MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
-
@andreas-kerzel
Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???Lg Andreas
-
@andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
@andreas-kerzel
Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???Lg Andreas
Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
Danke -
@andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....Gruß
Klaus -
@klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.
Gruß
Klaus -
@forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.
Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?
-
@forthradler Hallo,
ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
Bisher aber alles 0...Was mach ich falsch ???
mfg
Egbert -
@man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?
Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?
Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?
...und wieso Holdingregister??
-
@man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren
-
@wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
@man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren
ooops!
hab ich übersehen.Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.
-
@homoran ja.
Aber wurde ja nicht gezeigt.
-
@homoran
danke für die Antwort. Was bedeutet richtig
Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.kurz zur Ausgangslage.
Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?Das hier kommt aktuell aus dem log
modbus.5 94987 2025-05-02 18:02:35.759 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF modbus.5 94987 2025-05-02 18:02:25.215 info Connected to slave 192.168.78.47 modbus.5 94987 2025-05-02 18:02:24.938 info starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6 modbus.5 94552 2025-05-02 18:02:20.145 info terminating modbus.5 94552 2025-05-02 18:02:19.803 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.5 94552 2025-05-02 18:02:19.802 info terminating modbus.5 94552 2025-05-02 18:02:19.641 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
@homoran habs gefunden ... danke erstmal ...
-
@man10to tolle Info.
Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.
-
@man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
Das hier kommt aktuell aus dem log
das ist aber kein debug-log!
@man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?
weiter rechts kommen noch mehr Spalten
da musst du in Abfrage einen Haken setzen -
@homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komischSo sieht es im Zähler aus
So ist alles ok
So nicht
Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????
schöne Feiertage
Egbert -
@man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????
sollte in der Gerätebeschreibung stehen.
Wird dir aber nicht viel bringen, weil meines Wissens der Carlo Gavazzi nicht phasensaldierend arbeitet und daher nicht die Summen erzeugt, wie wir in Deutschland gewohnt sind
-
@homoran ok, kann man dann die Summe aus den drei Phasen bilden ?
und wird dabei die Richtung bewertet ?oder bedeutet das das wir "unsere" Zählerstände (15 Minuten basiert und aldierend ) garnicht auslesen können ?
das wäre ja irgendwie schade
-
@man10to Die meisten Zähler werten die Energien je Phase für Import und Export aus und addieten dann die Energien zu total.
Hierzulande wäre es üblich erst die Bilanz über die Phasen zu bilden und daraus die Energien für Import und ExportIch lasse daher Sourceanalytix die Leistung total (getrennt nach positiven und negativen Werten) als Energien fürImport und Export integrieren.
Das kommt ganz gut hin.