    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wawyo
      wawyo Developer @wawyo last edited by

      Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
      Stelle Temperatur auf
      Thermostat sperren/entsperren
      Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
      0c449065-6fc8-41f9-98c9-2bf78eedfafe-grafik.png

      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wawyo
        wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo

        anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:

        Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
        Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
        Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
        Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
        Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
        Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
        Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
        Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
        Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
        Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
        Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
        Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
        Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
        Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
        Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
        beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
        Mon.-Sam.
        Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
        Slot2: 090014
        Slot3: 0a1e15
        Slot4: 0e1e13
        Slot5: 0f1e14
        Slot6: 000012
        Sam.-Son.
        000012
        091e14

        Damit ist die Arbeit getan 😉 Danke Tuya 🙂

        SBorg A G Anti Reiljan G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @wawyo last edited by

          @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

          TuyaSend4 43,0|1|2

          Danke 👍
          Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist 🙂

          Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?

          TuyaSend4 43,2 
          
          wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wawyo
            wawyo Developer @SBorg last edited by

            @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
            Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.

            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @wawyo last edited by

              @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

              Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.

              Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                erwin8899 last edited by

                @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png

                Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                a5471b61-56a5-4267-a774-9b0fb58d6461-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Saharel @Elektroniker86 last edited by Saharel

                  @elektroniker86
                  Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dani1989 @Saharel last edited by

                    @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier

                    wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wawyo
                      wawyo Developer @dani1989 last edited by

                      images~2.png
                      😉

                      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dani1989 @wawyo last edited by

                        @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                        images~2.png
                        😉

                        Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab

                        Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…

                        Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT

                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          erwin8899 @dani1989 last edited by

                          @dani1989 Hallo,
                          probiert mal:

                          Flashing_Tywe3S_Detail.jpg

                          von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            erwin8899 @dani1989 last edited by

                            @dani1989 der IO8 ist nur während des PowerUp Ground

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dragon @erwin8899 last edited by

                              @erwin8899 So habe ich das auch gemacht und einige von den Dingern geflasht...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                dani1989 @erwin8899 last edited by dani1989

                                @erwin8899 ich bin erst mal raus hab mein Thermostat etwas kaputt Gelötet

                                Ich sollte diese Spielerei doch lieber lassen

                                Binde sie dann doch weiter über den tuya Adapter ein 🙈

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Saharel @wawyo last edited by

                                  @wawyo
                                  It works, besten Dank. Das EN auf High muss.... Irgendwie logisch 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    Dragon @dani1989 last edited by

                                    @dani1989 Wenn du fertig gelötete möchtest melde dich, ich habe noch ein paar fertige auf Reserve...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      angus_macgyver @wawyo last edited by angus_macgyver

                                      @wawyo Hi zusammen,

                                      echt klasse, die Knobelarbeit! Vielen Dank!

                                      Kann bestätigen, dass es auch mit dem ME88H.16 läuft - wohl quasi baugleich.
                                      Das richtige Template ist dieses: https://templates.blakadder.com/ME81H.html.

                                      Alles klappt - bis auf einen Befehl: "Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%" - da tut sich gar nichts. Andersrum zeigt "Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%" Wirkung.
                                      Ist das bei ersterem ein Tippfehler mit der "19"?

                                      Also nochmals besten Dank!

                                      Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
                                      Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                        Hat einer eigentlich schon mal (erfolgreich?) getestet ob man das ME81H auch per tuya-convert flashen kann?

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          angus_macgyver @SBorg last edited by

                                          @sborg Ja, versucht. Geht nicht (mehr). Tuya-Convert sagt, dass die Firmware zu neu ist.

                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @angus_macgyver last edited by

                                            @angus_macgyver Danke. Schade, dann heißt es doch löten.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            flashen tasmota thermostat tuya
                                            26
                                            95
                                            26075
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo