Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter "smartmeter"

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

      Hallo apollon,

      heute morgen hatte ich keine aktuellen Stromwerte mehr 😞

      ich scanne die Prozesse mit dem Script von ruhr70 und danach war der smartmeter um etwa 07:00 neu gestartet. - soweit so gut.

      EDIT:

      habe im Moment alle 2 Sekunden die WARN:

      	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
      

      hatte ich schon lange nicht mehr!

      [/EDIT]

      Die Prozessornutzung war 100% - nicht so gut

      ein Neustart des skripts brachte noch die WARN Adapter Smartmeter running 2 times (o.ä. - ist im Skript hinterlegt)

      sudo kill -9 PID von beiden brachte die Lösung.

      Kann man irgendwie auf eine solche Meldung im Log (automatisch) reagieren?

      Gruß

      Rainer

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        velociraptor last edited by

        @RappiRN:

        Also ich habe auch einen AS1440 und bekomme alle Daten sowohl den momentanen Verbrauch als auch die Zählerstände und das vom Bezug und der Einspeisung. Außerdem sind da noch jede Menge Zählerstände der letzten, ich glaube 12 Monate. Ich brauchte nichts weiter einstellen im Adapter.

        Enrico `

        und was genau sind deine Parameter?

        Weil wenn ich es per commandline versuche mit diesen zusatzbefehlen ala B0 wie im volkszähler wiki beschrieben bekomme ich auch sehr viele daten aber mit dem "standard" /?! eben nur die Letzten monatsanfänge einspeisung und verbrauch

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Ich denke das es durchaus auch an der Konfiguration des Netzbetreibers liegt was im Standard kommt.

          Kannstvdu mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!

          Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            RappiRN Most Active last edited by

            Das sind die Einstellungen:

            2216_smartmeter_config.jpg

            Und hier noch ein Ausschnitt von den Ojekten, alle sind aber auch nicht beschrieben.

            ! 2216_objekte.jpg

            Enrico

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Creator last edited by

              Hallo zusammen,

              Montag nen neuen Zähler bekommen und danach dieses Thema hier gefunden 🙂

              Ich habe einen Easymeter Q3DA verbaut. Iobroker läuft bei mir im Keller auf einem NUC in einer einer VM 🙂

              So direkt neben dem Zähler. 🙂

              So weit ich das hier nachvollziehen konnte, gibt es mit dem Zähler kein Problem. Diese spuckt wohl auch ein paar Daten aus.

              Aber ich weiß nicht genau welches Gerät zum auslesen ich nutzen sollte/muss.

              Auf Volkszähler steht, das ich deren Gerät nicht befestigen kann, weil keine Magnet am Zähler vorhanden ist.

              Wie habt Ihr das gemacht oder was nutzt Ihr da?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Goersch
                Goersch last edited by

                Hallo,

                hab auch ein Problem 8-)

                Ich versuche einen Iskraemeco MT691 auszulesen. Die smartmeter instanz ist glücklich (alles grün) - nur werden keine Datenpunkte angelegt :roll:

                Was kann ich denn da noch prüfen?

                Danke!

                Georg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  @Creator:

                  Hallo zusammen,

                  Montag nen neuen Zähler bekommen und danach dieses Thema hier gefunden 🙂

                  Ich habe einen Easymeter Q3DA verbaut. Iobroker läuft bei mir im Keller auf einem NUC in einer einer VM 🙂

                  So direkt neben dem Zähler. 🙂

                  So weit ich das hier nachvollziehen konnte, gibt es mit dem Zähler kein Problem. Diese spuckt wohl auch ein paar Daten aus.

                  Aber ich weiß nicht genau welches Gerät zum auslesen ich nutzen sollte/muss.

                  Auf Volkszähler steht, das ich deren Gerät nicht befestigen kann, weil keine Magnet am Zähler vorhanden ist.

                  Wie habt Ihr das gemacht oder was nutzt Ihr da? `

                  Hi,

                  gibt doch einen Adapter zur Befestigung:

                  http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … er-adapter

                  Sonst doppelseitiges Klebeband. Man muss ja nicht ständig an das Teil ran.

                  Gruß

                  Mirko

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    @Goersch:

                    Hallo,

                    hab auch ein Problem 8-)

                    Ich versuche einen Iskraemeco MT691 auszulesen. Die smartmeter instanz ist glücklich (alles grün) - nur werden keine Datenpunkte angelegt :roll:

                    Was kann ich denn da noch prüfen?

                    Danke!

                    Georg `

                    Hast du den Adapter im logging mal auf Debug gestellt und ins log geschaut?

                    Welchen Lesekopf verwendest du an welcher Hardware?

                    Ist der richtige Port ausgewählt?

                    Bild der Adapter konfiguration posten!

                    Wenn der Adapter läuft mal in einer Putty Session ein````
                    cat /dev/XXX

                    
                    Gruß
                    
                    Mirko
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Goersch
                      Goersch last edited by

                      @Mirko: Danke. Ich hab mal hinten angefangen. cat /dev/ttyUSB1 bleibt schon erfolglos. Merde ich da mal anfangen.

                      Al Lesekopf verwende ich diesen hier https://shop.weidmann-elektronik.de/ind … ct&info=24

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Kannst du mal schauen ob das wirklich dein Lesekopf ist und ob der erkannt worden ist.

                        dmesg |grep tty
                        

                        und

                        lsusb
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          @easymeter:

                          Guten Abend alle zusammen,

                          wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.

                          Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.

                          Allen vielen Dank für die Hilfe

                          Gruß

                          Markus `

                          Hi Markus,

                          hast du den Modbus Adapter wieder installiert?

                          Mir ist noch eingefallen das wenn du einen USB Adapter auch für Modbus verwendest die Ports gerne nach einem Restart des/der Adapter oder vom Pi nicht mehr passen.

                          Also hat dann z.B. der USB für Modbus das device ttyUSB1 welches aber im Smartmeter Adapter eingestellt ist.

                          Das kann dazu führen das der Smartmeter Adapter dann Probleme hat.

                          Gruß

                          Mirko

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Goersch
                            Goersch last edited by

                            @Mirko:

                            hier die Ausgaben. ttyUSB1 sollte der Lesekopf sein - auf dem USB0 habe ich das viessmann adapter.

                            ` > root@iobroker2:~# dmesg | grep tty

                            [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait

                            [ 0.001221] console [tty1] enabled

                            [ 0.894150] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2

                            [ 4.126173] usb 1-1.5: cp210x converter now attached to ttyUSB0

                            [1468016.521863] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1

                            [1555031.208435] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1

                            [1629585.529524] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1 `

                            ` > root@iobroker2:~# lsusb

                            Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light

                            Bus 001 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC

                            Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter

                            Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.

                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub `

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Goersch
                              Goersch last edited by

                              bin einen Schritt weiter - jetzt gibt es Ausgaben bei cat /dev/ttyUSB1

                              Mir war zwar klar, dass ich den Kopf falsch herum montieren kann … aber ich hab es dennoch geschafft :oops:

                              Hier noch meine derzeitigen Einstellungen (habe ich hier im Thread gefunden)

                              Nun tut sich auch was bei den Debug Ausgaben - hier nur ein kleiner Ausschnitt
                              ` > smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.629 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.567 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.566 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.731 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.730 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.681 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.680 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.619 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.618 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.590 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.589 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.543 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.542 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.706 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.705 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.665 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.664 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.617 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.616 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.551 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.551 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.686 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.684 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.667 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.665 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.619 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.617 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.599 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.598 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.685 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.684 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.653 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.652 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.605 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.604 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.569 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007

                              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.568 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE `
                              1643_unbenannt.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by

                                Also wenn der 691 wie der 681 funktioniert ist die Baudrate 9600 und bei Kommunikation ist "nur lesen" das richtige weil der Zähler von sich aus sendet.

                                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … meco_mt681

                                Versuch das mal.

                                Zum "Festpinnen" von USB-Devicebezeichnungen sind die Infos auf Seite vom Volkszähler-Lesekopf auch für andere "adaptierbar": https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... sb-ausgang

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Goersch
                                  Goersch last edited by

                                  :mrgreen: danke - klappt

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    Sorry,

                                    War mit dem Hund unterwegs, aber läuft ja jetzt!

                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      velociraptor last edited by

                                      @apollon77:

                                      Ich denke das es durchaus auch an der Konfiguration des Netzbetreibers liegt was im Standard kommt.

                                      Kannst du mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!

                                      Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super `

                                      Hello sorry für die lange Abwesenheit war leider nicht vor Ort. Und ich musste wieder raus finden wie ich es manuel gemacht habe 😃

                                      Gleich zur doku hier manuelles sprechen mit dem AS1440 mit Hilfe von picocom

                                      root@automat:/etc# picocom -b300 -pe -d7 -c --omap crcrlf /dev/lesekopf0
                                      

                                      Zum beednen````
                                      Strg+a+x

                                      
                                      Nun standardoutput von /?!:
                                      
                                      >! ````
                                      root@automat:/etc# picocom -b300 -pe -d7 -c --omap crcrlf /dev/lesekopf0
                                      picocom v1.7
                                      >! port is        : /dev/lesekopf0
                                      flowcontrol    : none
                                      baudrate is    : 300
                                      parity is      : even
                                      databits are   : 7
                                      escape is      : C-a
                                      local echo is  : yes
                                      noinit is      : no
                                      noreset is     : no
                                      nolock is      : no
                                      send_cmd is    : sz -vv
                                      receive_cmd is : rz -vv
                                      imap is        :
                                      omap is        : crcrlf,
                                      emap is        : crcrlf,delbs,
                                      >! Terminal ready
                                      /?!
                                      /ABB5\@V9.21
                                      F.F(00000000)
                                      0.0.0(--------)
                                      0.1.0(76)
                                      0.1.2*76(1711010000)
                                      0.1.2*75(1710010000)
                                      0.1.2*74(1709010000)
                                      0.1.2*73(1708010000)
                                      0.1.2*72(1707010000)
                                      0.1.2*71(1706010000)
                                      0.1.2*70(1705010000)
                                      0.1.2*69(1704010000)
                                      0.1.2*68(1703010000)
                                      0.1.2*67(1702010000)
                                      0.1.2*66(1701010000)
                                      0.1.2*65(1612010000)
                                      0.1.2*64(1611010000)
                                      0.1.2*63(1610010000)
                                      0.1.2*62(1609010000)
                                      1.8.1(039569.7*kWh)
                                      1.8.1*76(039064.9)
                                      1.8.1*75(038606.6)
                                      1.8.1*74(038233.1)
                                      1.8.1*73(037956.2)
                                      1.8.1*72(037710.5)
                                      1.8.1*71(037462.4)
                                      1.8.1*70(037211.0)
                                      1.8.1*69(036863.7)
                                      1.8.1*68(036494.2)
                                      1.8.1*67(036042.0)
                                      1.8.1*66(035478.3)
                                      1.8.1*65(034819.2)
                                      1.8.1*64(034297.0)
                                      1.8.1*63(033779.4)
                                      1.8.1*62(033324.8)
                                      2.8.1(009292.6*kWh)
                                      2.8.1*76(009251.0)
                                      2.8.1*75(009124.5)
                                      2.8.1*74(008966.6)
                                      2.8.1*73(008679.2)
                                      2.8.1*72(008389.0)
                                      2.8.1*71(008084.5)
                                      2.8.1*70(007789.0)
                                      2.8.1*69(007611.0)
                                      2.8.1*68(007430.6)
                                      2.8.1*67(007356.5)
                                      2.8.1*66(007297.2)
                                      2.8.1*65(007267.4)
                                      2.8.1*64(007210.8)
                                      2.8.1*63(007151.4)
                                      2.8.1*62(006980.7)
                                      0.9.1(212024)
                                      0.9.2(171127)
                                      32.7.0(230.4*V)
                                      52.7.0(231.1*V)
                                      72.7.0(232.2*V)
                                      C.6.0(002521)
                                      0.2.0(CE07)
                                      0.2.1(94792901)
                                      0.2.2(00000001)
                                      !
                                      4
                                      

                                      Sowie Output von /2!:

                                      ! ````
                                      /2!
                                      /ABB5@V9.21
                                      0.0.0(---------)
                                      31.7.0(0.712A)
                                      51.7.0(3.990
                                      A)
                                      71.7.0(2.334A)
                                      32.7.0(232.0
                                      V)
                                      52.7.0(231.8V)
                                      72.7.0(231.4
                                      V)
                                      1.7.0(1.582kW)
                                      21.7.0(0.163
                                      kW)
                                      41.7.0(0.889kW)
                                      61.7.0(0.530
                                      kW)
                                      2.7.0(0.000kW)
                                      22.7.0(0.000
                                      kW)
                                      42.7.0(0.000kW)
                                      62.7.0(0.000
                                      kW)
                                      34.7(50.04Hz)
                                      54.7(50.04
                                      Hz)
                                      74.7(50.04*Hz)
                                      13.7.0(0.99)
                                      33.7.0(1.00)
                                      53.7.0(0.97)
                                      73.7.0(1.00)
                                      !

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by

                                        Hi,

                                        wenn die mehr Werte einfach kommen wenn Du die andere "Signon"-Nachricht sendest ohne anderen kram dann trag mal eine "2" in das Feld "D0: Kommando SignOn-Nachricht" der Adapterkonfig ein. Wenn das Feld leer ist wird /?! gesendet, wenn DU da "2" reinschreibst kommt /2! raus 🙂 Try it …

                                        bei mir kommt mit "/?!" (27 Werte):

                                        2017-11-28 06:46:16.337  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97: Fehler = 00000000
                                        2017-11-28 06:46:16.424  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.1: Fehler (T1) = 00000000
                                        2017-11-28 06:46:16.476  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.2: Fehler (T2) = 00000000
                                        2017-11-28 06:46:16.524  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.0: Meter owner number = XXXXXXX
                                        2017-11-28 06:46:16.560  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.1: Identification = 00000000
                                        2017-11-28 06:46:16.584  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.2: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T2) = 00000000
                                        2017-11-28 06:46:16.607  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.1: Current Time = 064615
                                        2017-11-28 06:46:16.632  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.2: Current Date = 171128064615
                                        2017-11-28 06:46:16.655  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW, 0000000000
                                        2017-11-28 06:46:16.691  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW, 0000000000
                                        2017-11-28 06:46:16.731  - debug: smartmeter.0 1-1:1.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 001, 0 kW
                                        2017-11-28 06:46:16.769  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW
                                        2017-11-28 06:46:16.796  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW
                                        2017-11-28 06:46:16.820  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW, 0000000000
                                        2017-11-28 06:46:16.851  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW, 0000000000
                                        2017-11-28 06:46:16.881  - debug: smartmeter.0 1-1:2.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 001, 0 kW
                                        2017-11-28 06:46:16.912  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW
                                        2017-11-28 06:46:16.933  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW
                                        2017-11-28 06:46:16.965  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 1231 kWh
                                        2017-11-28 06:46:17.000  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 00001231
                                        2017-11-28 06:46:17.049  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 00000000
                                        2017-11-28 06:46:17.092  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 622 kWh
                                        2017-11-28 06:46:17.138  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 00000622
                                        2017-11-28 06:46:17.179  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 00000000
                                        2017-11-28 06:46:17.201  - debug: smartmeter.0 1-1:96.7.0: Momentanwert Wartungseintrag (Total) = 0001
                                        2017-11-28 06:46:17.230  - debug: smartmeter.0 1-1:96.70: Wartungseintrag = 03
                                        2017-11-28 06:46:17.253  - debug: smartmeter.0 1-1:0.2.0: Firmware version = 1E03
                                        
                                        

                                        und bei /2! (8 Werte):

                                        2017-11-28 06:45:42.381  - debug: smartmeter.0 1-1:32.7.0: Momentanwert L1 Spannung (Total) = 227.6 V
                                        2017-11-28 06:45:42.429  - debug: smartmeter.0 1-1:52.7.0: Momentanwert L2 Spannung (Total) = 227.9 V
                                        2017-11-28 06:45:42.465  - debug: smartmeter.0 1-1:72.7.0: Momentanwert L3 Spannung (Total) = 228.5 V
                                        2017-11-28 06:45:42.562  - debug: smartmeter.0 1-1:31.7.0: Momentanwert L1 Strom (Total) = 1.99 A
                                        2017-11-28 06:45:42.589  - debug: smartmeter.0 1-1:51.7.0: Momentanwert L2 Strom (Total) = 2.369 A
                                        2017-11-28 06:45:42.652  - debug: smartmeter.0 1-1:71.7.0: Momentanwert L3 Strom (Total) = 0.919 A
                                        2017-11-28 06:45:42.695  - debug: smartmeter.0 1-1:1.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0 kW
                                        2017-11-28 06:45:42.722  - debug: smartmeter.0 1-1:2.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kW
                                        
                                        

                                        Also bei "2" kommen die Werte die ich bisher vermisst hatte …

                                        Ingo F

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          velociraptor last edited by

                                          mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges 😃

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Hi,

                                            was läuft denn hier falsch:

                                            Konfig Seite des Adapters:

                                            999_smartmeter_fehler.jpg

                                            Adapter läuft, keine Einträge im Log, Werte kommen wie immer.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            758
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1684183
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo