hmm, habs noch nie getrackt.
                          Aus dem Kostal müsste ich mir das per request rausholen. der ist aber schon mit 20(?) Parametern voll. Deswegen hab ich die U L1-3 nicht mehr standardmäßig von dirt.

                          Carlo gibt sie mir brav
                          Screenshot_20230701-170752_Firefox.jpg
                          aber geloggt hab ich sie noch nie.

                          hier scheint gerade etwas Sonne. Vor paar Tagen hätte ich es wissen müssen 😢 dann hätte ich Solare Hochwerte.
                          hab immer mal wieder reingeschaut aber ich glaube noch nicht mal 240V jemals gesehen zu haben

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran Ja, der Fronius schickt die Spannungen und auch das Fronius Smartmeter, welches als Wurzelzähler dient und wahrscheinlich auch von Carlo Gavazzi kommt.
                            Es hängt ja nicht nur von der eigenen Spannung ab, sondern auch von der Anzahl der anderen PV-Anlagen am Ortsnetztrafo.
                            Mittlerweile gibt es auch regelbare Ortsnetztrafos (RONT). Das hilft schon mal - also da wo sie eingebaut sind.
                            Meine Nachbarn rechts und links haben PV und letzte Woche wurden 2 weitere jeweils im Abstand von 2 Häusern zu mir gebaut. Die MWSt Befreiung wirkt.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                              Es hängt ja nicht nur von der eigenen Spannung ab, sondern auch von der Anzahl der anderen PV-Anlagen am Ortsnetztrafo.

                              ist mir klar!

                              aber da können deine Nachbarn wahrscheinlich nicht mithalten 😀
                              Screenshot_20230701-172632_Maps.jpg
                              wenige Straßen weiter.
                              [/OT]

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                [OT]
                                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                aber da können deine Nachbarn wahrscheinlich nicht mithalten 😀

                                die direkten nicht. Aber ich wohne am Ortsrand und ich muß mal schauen, was die Aussiedlerhöfe machen. Demnächst wird noch eine 7ha Anlage u.a. auf dem Gelände eines Spargel- und Erdbeerbauern gebaut. Spargel und Erdbeeren gibt es bereits dieses Jahr nicht mehr. Zu viel Vorschriften, Bürokratie und Mindestlohn munkelt man.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  daruse @klassisch last edited by

                                  @klassisch Danke Dir, habe auch das Intervall auf 0 stehen (hauptsächlich für den Momentanverbrauch).
                                  Aber dann lass ich es so - verstanden.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • H
                                    Hansi1234 last edited by

                                    Hi, evtl. könnt ihr mir helfen. Ich lese meinen Stromzähler mit einem IR-LEsekopf aus. Dieser hängt an meinem Proxmox Server. Das Durchreichen funktioniert auch, allerdings nur für ein paar Tage. Dann ändert sich die ID und ich muss diese anassen und IoBroker neu starten. Dann wir der Adapter wieder grün. Könnt ihr mir helfen?
                                    Hier meine Daten:

                                    lsusb:
                                    Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                    
                                    
                                    /etc/pve/lxc/100.conf:
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                    
                                    /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules:
                                    SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0666"
                                    
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bravestarr
                                      Bravestarr last edited by

                                      Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:

                                      1. Screenshot 2023-07-27 at 12.08.48.png

                                      Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?

                                      1. Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen. 😃

                                      Danke!

                                      K T Bravestarr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active @Bravestarr last edited by klassisch

                                        @bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
                                        Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen
                                        46564b76-9b50-4a28-b7d7-f54a758fe7d3-grafik.png

                                        Dann dort das "Historisieren" anhaken:
                                        ec876c46-8c66-4e49-a872-c2a587e96ba9-grafik.png

                                        Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          TT-Tom @Bravestarr last edited by

                                          @bravestarr sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?

                                          suche mal nach "OBIS-Kennzahlen", da bekommst du viele Infos, auch von der Bundesnetzagentur.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bravestarr
                                            Bravestarr @Bravestarr last edited by

                                            @bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/

                                            T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1682094
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo