    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Chriz last edited by

      @chriz

      Ist denn die Instanz vom Smartmeter mit dem Lesekopf verbunden (Adapter grün)?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @Chriz last edited by

        @chriz

        1. Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.

        2. Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet

        3. Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.

        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chriz
          Chriz @klassisch last edited by

          Hi klassisch,

          danke für deine Ideen.

          @klassisch said in Adapter "smartmeter":

          Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.

          Ja wie gesagt das hatte ich überprüft und die PIN auch trotzdem noch ein weiteres mal eingebeben und sogar noch ausgestellt.

          @klassisch said in Adapter "smartmeter":

          Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet

          Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.

          Weder das eine noch das andere besitze ich 😞

          IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat, also gehe ich davon aus, das dieser funktioniert.
          Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Ausrichtung nicht passt oder der Zähler, warum auch immer, nicht mehr sendet...

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by

            @chriz sagte in Adapter "smartmeter":

            IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat,

            wenn das stimmt, wäre natürlich ein debug-log interessant

            Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chriz
              Chriz @Homoran last edited by

              @homoran
              Hi Homoran, auch danke an dich für die zügige Antwort.
              Wie kann ich das zur Verfügung stellen.
              Wenn ich auf Log herunterladen klicke, ist in diesem Log alles drin, nicht nur der Smartmeter Adapter...

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by

                @chriz sagte in Adapter "smartmeter":

                Wie kann ich das zur Verfügung stellen.

                erst einmal die Instanz auf Logstufe debug stellen
                dann Instanz neu starten und nur diesen Ausschnitt schicken

                Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chriz
                  Chriz @Homoran last edited by Chriz

                  @homoran
                  Aber wie kann ich auswählen das im Log nur etwas über den Smartmeter Adapter steht? Da stehen bei mir viele weitere Dinge drin.
                  82f708de-df93-442f-b8ba-44d05b390610-image.png
                  Im Bild sieht man das ich nur den Smartmeter adapter ausgewählt habe, aber im herunterladbaren Log stehen auch alles anderen Sachen drin

                  Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by

                    @chriz sagte in Adapter "smartmeter":

                    aber im herunterladbaren Log stehen auch alles anderen Sachen drin

                    dann schick doch nur den relevanten Ausschnitt

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by

                      @chriz

                      iob logs --watch | uniq
                      

                      und mit dem Adapter agieren, neue Zeilen dann hier reinkopieren.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by Homoran

                        @chriz hast du am Zähler wieder INF auf on gestellt?
                        anscheinend kommt nichts neues. Zählerstand ist nur ganze kWh

                        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chriz
                          Chriz @Homoran last edited by Chriz

                          @homoran
                          oh je ist das peinlich.
                          Das wars!

                          Ich habe nur den PIN eingegeben und nicht mehr dran gedacht, dass ich das Senden der Infos auch einschalten muss.
                          Denn mein Zähler zeigt nach Eingabe des PINs "Info" an. Da dachte ich, dass er auch sendet.
                          Aber das "Info" im Display gilt nur für die Anzeige am Zähler, nicht für die IR Schnittstelle!

                          Herzlichen Dank Homoran und auch an klassisch und Thomas.

                          Ich merke mir also beim EBZ DD3 muss man nach jedem "Stromausfall" das Senden der Datenblöcke im Zähler neu einschalten.

                          Vielen herzlichen Dank nochmal und sorry das ich eure Zeit für sowas banales in Anspruch genommen habe.

                          Gruß
                          Chris

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hipohop @Chriz last edited by

                            Hallo,
                            ich brauche mal Hilfe:
                            Folgende Situation: Ich hatte eine funktionierende Installation nun hat der Energieversorger den Zähler gewechselt (wegen Solaranlage). Ich habe nun einen "APATOR Picus".
                            Dieser soll laut Datenblatt die folgenden Parameter haben:
                            Die Daten sind nicht verschlüsselt und sind für den Benutzer zugänglich. Datenübertragungsrate: 9.600 Bit/Sek. Modus: 8N1 Telegramm-Byte-Abstand: < 2 ms. Protokoll: SML + COSEM.
                            Din PIN am Zähler habe ich eingegeben.
                            Ich kann auf der Console auch folgendes beobachten .

                            cat /dev/ttyUSB1 | od -tx1
                            0000000 96 fa b6 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                            0000020 05 01 32 53 92 0b 0a 96 fa b7 62 00 62 00 72 65
                            0000040 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                            0000060 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9a
                            0000100 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                            0000120 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                            0000140 96 fa b9 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                            0000160 05 01 32 53 93 0b 0a 96 fa ba 62 00 62 00 72 65
                            0000200 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                            0000220 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9b
                            0000240 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                            0000260 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                            0000300 96 fa bc 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                            0000320 05 01 32 53 94 0b 0a 96 fa bd 62 00 62 00 72 65
                            0000340 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                            0000360 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9c
                            0000400 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                            0000420 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                            0000440 96 fa bf 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                            0000460 05 01 32 53 95 0b 0a 96 fa c0 62 00 62 00 72 65
                            0000500 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                            0000520 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9d
                            0000540 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                            0000560 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                            

                            So sieht meine Konfiguration aus:
                            Screenshot 2023-08-17 182611.png

                            Das Debug log gibt mir aber wiederkehrend den folgenden Fehler aus:

                            2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                            2023-08-17 18:28:46.516  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:28:46.517  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                            2023-08-17 18:29:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-08-17 18:29:46.518  - debug: smartmeter.0 (1626220) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                            2023-08-17 18:29:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-08-17 18:29:46.518  - debug: smartmeter.0 (1626220) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                            2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:29:56.520  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                            2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:29:56.520  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                            

                            Ich stehe total auf dem Schlauch und freue mich über jede Art von Hilfe.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @hipohop last edited by Homoran

                              @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":

                              Ich stehe total auf dem Schlauch

                              ist der USB Anschluss korrekt?
                              lass mal die Baudrate leer.

                              hayt du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?

                              was SML + COSEM bedeutet ist mir allerdings nicht bekannt.

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hipohop @Homoran last edited by

                                @homoran said in Adapter "smartmeter":

                                ist der USB Anschluss korrekt?
                                lass mal die Baudrate leer.

                                hayt du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
                                keine Ahnung. Ich habe das ganze mit Ctrl-C abgebrochen

                                was SML + COSEM bedeutet ist mir allerdings nicht bekannt.

                                USB Anschluss ist korrekt und Baudrate leer ändert leider nichts.
                                Ich vermutete SML steht für Smart Message Language

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hipohop last edited by

                                  @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Ich vermutete SML steht für Smart Message Language

                                  das ist mir klar!
                                  aber das "+ COSEM" sagt mir nichts.

                                  und was ist mit

                                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                  hast du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hipohop @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    keine Ahnung - ich habe das mit Ctrl C beendet
                                    reicht das nicht?

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hipohop last edited by

                                      @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":

                                      reicht das nicht?

                                      nein

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hipohop @Homoran last edited by

                                        @homoran
                                        ok - was müsste ich denn tun?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hipohop last edited by

                                          @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":

                                          @homoran
                                          ok - was müsste ich denn tun?

                                          weiss ich nicht, ich kann kein Linux.
                                          ich würde einen Reboot des Raspi machen.

                                          ...oder im Forum suchen. Das war öfters ein Thema

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hipohop @Homoran last edited by

                                            @homoran
                                            ok danke - das werde ich probieren

                                            T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            812
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1708886
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo