      wendy2702 last edited by

      @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

        @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

        @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

        ooops!
        hab ich übersehen.

        Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Homoran last edited by

          @homoran ja.

          Aber wurde ja nicht gezeigt.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            man10to @Homoran last edited by Homoran

            @homoran
            danke für die Antwort. Was bedeutet richtig 😉
            Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.

            kurz zur Ausgangslage.
            Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
            Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?

            Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
            Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
            Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

            Das hier kommt aktuell aus dem log

            modbus.5
            	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            modbus.5
            	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
            modbus.5
            	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
            modbus.5
            	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
            modbus.5
            	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.5
            	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
            modbus.5
            	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              man10to @Homoran last edited by

              @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @man10to last edited by

                @man10to tolle Info.

                Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @man10to last edited by Homoran

                  @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                  Das hier kommt aktuell aus dem log

                  das ist aber kein debug-log!

                  @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                  Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                  weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                  da musst du in Abfrage einen Haken setzen

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    man10to @Homoran last edited by

                    @homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
                    Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
                    Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
                    Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
                    Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komisch

                    So sieht es im Zähler aus
                    098f5d35-7ec4-45d8-a18a-262b242bf6c7-grafik.png

                    So ist alles ok
                    481bd2d1-ecd3-4548-8c62-bbd8752f1cfe-grafik.png

                    16b0a8c5-d5de-4141-9666-a19dd783f540-grafik.png

                    So nicht
                    ed38ec38-5b21-4b0d-866b-cf3ad48a9cfd-grafik.png

                    8cd92125-cb55-401e-9851-a16e2dc05887-grafik.png

                    df29c3ca-6b71-411d-b958-b86b9b9fec52-grafik.png

                    Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????

                    schöne Feiertage
                    Egbert

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @man10to last edited by

                      @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                      Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????

                      sollte in der Gerätebeschreibung stehen.

                      Wird dir aber nicht viel bringen, weil meines Wissens der Carlo Gavazzi nicht phasensaldierend arbeitet und daher nicht die Summen erzeugt, wie wir in Deutschland gewohnt sind

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • M
                        man10to @Homoran last edited by

                        @homoran ok, kann man dann die Summe aus den drei Phasen bilden ?
                        und wird dabei die Richtung bewertet ?

                        oder bedeutet das das wir "unsere" Zählerstände (15 Minuten basiert und aldierend ) garnicht auslesen können ?

                        das wäre ja irgendwie schade

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @man10to last edited by

                          @man10to Die meisten Zähler werten die Energien je Phase für Import und Export aus und addieten dann die Energien zu total.
                          Hierzulande wäre es üblich erst die Bilanz über die Phasen zu bilden und daraus die Energien für Import und Export

                          Ich lasse daher Sourceanalytix die Leistung total (getrennt nach positiven und negativen Werten) als Energien fürImport und Export integrieren.
                          Das kommt ganz gut hin.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          1.2k
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.7k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          14
                          74
                          12126
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo