      JoergH @anbima last edited by

      @anbima

      Du suchst Dir einen Wert, der oft upgedatet wird und fragst danach wann der zuletzt erneuert wurde (z.B. RSSI). Ist das schon länger her, ist er wohl nicht erreichbar. Du kannst nicht nur den Wert selbst, sondern auch den Zeitstempel abfragen wann er geschrieben wurde.

      4c9b6cf4-7c5c-4281-a8f2-3e55839f85cd-grafik.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        anbima last edited by

        Ich vermute, dass selbst diese Prüfung bereits eine Fehlermeldung generiert.
        Kaum ist der Stecker raus, kommen die Meldungen:

        Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#DDB706#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.51/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.1.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-DDB706 / SHPLG-S#DDB706#1) (Error: ETIMEDOUT)
        

        Ich habe es jetzt mal mit einem einfachen Code probiert:
        Test.jpg

        Sobald auf die Steckdose zugegriffen wird, kommt eine Fehlermeldung, wenn diese nicht eingesteckt ist.

        Noch ne Idee?

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JoergH @anbima last edited by

          @anbima

          Du musst den Zeitstempel irgendwie in der Falls Abfrage in Bezug zur akuellten Zeit setzen, also Zeitstempel - aktuelle Zeit <= 60000 zum Beispiel (Zeitwerte werden in Millisekunden angegeben)
          So wie Du das gemacht hast, ermittelt er nur, ob ein Zeitstempel existiert und das tut er ja immer, womit diese Bedingung immer erfüllt ist, sprich überflüssig.
          Die Meldung kommt, weil er versucht die Steckdose zu schalten, was nicht geht, weil sie nicht mit Strom versorgt, sprich nicht erreichbar ist.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            anbima last edited by

            Ok, danke.
            Jetzt habe ich das System verstanden und kann es mir so programmieren, wie ich es mir vorstelle.

            Noch eine andere Frage:
            Ich möchte mir bestimmte Daten über den Browser anzeigen lassen.
            Das "vis" habe ich schon gesehen, aber das ist für mich zu Umfangreich.
            Gibt es hier was ganz einfaches, um eben nur bestimmte Daten auszugeben oder gibt es gar ein fertiges Template für den Solaredge Wechselrichter?

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JoergH @anbima last edited by

              @anbima

              Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten der Visualisierung. Alle haben Vor- und Nachteile. Vis schreckt erst einmal ab, da sehr umfangreich. Dafür kann man auch sehr viel machen und wenn man das System verstanden hat, ist es nicht so schlimm wie gedacht. Dazu findet man auch hier im Forum jede Menge Visualisierungen, die man sich importieren kann. Ich habe selber lange gelesen und bin am Ende doch bei vis gelandet.

              Einen Überblick über die verschiedenen Visualisierungen findest Du bspw. hier https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/

              Ein "template" ist mr nicht bekannt, das muss aber nichts heißen, da ich nie danach gesucht habe. Es gibt aber hier auch Diskussionen über einen Adapter für Solaredge WR, frag doch in dem Thread mal...?

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                anbima @JoergH last edited by

                @joergh
                Ich habe jetzt mit dem VIS eine kleine "Visualisierung" gemacht, mit welche ich die Steckdosen auch manuell ein- und ausschalten kann.

                Das ganze läuft über das Lampensymbol.

                Nun habe ich mit Blockly ein Script, welches die Steckdosen abschaltet, wenn der erzeugte Strom auf 0 geht (siehe Foto).

                Wie könnte ich das machen, dass in der Visualisierung ein weiterer Schalter vorhanden ist, mit welchem ich das Script für das Abschalten der Steckdosen deaktivieren kann?

                Ich möchte gelegentlich tagsüber die Steckdosen einschalten, obwohl kein Strom vom Dach kommt. Aber das Script schaltet dann natürlich sofort wieder ab. Für die Nacht habe ich es einfach mit der Zeitschleife gemacht.Aus.jpg

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH @anbima last edited by

                  @anbima Du musst ja nicht das Skript abschalten, sondern einfach eine weiter Falls Bedingung einfügen, die eben nur dann abschaltet, wenn Dein zweiter Schalter auf AUS steht...

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    anbima @JoergH last edited by

                    @joergh Aber das ist ja kein echter Schalter, sondern ein "virtueller".
                    Wie mache ich das im VIS und im Blockly?

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JoergH @anbima last edited by

                      @anbima Du legst Dir einen Datenpunkt "Boolean" an und den nutzt Du genauso, wie Du die anderen DPs nutzt.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        anbima @JoergH last edited by

                        @joergh Wo und wie mache ich den Datenpunkt? VIS oder im Admin?
                        Kannst du mir das vielleicht der Reihe nach erläutern?

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JoergH @anbima last edited by

                          @anbima
                          Das geht unter Objekte, z.B.

                          ca4cb25d-b575-450e-aeae-2d401fa57fac-grafik.png

                          Wenn Du nun oben auf das + klickst, dann bekommst Du:

                          36f04585-eca1-4660-9c74-3a84cab0e7a9-grafik.png

                          Hier nun Boolean auswählen, einen Namen vergeben und Hinzufügen anklicken und schon ist der Datenpunkt erstellt.

                          Eigene Datenpunkte müssen unter 0_userdata / 0 angelegt werden (und ggfs. dann eigenen Unterverzeichnissen)

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            anbima @JoergH last edited by

                            @JoergH
                            Super, funktioniert.
                            Kann man hier auch einen Timer machen? Also wenn ich den Schalter einschalte, dass dieser dann z.B. nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet wird?

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JoergH @anbima last edited by

                              @anbima Wenn Du per Blockly den Datenpunkt steuerst, dann kannst Du hinten bei "Verzögerung" einen Haken setzen und eine Zeit angeben. Schalte einmal ein, danach mit einem weiteren Befehl mit Verzögerung von 30 min. wieder aus. Fertig.

                              Dann solltest Du aber bevor Du erneut einschaltest prüfen, ob bereits eingeschaltet ist, damit das auch wirklich nach Deiner Verzögerung auch wieder aus geht...

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                anbima @JoergH last edited by

                                @joergh
                                Dann wird es das aber immer machen.
                                Der Timer soll nur laufen, wenn ich es manuell über den neuen Schalter einschalte.

                                Über die VIS kann man das nicht steuern?
                                Gibt es vielleicht einen Timer?

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JoergH @anbima last edited by

                                  @anbima Es hängt davon ab, wie Du es willst. Wenn Du willst, dass der Timer resettet wird wenn Du erneut drückst, dann kannst Du das auch machen. Ohne die Abfrage ergibt sich das, wenn du "löschen falls läuft" auch noch aktivierst. Natürlich kann man das auch über VIS auslösen in Verbindung mit einem Blockly bspw.

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    anbima @JoergH last edited by

                                    @JoergH
                                    Normal ist es ja so, dass das Ein- und Ausschalten Abhänging vom Strom durch zweit Scripts geschalten wird. Ein Script für das Einschalten und das andere für das Ausschalten. So soll es normalerweise der Fall sein.

                                    Nun habe ich ja mit dem "virtuellen" Schalter eine weitere "Lampe" im VIS, mit welcher ich das Ausschalten verhinden kann. Wenn ich auf die Lampe klick, dann ist im Script für das Ausschalten der entsprechende Bereich deaktiviert und die Steckdose bleibt ein.

                                    Nun sollte es so sein, dass durch den Klick auf den "virtuellen" Schalter das automatische Abschalten für 30 Minuten unterbunden wird. Nach den 30 Minuten soll der "virtuelle" Schalter automatisch ausgeschaltet werden. Während der 30 Minuten sollte es mir aber auch möglich sein, den "virtuellen" Schalter manuell auszuschalten, damit die normale Steuerung wieder läuft.

                                    Mir geht es darum, dass ich mal vergesse die Steuerung wieder zu aktivieren. Von daher wäre ein Timer die beste Lösung.

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      JoergH @anbima last edited by

                                      @anbima Verstanden. Das kannst Du ja wie gesagt einfach durch einen Trigger auf DP den Du mit Deinem Widget in der VIS verbindest wie beschrieben regeln. Klickst Du auf Dein Widget, wird Dein DP "Verzögerung" auf true gesetzt per "Steuern" und direkt danach per "Steuern" mit der eingestellten Verzögerung von 30 min. und "löschen falls läuft" wieder auf "false"

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        anbima @JoergH last edited by

                                        @joergh
                                        Hört sich gut an, aber ich weiß nicht, wie ich das machen muss.
                                        Momentan schaut es so aus:
                                        Script.jpg
                                        Was müsste ich hier noch ändern, damit es so ist, wie du schreibst?

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          JoergH @anbima last edited by

                                          @anbima Das Ein- und Ausschalten musst Du in einem Skript vornehmen. In etwas so:

                                          b1661960-6aa7-43bb-95cb-53ac431f978e-grafik.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          930
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.1k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          3
                                          45
                                          2144
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo