    Blockly Timeout hält sich nicht an die eingestellte Zeit

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @jensven last edited by

      @jensven sagte: So wäre es evtl. einfacher:

      Es fehlt die Oder-Verknüpfung der beiden Werte. Besser so:

      Bild_2021-10-05_180354.png

      Asgothian G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Asgothian
        Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian

        @paul53 sagte in Blockly Timeout hält sich nicht an die eingestellte Zeit:

        @jensven sagte: So wäre es evtl. einfacher:

        Es fehlt die Oder-Verknüpfung der beiden Werte. Besser so:

        Bild_2021-10-05_180354.png

        ???

        So wie @jensven das getan hat hat "wert" doch den Wert des States der den Trigger ausgelöst hat. Damit ist kein oder notwendig um den Effekt des Skriptes des OP zu duplizieren. Dort wird ja in 2 Triggern immer nur auf einen Wert reagiert.

        A.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Asgothian last edited by

          @asgothian sagte: Damit ist kein oder notwendig

          Folgender Fall: Die Bewässerung läuft und es beginnt zu regnen. Die Bewässerung wird abgeschaltet (es regnet bereits): Der Timer wird gestartet. Vor Ablauf der 180 Minuten hört es auf zu regnen: Was nun passiert, kann man leicht erkennen.

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @paul53 last edited by

            @paul53

            Korrekt.. das war aber beim vorherigen Skript auch so. Ich bin einfach mal davon ausgegangen das der OP das auch wollte. Ansonsten wäre das Ziel-Skript deutlich aufwändiger.

            A.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Asgothian last edited by paul53

              @asgothian sagte: das war aber beim vorherigen Skript auch so.

              Nicht ganz: Es können auch zwei Timer parallel laufen, die sich aber zumindest wieder stoppen lassen. Zwei parallel laufende Timer mit nur einer Timer-Variablen lassen sich nicht mehr stoppen.

              Ich gehe davon aus, dass die Verzögerung mit Ende des letzten Ereignisses (Bewässerung / Regen) starten soll.

              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Blockly Timeout hält sich nicht an die eingestellte Zeit:

                Ich gehe davon aus, dass die Verzögerung mit Ende des letzten Ereignisses (Bewässerung / Regen) starten soll.

                Denkbar, aber so war es nicht umgesetzt. Wenn Du dir das Skript anschaust werden immer beide Timeouts gelöscht wen eine der beiden Bedingungen nicht mehr gegeben ist.

                A.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  guergen @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in Blockly Timeout hält sich nicht an die eingestellte Zeit:

                  @jensven sagte: So wäre es evtl. einfacher:

                  Es fehlt die Oder-Verknüpfung der beiden Werte. Besser so:

                  Bild_2021-10-05_180354.png

                  Zwei Trigger-Einträge werden wie ein "oder" behandelt; das Blockly einen Beitrag höher wäre somit auch korrekt... 😉

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    guergen @fu_zhou last edited by

                    @fu_zhou Wo kommt denn der Wert "Moving time exceed" her? Kann es sein, dass der vom Mäher aktualisiert wird?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @guergen last edited by paul53

                      @guergen sagte: Zwei Trigger-Einträge werden wie ein "oder" behandelt

                      Nein, sondern nur Ereignis1 oder Ereignis2 (Ereignis = Wertänderung), nicht aber Wert1 oder Wert2.

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        guergen @paul53 last edited by

                        @paul53 ??? DAS verstehe ich jetzt grade nicht.... Ereignis... Wertänderung...

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @guergen last edited by

                          @guergen
                          Der Elektroniker sagt Flanke: Es wird bei jeder Flanke (Wertänderung) getriggert unabhängig von der Richtung der Flanke.

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • G
                            guergen @paul53 last edited by guergen

                            @paul53 Das habe ich verstanden (bin Elektriker), aber das ist bei dem oberen doch auch: "Wert von ObjektID" oder "Wert von ObjektID" vs "Wert". Bei beiden steht doch "wurde geändert" (Flankenrichtungsneutral)

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @guergen last edited by paul53

                              @guergen sagte: "Wert von ObjektID" oder "Wert von ObjektID" vs "Wert".

                              Das "oder" ist entscheidend: "Wert von ObjektID" oder "Wert von ObjektID".
                              Es verhindert, dass bei der negativen Flanke eines Wertes der sonst-Zweig ausgeführt wird, wenn der andere Wert noch "wahr" ist.

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                guergen @paul53 last edited by

                                @paul53 Ahhhhhhh! Jetzt hab ich das auch verstanden

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fu_zhou
                                  fu_zhou @Asgothian last edited by

                                  Viele Dank an Euren Input bisher, bin die Woche unterwegs und komme erst am Wochenende dazu, die Ideen zu verarbeiten.
                                  @Asgothian Ich werde mich auf jedem Fall mal auf die Suche machen, ob ggf. der Rasenmäher tatsächlich die Mähzeit umschaltet.
                                  @jensven Sobald die Mähzeitreduktion bei mähendem Mäher aktiv wird (-100%), bricht der Mäher den Mähvorgang ab und fährt nach Hause.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • fu_zhou
                                    fu_zhou last edited by

                                    Habe jetzt das vereinfachte Skript umgesetzt - funktioniert erst mal:
                                    b74dba36-3956-4d19-b284-212d3d29232e-image.png
                                    @paul53 : wo hast du denn das "oder" her? Ich habe nur das gefunden, wie jetzt bei mir im Skript, also Objekt - ODER - Objekt
                                    c286cdbf-68c3-42a5-b307-de27b95d6bd2-image.png
                                    vs.
                                    bbe00ef6-8ec6-4fb3-a1b1-a286ed315b81-image.png
                                    Evtl. unterschiedliche Blockly/ Javascript-Versionen?
                                    @Asgothian @guergen Es sieht möglicherweise danach aus, dass ich den Rasenmäher nicht im automatischen Zeitplan laufen lassen darf, sondern im manuellen, um die Mähzeitreduktion vorgeben zu können bzw. dass die Automatik sie nicht zurücknimmt. Ich habe jetzt auf manuell umgestellt und warte mal ab. Es gab seit dem letzten Jahr ein paar App- und Firmware-Updates, da ist das scheinbar auf Auto gestellt worden und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht...

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @fu_zhou last edited by

                                      @fu_zhou sagte: wo hast du denn das "oder" her?

                                      Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      903
                                      Online

                                      32.0k
                                      Users

                                      80.5k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      5
                                      20
                                      677
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo