      @paul53 sagte in Blockly startet nicht:

      In dem Vis-Bild im ersten Beitrag sehe ich nur eine Startzeit. Das gleiche Programm für 9 weitere Ventile würde bedeuten, dass Vis um 9 weitere Startzeiten und Dauern ergänzt werden muss. Ist das so gedacht?

      Ja, die jetzt vorhandene war nur zum Test Sie muss erweitert werden.
      Mfg Michael

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Altersrentner last edited by paul53

        @altersrentner sagte: Sie muss erweitert werden.

        Wenn für jedes Ventil / jede Zone eine getrennte Startzeit / Dauer, dann für jede Zone das gleiche Blockly. Einziger Unterschied: Sämtliche Datenpunkt-IDs.
        Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Altersrentner @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Blockly startet nicht:

          Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?

          Die 24V sind für alle Ventile gemeinsam,
          Zeiten können nicht überlappen, denn dann reicht aufgrund
          der Stranglängen der Druck nicht aus.
          MfG Michael

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Altersrentner last edited by

            @altersrentner sagte: Zeiten können nicht überlappen

            Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.

            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • A
              Altersrentner @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in Blockly startet nicht:

              Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.

              Ja, so ist es.
              MfG Michael

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Altersrentner @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Blockly startet nicht:

                geschaltet werden.

                Meinst Du geschaltet oder gestrichen?
                Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                MfG Michael

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Altersrentner last edited by

                  @altersrentner sagte: Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten

                  Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Altersrentner @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Blockly startet nicht:

                    Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.

                    Dann werde ich das so machen.
                    Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                    MfG Michael

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Altersrentner last edited by paul53

                      @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?

                      Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
                      Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Altersrentner @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Blockly startet nicht:

                        (binde Block genügt).

                        Hört sich sehr kompliziert an.
                        Was ist das für ein Block?
                        MfG Michael

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Altersrentner last edited by

                          @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?

                          Unter "System":

                          Bild_2021-08-09_154050.png

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Altersrentner @paul53 last edited by

                            @paul53 Danke,
                            Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
                            Ist das so richtig?
                            Zeitplan11.png
                            MfG Michael

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Altersrentner last edited by

                              @altersrentner sagte: Ist das so richtig?

                              Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!

                              Bild_2021-08-09_175535.png

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Altersrentner @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Habe es so probiert,
                                Binde und der linke Block wird abgearbeitet,
                                der rechte nicht?
                                Zeitplan12.png
                                😧
                                MfG Michael

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Altersrentner last edited by

                                  @altersrentner sagte: Habe es so probiert,

                                  Nicht die Werte der Datenpunkte in "binde object" verwenden!!

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Altersrentner @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Auch kein Unterschied in der Abarbeitung
                                    Zeitplan13.png
                                    MfG Michael

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Altersrentner last edited by paul53

                                      @altersrentner sagte: kein Unterschied in der Abarbeitung

                                      Laut Log passt alles.
                                      Der Trigger rechts löst nur aus, wenn bei aktivem Skript die Start-Uhrzeit (Stunde oder Minute) geändert wird.

                                      EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Altersrentner @paul53 last edited by

                                        @paul53 sagte in Blockly startet nicht:

                                        EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.

                                        Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt"
                                        über Debug Stop?
                                        MfG Michael

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Altersrentner last edited by

                                          @altersrentner sagte: Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt" über Debug Stop?

                                          Im rechten Block über "stop timeout".

                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Altersrentner @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Ja das meine ich,
                                            dann werde ich morgen anfangen die Ventile zu bestücken
                                            Danke für Deine Unterstützung
                                            MfG Michael

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            608
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            2
                                            47
                                            1161
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo