    [gelöst]Node Red leseanfrage auf KNX-Adresse

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      Tontechniker last edited by Tontechniker

      Ich möchte aus NodeRed heraus eine leseanfrage (read) auf die KNX-Adresse 14/0/3 auslösen. Grund ist, dass bei einem Read auf diese Adresse von dem angesprochenen Gerät dann alle vorhandenen Daten auf den KNX-Bus gesendet werden. Ich möchte damit ein zyklisches Senden der Daten erhalten (nicht im Gerät vorgesehen). Habe alle IoBroker-Nodes getestet. Leider nicht das erhoffte Ergebnis. Wenn ich in der ETS einen adress-read auf die 14/0/3 mache, kommen die entsprechenden Daten.
      Wer kann mir helfen?
      Wie kann ich aus IoBroker heraus ein einfaches read auf die KNX-Adresse auslösen?

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lessthanmore @Tontechniker last edited by lessthanmore

        @tontechniker Welche node verwendest du? Ultimate oder easy?
        Sollte eigentlich mit einem Timestamp auf die Gruppenadresse funktionieren.
        2021-10-18_11-08-39 (13).png

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • T
          Tontechniker @lessthanmore last edited by

          @lessthanmore Kannst Du mir bitte ein Beispiel dafür geben? Bin noch "blutiger Anfänger".

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lessthanmore @Tontechniker last edited by

            @tontechniker Hast du die ultimate knx node installiert und bereits konfiguriert?

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • T
              Tontechniker @lessthanmore last edited by Tontechniker

              @lessthanmore Nein, höre von Dir das erste Mal von. Hast Du einen Link zur ultimate knx node?

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lessthanmore @Tontechniker last edited by

                @tontechniker Du hattest in deinem Eingangspost node red erwähnt. Dachte du hättest bereits eine knx node installiert.
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-knx-ultimate

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • T
                  Tontechniker @lessthanmore last edited by

                  @lessthanmore Vielen Dank! Werde ich morgen mal testen. Ich nutze bis heute die IoBroker nodes.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lessthanmore @Tontechniker last edited by

                    @tontechniker Die ultimate node lässt sich einfach über die Palette installieren.
                    Meld dich wenn du Fragen hast.

                    Nutze die node zum lesen und schreiben als Ersatz für den knx Adapter, da ich schon auf ETS6 bin.

                    H T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • H
                      Hansi1234 @lessthanmore last edited by

                      @lessthanmore heißt du hast alle Adressen von Hand eingegeben?

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        lessthanmore @Hansi1234 last edited by lessthanmore

                        @hansi1234 Nur die, die ich im ioBroker lesen bzw. schreiben möchte.
                        Man kann ja in der node alle Gruppenadressen importieren und mit copy&paste geht das ratz fatz.
                        Sind denke ich so ca. 50 Adressen.
                        Versuche so viel wie möglich in knx zu lassen, aber gerade beim Thema Logik reicht mir knx nicht.

                        Aber ja, im iob habe ich die Datenpunkte manuell angelegt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • T
                          Tontechniker @lessthanmore last edited by Tontechniker

                          @lessthanmore Danke für Deine Antworten!
                          Habe die Nodes installiert und mit der KNX Device einen read auf die Adresse gemacht. Hier meine Nodes
                          Smelly zyklisch.jpg
                          Der Codeschloss (Dummy) bringt mir ein konstantes "false". Den KNX-Device habe ich wie folgt eingestellt
                          Einstellungen 1.jpg
                          Einstellungen 2.jpg
                          So funktioniert es! Danke!
                          Wenn noch Korrekturbedarf besteht bitte melden!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          619
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.7k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          3
                          11
                          1734
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo