      Mal ne Frage zu ner Featureidee für den Adapter die ich noch hatte:

      Wenn man beim Stromzähler als "Request Timeout" die 0 nimmt liesst er jedes Telegram was reinkommt - also eins alle 1-4s. Das heisst aktuell werden alle sich ändernden Werte 8also alles was Zähler bzw aktueller Verbrauch ist) gespeichert weil haben sich ja geändert. Wer da sein System nicht per Redis betreibt sondern das states-File nimmt (wie Standard) hat einen Haufen I/O. Im History/SQL/Influxd-Adapter kann man je nach Datenpunkt eine "minimale abweichung" festlegen zum Logging der historischen Daten … das ist super - ändert aber nix an der Grundlast.

      Wäre es in Eurer Augen sinnvoll hier im Adapter noch ein "erst bei minimaler Abweichung von X Datenpunkt updaten" einzubauen?

      Wenn ja müsste man aber die Werte "normalisieren" weil hier pot. "W", "kW" und "MW" gemischt vorkommen können (und 1MW ist ne andere Nummer als 1W :-)) ) und auf Adapterebene einfacherhalber nur eine Einstellung sinn macht 🙂

      Meine Idee wäre da zu sagen das man mit dem ersten Buchstaben der Einheit eine Umrechnung vornimmt und damit alle Werte auf die gleiche Einheit und dann dort eine Mindest-Änderung angeben zu können.

      Oder muss jeder der dauerhaft lesen will einfach mit der Last Leben und ggf per History-dapter dann die geloggten Historischen Werte selbst auf Datenpunktebene aussortieren?

      Sagt mal Eure Meinung?

      Macht das Feature Sinn oder nicht?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Hi,

        wie kann ich den Adapter in einer Multihost Umgebung installieren?

        Ich habe mir einen Testrechner mit iobroker aufgesetzt, diesen sehe ich auf meinem Hauptsystem auch unter "Hosts"

        999_multihost.jpg

        Dann habe ich auf der Adapter Seite den neuen "Host" ausgewählt:

        999_multihost_inst.jpg

        Und über eigene URL versucht den Adapter zu installieren:

        999_multihost_inst_error.jpg

        Hauptsystem: 192.168.178.18

        Weiterer Host: 192.168.178.66

        Passt das hier überhaupt oder besser ein neues Thema aufmachen?

        Kann ich den Adapter auf dem neuen Host auch per commandline installieren?

        Egal wie und wo ich es aus dem Admin Adapter versuche stürzt der Admin immer ab.

        Gruß

        Mirko

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Kannst Du andere Adapter auf dem anderen Host installieren?

          Ich wollte genau das in den nächsten 2-3 Tagen machen (Multihost und so) … aktuell hab ich mein Entwicklungs-Cubietruck im Keller stehen ... jetzt sollen die Daten an Live dran ...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 last edited by

            @wendy2702:

            wie kann ich den Adapter in einer Multihost Umgebung installieren? `

            Ich benutzte multihost (Anleitung: http://www.iobroker.net/?page_id=3068&lang=de)

            Ich hatte etwas Probleme mit den unterschiedlichen IPs, aber im Grunde läuft das.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              hm,

              gerade mal deinen Adapter aus der Konsole installiert:

              root@debian:~# cd /opt/iobroker/
              root@debian:/opt/iobroker# npm install iobroker.smartmeter
              /
              > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              
              [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
              iobroker.smartmeter@0.2.0 node_modules/iobroker.smartmeter
              └── smartmeter-obis@0.2.5 (open-sml@0.3.1, request@2.79.0, serialport@4.0.7)
              root@debian:/opt/iobroker#
              
              

              Sieht jetzt nicht so schlecht aus….

              aber der Admin ist wieder weg.

              Könnte auch an der "alten" HW liegen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 last edited by

                Hier die Sammlung meiner Scripte

                Ich gehe davon aus, dass der Smartmeter den Gesamtverbrauch in dem Datenpunkt: "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value" ablegt. Sollte das nicht der Fall sein, so müsst Ihr die Variable idHAGTotal in allen Skripten anpassen.

                ******* ALT ******* - Unten steht die neue Version.

                01-Hour - Stündlich wird der Verbrauch der vergangenen Stunde im Datenpunkt Stromzähler.Hager.Verbrauch.Hour gespeichert.

                ! // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt // ! var cronStr = "0 * * * *"; ! var idHAGVorwert = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-h"; var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /*Stromverbrauch insgesamt*/ var idHAGZiel = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Hour"; var debug = false; ! createState(idHAGZiel, 0, { name: 'Stromverbrauch Stündlich', desc: 'Stromverbrauch Stündlich', type: 'number', unit: 'Wh', role: 'value' }); ! createState(idHAGVorwert, 0, { name: 'Stromverbrauch Gesamt Stündlich', desc: 'Stromverbrauch Gesamt Stündlich', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value' }); ! function haupt () { var nVorwert = getState(idHAGVorwert).val; var nAktuell = getState(idHAGTotal).val; var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100; setState(idHAGZiel, nDiff, true); if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff); var shandler = on ({id: idHAGZiel, change: 'any'}, function(data) { setState(idHAGVorwert, (nAktuell*10)/10, true); unsubscribe(shandler); }); } ! // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStr, haupt); !

                02-Day - Täglich um 23:59 wird der Verbrauch des vergangenen Tages im Datenpunkt Stromzähler.Hager.Verbrauch.Day gespeichert.

                ! // NEU - Zählerstand vom Anfang des Tages wird ermittelt // ! var cronStr = "59 23 * * *"; ! var idHAGVorwert = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-d"; var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /*Stromverbrauch insgesamt*/ var idHAGZiel = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Day"; var debug = false; ! createState(idHAGZiel, 0, { name: 'Stromverbrauch Täglich', desc: 'Stromverbrauch Täglich', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value' }); ! createState(idHAGVorwert, 0, { name: 'Stromverbrauch Gesamt Tag', desc: 'Stromverbrauch Gesamt Tag', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value' }); ! function haupt () { var nVorwert = getState(idHAGVorwert).val; var nAktuell = getState(idHAGTotal).val; var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10) ) / 10; setState(idHAGZiel, nDiff, true); if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff); var handler = on ({id: idHAGZiel, change: 'any'}, function(data) { setState(idHAGVorwert, (nAktuell*10)/10, true); unsubscribe(handler); }); } ! // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStr, haupt); !

                03-Week - Montags um 00:00 wird der Verbrauch der vergangenen Wocheim Datenpunkt Stromzähler.Hager.Verbrauch.Week gespeichert.

                ! // NEU - Zählerstand vom Anfang der Woche wird ermittelt // ! var cronStr = "0 0 * * 1"; ! var idHAGVorwert = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-w"; var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /*Stromverbrauch insgesamt*/ var idHAGZiel = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Week"; var debug = false; ! createState(idHAGZiel, 0, { name: 'Stromverbrauch Wöchentlich', desc: 'Stromverbrauch Wöchentlich', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value' }); ! createState(idHAGVorwert, 0, { name: 'Stromverbrauch Gesamt Wöchentlich', desc: 'Stromverbrauch Gesamt Wöchentlich', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value' }); ! function haupt () { var nVorwert = getState(idHAGVorwert).val; var nAktuell = getState(idHAGTotal).val; var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10) ) / 10; setState(idHAGZiel, nDiff, true); if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff); var handler = on ({id: idHAGZiel, change: 'any'}, function(data) { setState(idHAGVorwert, (nAktuell*10)/10, true); unsubscribe(handler); }); } ! // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStr, haupt); !

                04-Month - am 1. eines Monats wird der Verbrauch des Vormonats im Datenpunkt Stromzähler.Hager.Verbrauch.Month gespeichert.

                ! ````
                // NEU - Zählerstand vom Anfang des Monats wird ermittelt
                //
                ! var cronStr = "0 0 1 * ";
                ! var idHAGVorwert = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Total-m";
                var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0
                255.value"; /Stromverbrauch insgesamt/
                var idHAGZiel = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Month";
                var debug = true;
                ! createState(idHAGZiel, 0, {
                name: 'Stromverbrauch Monatlich',
                desc: 'Stromverbrauch Monatlich',
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                role: 'value'
                });
                ! createState(idHAGVorwert, 0, {
                name: 'Stromverbrauch Gesamt Monatlich',
                desc: 'Stromverbrauch Gesamt Monatlich',
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                role: 'value'
                });
                ! function haupt () {
                var nVorwert = getState(idHAGVorwert).val;
                var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10) ) / 10;
                setState(idHAGZiel, nDiff, true);
                if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                var handler = on ({id: idHAGZiel, change: 'any'}, function(data) {
                setState(idHAGVorwert, (nAktuell*10)/10, true);
                unsubscribe(handler);
                });
                }
                ! // regelmässige Wiederholungen
                // -----------------------------------------------------------------------------
                schedule(cronStr, haupt);

                
                ******* NEU *******
                
                >! ````
                // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt
                //
                >! var cronH           = "0 * * * *";
                var cronD           = "59 23 * * *";
                var cronW           = "0 0 * * 1";
                var cronM           = "0 0 1 * *";
                >! var idHAGTotH       = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-h";
                var idHAGTotD       = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-d";
                var idHAGTotW       = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-w";
                var idHAGTotM       = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-m";
                var idHAGTotal      = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
                var idHAGZielH      = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Hour";
                var idHAGZielD      = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Day";
                var idHAGZielW      = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Week";
                var idHAGZielM      = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Month";
                var debug           = false;
                >! var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
                var DPUnit          = "kWh";
                >! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                    var DPType = wert.split(".");
                    var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                
                    if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                    createState(wert, 0, {
                        name: DPDescr,
                        desc: DPDescr,
                        type: 'number',
                        unit: DPUnit,
                        role: 'value'
                    });
                });
                >! function haupt (VorId, ZielId) {
                    var nVorwert = getState(VorId).val;
                    var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                    var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                    setState(ZielId, nDiff, true);
                    if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                    var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                        setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                        unsubscribe(shandler); 
                    });
                }
                >! // regelmässige Wiederholungen
                // -----------------------------------------------------------------------------
                >! schedule(cronH, function () {
                    haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
                });
                schedule(cronD, function () {
                    haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
                });
                schedule(cronW, function () {
                    haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
                });
                schedule(cronM, function () {
                    haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
                });
                >! ````
                
                Wie ihr sieht, sind das fast identische Skripte, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgerufen werden. Denkt daran, die Werte in der DB zu speichern. Ich empfehle die Option "nur bei Änderung" einzuschalten.
                
                Die minütlichen Werte werden eh aus dem Datenpunkt des Smartmeters: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) gespeichert.
                
                <u>TODO:</u>
                
                Alles zum einen Skript zusammenfassen. ******* Siehe NEU *******
                
                Durchschnittswerte berechnen.
                
                Kommentare und Kritik sind sehr willkommen.
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  simpixo last edited by

                  Ich erhielt heute die folgende Meldung. ich habe gerade festgestellt das seit 13 Uhr keine Daten historisiert wurden. Hab die Ubuntu Maschine rebootet und jetzt geht es wieder der restart des Adapters hat nicht geholfen. Die Ampel des Adapters war rot

                  smartmeter.0	2017-02-02 20:34:37.125	info	SERIALPORT ERROR: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                  smartmeter.0	2017-02-02 20:34:37.084	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.0
                  

                  Woran könnte das liegen?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    sagt syslog irgendwas?

                    Gibts nen anderen Prozess der ggf den Seriellen port benutzt?

                    Gabs 13 Uhr irgendwas im Log?

                    Ingo F

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      @apollon77:

                      Gibts nen anderen Prozess der ggf den Seriellen port benutzt? `
                      Andere Baustelle, aber gibt es dann Probleme?

                      RFLink und CUL verwenden beide den serialport.

                      Gruß

                      Rainer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 last edited by

                        ich versuche über die BKE-Datenschnittstelle - EHZ001 (Rückseitig) meines Hager Stromzählers ehz363W5 die Werte auszulesen. Von seriel gehe ich auf USB und bekomme folgende Daten rein:

                        0000000 fe ff ff ff ff ff ff ff f9 fc fb ff fe fe fe ff
                        0000020 ff ff fe ff fc ff ff ff fe ff ff fe ff fe ff ff
                        0000040 ff fc ff fe fe ff ff ff fe fe fe f0 fc ff fe 7e
                        0000060 ff fe ff ff f9 fa f2 ff ff ff ff ff fe ff ff fe
                        0000100 ff fb fe ff ff ff fe fe fe fe ff ff fe fe fe fe
                        0000120 fe ff fe ff fe fe fe fe ff fe fe ff fe ff fe ff
                        0000140 fe ff ff ff f2 fe f6 fc ff fc ff fe fe ff ff fe
                        0000160 fe fe 7f ff ff fe fe ff fe ff fe ff fe f7 fe fe
                        0000200 fe fc ff fc fe fa ff fe ff ff fe fe ff ff ff fe
                        0000220 f2 ff ff ff fe ed ff fe fe fe ff fe fe f6 fe ff
                        0000240 fe ff fc ff fe ff ff f7 ff fe ff ff ff fe ff ff
                        0000260 fe fe ff fe f9 ff fe fe ff fe ff fe ff ff ff fe
                        0000300 e0 fe fe fe ff f3 fe fe fe fb fe ff ff ff ff fe
                        0000320 ff fe ff fe fe ff fe f7 fe ff fa ff fe ff ff ff
                        0000340 ff ff fe fe ff fe ff fe e4 ff ff fe fe ff e4 ff
                        0000360 c0 fc ff fe ff ff dc ff fa fe f3 fe ff ff fe fe
                        0000400 80 fe f9 ff ff fa fe fe ff ff fe fe ff fe fe ff
                        0000420 fe fe f9 ff ff fc ff de ff ff fe ff fe f2 ff ff
                        

                        Hat jemand eine Idee, wieso das so ist und ich nicht einfach den SML code erhalte? BTW mit dem Lesekopf von Udo kann ich vorne alles einwandfrei einlesen.

                        Danke

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          @Homoran: serialport= Library … der genannte Fehler geht um den konkreten "Device" /dev/ttyUSB0 oder so ...

                          @a200: Scheinbar brauchst du spezielle Serieller-Port-EInstellungen ... Hab mit Google hier was gefunden:

                          https://www.mikrocontroller.net/topic/190517

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            Hi,

                            kann es sein das ein direktes Serielles Device nicht unterstütz wird?

                            Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                              @apollon77:

                              @Homoran: serialport= Library … der genannte Fehler geht um den konkreten "Device" /dev/ttyUSB0 oder so ...

                              @a200: Scheinbar brauchst du spezielle Serieller-Port-EInstellungen ... Hab mit Google hier was gefunden:

                              https://www.mikrocontroller.net/topic/190517 `

                              Danke für die Info, und…

                              Dieser Artikel gat mich damals abgeschreckt da weiter zu machen, sinngemäß "an den hinteren port darf nur das EVU ran"

                              Gruß

                              Rainer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by

                                @wendy2702:

                                kann es sein das ein direktes Serielles Device nicht unterstütz wird?

                                Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere. `

                                An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  simpixo last edited by

                                  @apollon77:

                                  sagt syslog irgendwas?

                                  Gibts nen anderen Prozess der ggf den Seriellen port benutzt?

                                  Gabs 13 Uhr irgendwas im Log?

                                  Ingo F `

                                  Ich glaube um die Uhrzeit habe ich den Adapter aktualisiert auf die 0.2.0

                                  Kann es der Grund sein! Morgen müsste ich mal in den Logs schauen

                                  Gruß

                                  Adrian

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 last edited by

                                    Nach nem Update muss man den ggf neu starten … muss nochmal schauen wo die Einstellung war das er vorm update beendet wird ...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      @apollon77:

                                      @wendy2702:

                                      kann es sein das ein direktes Serielles Device nicht unterstütz wird?

                                      Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere. `

                                      An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang `

                                      Hi,

                                      habe den Seriellen Tastkopf jetzt mal per USB-Seriell Adapter angeschlossen.

                                      Welche Einstellungen sollten denn gewählt werden?

                                      Ist das richtig für D0 =

                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.155	debug	smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudra
                                      

                                      Bin jetzt verwirrt.

                                      Habe gerade nochmal nach der Beschreibung des Zählers gesucht um zu sehen in welchem Format die Daten da rauskommen sollen.

                                      In der Doku steht das:

                                      5.2 Optische Schnittstelle
                                      Die Zähler vom Typ EM 214 haben eine optische Schnittstelle, welche die Anforderungen nach DIN
                                      EN 62056-21 erfüllt.
                                      Über die optische Schnittstelle überträgt der Zähler Messwerte an ein Handgerät (HHT) oder einen
                                      PC mit dem geeigneten Kommunikationsprogramm. Der Zähler lässt sich über diese Kommunikationsverbindung
                                      auch programmieren.
                                      Die optische Schnittstelle kann in Verbindung mit jedem beliebigen optischen Messfühler verwendet
                                      werden, der die Anforderungen nach DIN EN 62056-21 erfüllt. 
                                      
                                      

                                      Wenn ich jetzt nach der DIN suche kommen Ergebnisse mit D0 oder SML :shock:

                                      Kann mir jemand sagen was der Zähler nun spricht?

                                      Danke

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by

                                        Woran genau schliesst Du es gerade an?

                                        Ist es die vordere Schnittstelle von einem Stromzähler? oder was anderes?

                                        Wenn vordere Schnittstelle dann ist es nicht wirklich das "D0 protokoll". Dann mach die einstellungen wie oben im ersten Screenshot am Threadanfang.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          Ist gerade so angeschlossen

                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 6d232b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/592a71c8360d66700f8a0948836d232b.jpg</link_text>" />

                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 144323.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/005d9c70dfe0da4f62065696d1144323.jpg</link_text>" />

                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~~~

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 last edited by

                                            Dann versuch mal die Einstellungen von oben. Wenn alles passt ist es das "Gerät sendet automatisch von sich aus die Daten" und dann sind es andere als wenn Du es per D0 anfordern musst

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            812
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1951460
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo