      silgri last edited by silgri

      Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
      Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?

      Homoran K F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @silgri last edited by Homoran

        @silgri sagte in Adapter "smartmeter":

        Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.

        wer sagt das?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          silgri last edited by

          Korrektur: Der Zähler ist ein MT176, wo gibt es denn eine Liste der SML-Werte, die er ausspuckt? Liest der Adapter automatisch alle Werte?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active @silgri last edited by

            @silgri sagte in Adapter "smartmeter":

            Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.

            Intern hat der alles. Was er rausgibt entscheidet dann der Meßstellenbetreiber. Und die sind meist "datengeizig" und geben nur raus, wozu sie laut FNN verpflichtet sind: Energiewerte und Momentanleistung.
            Der Adapter kann nur das verwerten, was gesendet wird. Beeinflussen kann man das nicht, die Schnittstelle ist unidirektional. "Et kütt wie et kütt." Leider 😞

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • k3flo
              k3flo last edited by

              Hallo,

              ich versuche seit 3 Tagen smartmeter mit einem Hichi USB an einem ISKRA MT681 zum Laufen zu bekommen.
              Ich bekomme im Log eine Nachricht, die immer länger wird, die ich aber nicht interpretieren kann. Kann hier jemand beurteilen was mir der Zähler/smartmeter mir damit sagen will?

              Lesekopf: Hichi v1.1 USB
              RaspberryPi 4 mit Raspberry Pi OS Lite
              IOBroker neuste Version (erst letztes Wochenden aufgesetzt)
              smartmeter settings: Datenabfrageintervall 1s, rest default

              Log:

              2024-06-10 20:29:37.057 - info: host.9a instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1111
              2024-06-10 20:29:38.571 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-06-10 20:29:38.603 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client ready ... initialize now
              2024-06-10 20:29:38.606 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create System PubSub Client
              2024-06-10 20:29:38.608 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create User PubSub Client
              2024-06-10 20:29:38.630 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client initialize lua scripts
              2024-06-10 20:29:38.639 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-06-10 20:29:38.657 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-06-10 20:29:38.666 - debug: smartmeter.0 (1111) States create System PubSub Client
              2024-06-10 20:29:38.667 - debug: smartmeter.0 (1111) States create User PubSub Client
              2024-06-10 20:29:38.680 - debug: smartmeter.0 (1111) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-06-10 20:29:38.714 - debug: smartmeter.0 (1111) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-06-10 20:29:39.131 - info: smartmeter.0 (1111) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-10 20:29:39.172 - debug: smartmeter.0 (1111) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"1","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0059-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
              2024-06-10 20:29:39.175 - debug: smartmeter.0 (1111) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              2024-06-10 20:29:39.198 - debug: smartmeter.0 (1111) SERIALPORT OPEN
              2024-06-10 20:29:39.206 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (0 + NEW 15)
              2024-06-10 20:29:39.208 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
              2024-06-10 20:29:39.209 - debug: smartmeter.0 (1111) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2024-06-10 20:29:39.214 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (15 + NEW 8)
              2024-06-10 20:29:39.215 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e600" -> null
              2024-06-10 20:29:39.220 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (23 + NEW 7)
              2024-06-10 20:29:39.221 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000" -> null
              2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
              2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c" -> null
              2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (35 + NEW 3)
              2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe10" -> null
              2024-06-10 20:29:39.234 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (38 + NEW 5)
              2024-06-10 20:29:39.235 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000" -> null
              2024-06-10 20:29:39.237 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (43 + NEW 5)
              2024-06-10 20:29:39.238 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066" -> null
              2024-06-10 20:29:39.239 - debug: smartmeter.0 (1111) connected set to false
              2024-06-10 20:29:39.242 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (48 + NEW 4)
              2024-06-10 20:29:39.243 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000000800006606000000" -> null
              2024-06-10 20:29:39.245 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (52 + NEW 4)
              2024-06-10 20:29:39.246 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe00" -> null
              2024-06-10 20:29:39.249 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (56 + NEW 4)
              2024-06-10 20:29:39.250 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00" -> null
              2024-06-10 20:29:39.252 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (60 + NEW 3)
              2024-06-10 20:29:39.253 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
              2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (63 + NEW 3)
              2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000000000" -> null
              2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (66 + NEW 4)
              2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c" -> null
              2024-06-10 20:29:39.261 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (70 + NEW 2)
              2024-06-10 20:29:39.262 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c0066" -> null
              

              Vielen lieben Dank
              Florian

              apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 @k3flo last edited by apollon77

                @k3flo Ixh kann nur soviel sagen ... das sind keine SML Daten die da kommen, ergo ... er findet nichts. Spontan gecheckt sieht die Konfig aber an sich korrekt aus ...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  TT-Tom @k3flo last edited by TT-Tom

                  @k3flo

                  Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.

                  sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by

                    @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":

                    Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen

                    ääähm

                    @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                    Hichi USB

                    sollte kein Tasmota haben

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • T
                      TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom

                      @homoran

                      jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        final @TT-Tom last edited by

                        Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
                        Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.

                        Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by

                          @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.

                          Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!

                          Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.

                          @k3flo
                          bei welchem Netzbetreiber bist du?
                          hast du von dem Informationen bekommen?

                          k3flo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • k3flo
                            k3flo @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                            Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                            Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                            Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

                            F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              final @k3flo last edited by final

                              hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.

                              smartmeter_adapter_settings.png

                              smartmeter_adapter_objekte.png

                              k3flo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • k3flo
                                k3flo @final last edited by

                                @final Danke, werde ich nachher testen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @k3flo last edited by

                                  @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt.

                                  die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.

                                  @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                                  dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                                  Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs

                                  es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                                  Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    final @Homoran last edited by final

                                    Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                                    In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.

                                    Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz

                                    ewe_moderne_messeinrichtung_infosatz.png

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by

                                      @final sagte in Adapter "smartmeter":

                                      In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten,

                                      ja!

                                      @final sagte in Adapter "smartmeter":

                                      also Phase L1-L3 etc.

                                      nein.

                                      ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                                      mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.

                                      Aber zum x-ten Mal:

                                      Das ist nicht dein Problem!

                                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                      @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        final @silgri last edited by

                                        @silgri said in Adapter "smartmeter":

                                        Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                                        Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?

                                        Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
                                        Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • K
                                          klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Das ist nicht dein Problem!

                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                          @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus
                                          

                                          Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kilian 1 last edited by Homoran

                                            As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                                            I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                                            However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                                            By the way:
                                            In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                                            “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                            “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                            

                                            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                            Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                                            Would be really grateful for help.

                                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            875
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1701461
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo