      Hallo,

      ich versuche seit 3 Tagen smartmeter mit einem Hichi USB an einem ISKRA MT681 zum Laufen zu bekommen.
      Ich bekomme im Log eine Nachricht, die immer länger wird, die ich aber nicht interpretieren kann. Kann hier jemand beurteilen was mir der Zähler/smartmeter mir damit sagen will?

      Lesekopf: Hichi v1.1 USB
      RaspberryPi 4 mit Raspberry Pi OS Lite
      IOBroker neuste Version (erst letztes Wochenden aufgesetzt)
      smartmeter settings: Datenabfrageintervall 1s, rest default

      Log:

      2024-06-10 20:29:37.057 - info: host.9a instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1111
      2024-06-10 20:29:38.571 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-06-10 20:29:38.603 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client ready ... initialize now
      2024-06-10 20:29:38.606 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create System PubSub Client
      2024-06-10 20:29:38.608 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create User PubSub Client
      2024-06-10 20:29:38.630 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client initialize lua scripts
      2024-06-10 20:29:38.639 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-06-10 20:29:38.657 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-06-10 20:29:38.666 - debug: smartmeter.0 (1111) States create System PubSub Client
      2024-06-10 20:29:38.667 - debug: smartmeter.0 (1111) States create User PubSub Client
      2024-06-10 20:29:38.680 - debug: smartmeter.0 (1111) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-06-10 20:29:38.714 - debug: smartmeter.0 (1111) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-06-10 20:29:39.131 - info: smartmeter.0 (1111) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
      2024-06-10 20:29:39.172 - debug: smartmeter.0 (1111) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"1","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0059-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
      2024-06-10 20:29:39.175 - debug: smartmeter.0 (1111) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2024-06-10 20:29:39.198 - debug: smartmeter.0 (1111) SERIALPORT OPEN
      2024-06-10 20:29:39.206 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (0 + NEW 15)
      2024-06-10 20:29:39.208 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
      2024-06-10 20:29:39.209 - debug: smartmeter.0 (1111) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2024-06-10 20:29:39.214 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (15 + NEW 8)
      2024-06-10 20:29:39.215 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e600" -> null
      2024-06-10 20:29:39.220 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (23 + NEW 7)
      2024-06-10 20:29:39.221 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000" -> null
      2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
      2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c" -> null
      2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (35 + NEW 3)
      2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe10" -> null
      2024-06-10 20:29:39.234 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (38 + NEW 5)
      2024-06-10 20:29:39.235 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000" -> null
      2024-06-10 20:29:39.237 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (43 + NEW 5)
      2024-06-10 20:29:39.238 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066" -> null
      2024-06-10 20:29:39.239 - debug: smartmeter.0 (1111) connected set to false
      2024-06-10 20:29:39.242 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (48 + NEW 4)
      2024-06-10 20:29:39.243 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000000800006606000000" -> null
      2024-06-10 20:29:39.245 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (52 + NEW 4)
      2024-06-10 20:29:39.246 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe00" -> null
      2024-06-10 20:29:39.249 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (56 + NEW 4)
      2024-06-10 20:29:39.250 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00" -> null
      2024-06-10 20:29:39.252 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (60 + NEW 3)
      2024-06-10 20:29:39.253 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
      2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (63 + NEW 3)
      2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000000000" -> null
      2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (66 + NEW 4)
      2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c" -> null
      2024-06-10 20:29:39.261 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (70 + NEW 2)
      2024-06-10 20:29:39.262 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c0066" -> null
      

      Vielen lieben Dank
      Florian

      apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @k3flo last edited by apollon77

        @k3flo Ixh kann nur soviel sagen ... das sind keine SML Daten die da kommen, ergo ... er findet nichts. Spontan gecheckt sieht die Konfig aber an sich korrekt aus ...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          TT-Tom @k3flo last edited by TT-Tom

          @k3flo

          Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.

          sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by

            @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":

            Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen

            ääähm

            @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

            Hichi USB

            sollte kein Tasmota haben

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • T
              TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom

              @homoran

              jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                final @TT-Tom last edited by

                Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
                Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.

                Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by

                  @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.

                  Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!

                  Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.

                  @k3flo
                  bei welchem Netzbetreiber bist du?
                  hast du von dem Informationen bekommen?

                  k3flo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • k3flo
                    k3flo @Homoran last edited by

                    @homoran
                    Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                    Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                    Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                    Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

                    F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      final @k3flo last edited by final

                      hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.

                      smartmeter_adapter_settings.png

                      smartmeter_adapter_objekte.png

                      k3flo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • k3flo
                        k3flo @final last edited by

                        @final Danke, werde ich nachher testen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @k3flo last edited by

                          @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                          Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt.

                          die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.

                          @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                          dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                          Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs

                          es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                          Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            final @Homoran last edited by final

                            Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                            In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.

                            Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz

                            ewe_moderne_messeinrichtung_infosatz.png

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by

                              @final sagte in Adapter "smartmeter":

                              In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten,

                              ja!

                              @final sagte in Adapter "smartmeter":

                              also Phase L1-L3 etc.

                              nein.

                              ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                              mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.

                              Aber zum x-ten Mal:

                              Das ist nicht dein Problem!

                              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                              @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                final @silgri last edited by

                                @silgri said in Adapter "smartmeter":

                                Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                                Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?

                                Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
                                Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • K
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Das ist nicht dein Problem!

                                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                  @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus
                                  

                                  Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kilian 1 last edited by Homoran

                                    As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                                    I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                                    However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                                    By the way:
                                    In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                                    “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                    “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                    

                                    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                    Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                                    Would be really grateful for help.

                                    Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kilian 1 last edited by

                                      @kilian-1 It doesn't look like the smartmeter reader provides the data, necessary for the adapter.
                                      The adapter needs the OBIS values, which your reader seems to use itself to transform to the JDON output.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Kilian 1 last edited by

                                        @kilian-1
                                        Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kilian 1 @Samson71 last edited by

                                          @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.

                                          Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                          Samson71 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Kilian 1 last edited by

                                            @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":

                                            Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                            Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt. 😉

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            702
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1703789
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo