      @wawyo
      Hallo hab auch vier von den Raumthermostate mit der Aufschrift ME81H.16 bei mir bin Gerade drauf gekommen das die Pinbelegung für TuyaTX bei mir eine andere ist

      Bei mir ist TuyaTX == GPIO1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Das hat mich jetzt mehrer Stunden gekostet ev. ist das auch für jemand anderen hilfreich

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mucke1985 @wawyo last edited by

        @wawyo
        Hallo kannst du mir eventuell helfen ich würde mir gerne den aktuellen Relayzustand in der Weboberfläche anzeigen lassen also ob das Relay on oder off ist hab die DpId auch gefunden ist halt leider ein Enum und ich hab keinen Schimmer wie ich das realisieren könnte.

        Unten ein Auszug vom log

        DpType4Id36":1,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}}   --> Relay off
        DpType4Id36":0,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}   --> Relay on 
        

        Währe toll wenns da eine Lösung gibt

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by

          Moin, bevor ich ein neues Thema eröffne, wollte ich mal in die Runde fragen ob folgendes Thermostat sich auch irgendwie flashen lässt? Lötkenntnisse und ftdi Adapter vorhanden.

          IMG_20221217_113431.jpg IMG_20221217_113446.jpg IMG_20221217_113639.jpg IMG_20221217_113656.jpg IMG_20221217_113659.jpg

          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Elektroniker86 last edited by

            @elektroniker86,
            der CB3S Chip ist nicht Tasmotafähig, siehe da.

            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @Wal last edited by

              @wal Und was ist wenn ich ein anderen Chip einlöte? Läuft dann das Thermostat noch?

              Wal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Elektroniker86 last edited by Wal

                @elektroniker86 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                @wal Und was ist wenn ich ein anderen Chip einlöte? Läuft dann das Thermostat noch?

                Das kann dir nur jemand beantworten der das schon versucht hat. Im Prinzip müsste es gehen, da auf der Blakadderseite mehrere ESP-Module aufgeführt werden die den CB3S ersetzen können.

                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Wal last edited by

                  @wal OMG...... Da gibts ja unendlich viel Modelle.......

                  https://de.aliexpress.com/item/1005002760799398.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.6ce2337a5JiEi1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.317745.0&scm_id=1007.40000.317745.0&scm-url=1007.40000.317745.0&pvid=721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.317745.0,pvid:721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e,tpp_buckets:668%232846%238109%23223&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027088946600"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!1.46!1.1!!!!!%40211b446216713012709735766e5b55!12000027088946600!rec

                  Weißt du welchen von denen ich nehmen muss?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Paulbaumann @wawyo last edited by

                    @wawyo
                    Also ich hänge bitte um Hilfe
                    ME81H.16 Flashen check
                    Einstellung blakadder check
                    Setzen aller Parameter wie Solltemp, Zeitplan
                    Umschalten manuell/Auto usw. über http
                    oder Abfrage check
                    Alles dank @wawyo
                    Aber wie lese ich die aktuelle Temperatur aus?
                    Ich kann mit

                    Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon

                    (sorry ich weiß nicht einmal wie man Code in einen Post einfügt)
                    Nichts anfangen, habe diese Zeile in der Tasmota Console exakt wie oben beschrieben eingefügt.
                    Und wie weiter, wie bekomme ich die IST Temperatur?
                    Stelle mich zu prasselig an.
                    Kannst du helfen @wawyo??

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mikest @Elektroniker86 last edited by

                      @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. 🙂

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mikest @mikest last edited by

                        @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                        @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. 🙂

                        .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.

                        Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
                        Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
                        Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
                        Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?

                        L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • L
                          LegoTechniker @mikest last edited by

                          @mikest
                          Servus. Ich kann bestätigen das TuyaTX auch auf GPIO1 liegen kann. Vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich nicht drauf gekommen.
                          Die verschobene Dezimalstelle habe ich auch.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            erwin8899 @mucke1985 last edited by

                            @mucke1985
                            @wawyo

                            Ich würde mich hier sehr gern anschließen: Ich schalte einen Lüfter immer dann, wenn das Relay ON ist.
                            Gibt es einen Weg, den TempSet über MQTT an IOBroker zu senden/empfangen?

                            On/Off kann ich über IOBroker MQTT so schalten, nicht aber
                            -die Temperatur einstellen oder
                            -etwas automatisch schalten, wenn das Relay angezogen ist.

                            Für eine Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uniwes @ManuA last edited by

                              @manua Hi, obwohl du hier nicht mehr aktiv bist versuche ich es dennoch mal.
                              Ich habe mir das Thermostat ebenfalls besorgt da ich beim ablöten bei einem anderem Thermostat so meine Probleme hatte.
                              Jedenfalls habe ich auch die firmware vorher drauf gemacht und anschließend das ESP drauf gelötet.
                              Muss ich nun noch irgendwie die WLAN Funktion aktivieren?
                              Irgendwie kommt das ESP nicht hoch.

                              Danke schon mal für die Hilfe

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                LegoTechniker @mikest last edited by LegoTechniker

                                @mikest
                                "TuyaTempSetRes 0" passt die dezimalstelle an.
                                https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15226#discussioncomment-2442265

                                Zusammengefasst meine Konfiguration für die ME81H (PCB Version B-V1.4):
                                Template:
                                {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,2272,1,2304,1,1,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}

                                Console:
                                BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16; TuyaMCU 12, 40; TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 13,10; WebButton1 Thermostat; WebButton2 Sperre; WebButton3 Frostschutz; TempRes 1; TuyaTempSetRes 0; Rule1 1
                                Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Alexa @LegoTechniker last edited by

                                  Hallo Zusammen,

                                  ich nehme jetzt hier in der Gruppe noch mal einen Anlauf.
                                  Das Thermostat läuft super.
                                  Aber zur Zeit läuft es noch mit den alten Settings sprich Heizzeiten vor dem Flashen.

                                  Wie kann ich denn jetzt diese Heizzeiten ändern?
                                  Im Tasmota gibt es einen Zeitplan, der hat aber ja nichts mit dem Thermostat an sich zu tun oder?

                                  Tips wären cool.

                                  Oder das ganze über NODERED anzusteuern.
                                  Da fehlt mir für eine komplette Eigenentwicklung die Zeit.
                                  Würde mich aber über eine NODE zum abgucken freuen.

                                  LG und DANKE

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    LegoTechniker @uniwes last edited by

                                    @uniwes Guck mal ob die Spannungsregler vorhanden sind. Ich habe zwei Thermostate ohne WiFi bei denen mehr als nur der ESP fehlt. Da lohnt sich die Umrüstung nicht.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Anti Reiljan
                                      Anti Reiljan @wawyo last edited by

                                      @wawyo Great!

                                      Is there a way to silence the buzzer? This beep drives me creazy. Covering with tape does not help. maybe there is a better way than removing or destroying the buzzer....

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Anti Reiljan
                                        Anti Reiljan last edited by

                                        In 2 months Avatto is launching a new Thermostat with power monitoring features. Would be a perfect device if run on Tasmota

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          georudi @wawyo last edited by

                                          @wawyo ist es auch möglich die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren ohne das Ralais zu schalten?
                                          Meine Frau braucht im Schlafzimmer absolute Dunkelheit. Die Beleuchtung ist schon ziemlich hell...
                                          Alles andere läuft super!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mat-sche @LegoTechniker last edited by

                                            @legotechniker

                                            Aktuell habe ich ein Thermostat ME81H (PCB Version B-V1.4) mit den fehlenden Bauteilen nachgerüstet und es funktioniert bestens. Es werden benötigt:

                                            1x ESP8266 mit Tasmota/ Cors (bei Nutzung von HTTP API mit Seitenweiterleitung / TuyaMCU
                                            1x AMS 1117 3,3
                                            6x 3,3kOhm SMD 601
                                            4x 4,7kOhm
                                            1x 1kOhm
                                            2x 2kOhm
                                            2x 100nF SMD 603 keramik Kondensatoren
                                            3x BC817 NPN Transistor oder ähnlich
                                            1x 100µF Bipolar oder Tanatal Kondensator RM 1,28

                                            Grüße MAT

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            714
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            flashen tasmota thermostat tuya
                                            26
                                            95
                                            26061
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo