was bedeuten diese Fehler, wo kann ich nächstes Mal selber schauen? Gibt es da eine Datenbank? Und was muss ich tun? oder was ist passiert, weswegen diese Fehler gekommen sind?
deconz.0 2021-10-18 07:18:59.551 warn Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.64:443 deconz.0 2021-10-18 10:33:07.000 warn {"address":"/lights/9/state","description":"resource, /lights/9/state, is not modifiable. Device is not reachable.","type":202} deconz.0 2021-10-18 09:15:33.981 warn {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-10-18 09:15:33.973 warn {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-10-18 20:04:42.115 warn {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-10-18 20:04:42.100 warn {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
-
@paul-ol Da scheint die Verbindung zu einer Deiner Lampen nicht mehr zu funktionieren. Schau mal in der Phoscon-GUI, da wird bestimmt eine ausgegraut dargestellt. Bei der einfach kurz den Strom weg und die verbindet sich wieder.
Gruß, Jürgen -
@paul-ol
Es scheint so zu sein das die Netzwerkverbindung zwischen dem ioBroker und Phoscon nicht funktioniert. Die Meldung
2021-10-18 07:18:59.551 warn Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.64:443
besagt das. Entweder ist der entsprechende Rechner nicht online oder die Kombination IP/Port ist nicht korrekt. Das müsstest Du prüfen. Das
EHOSTUNREACH
bedeutet dabei das der ioBroker den Rechner mit der IP 192.168.0.64 nicht erreichen kann (Error host unreachable).
Die weiteren Meldungen sind meines Wissens Folgefehler die entstehen wenn der Versuch einen Wert zu setzen misslingt.@wildbill sagte in Was bedeuten diese Fehler?:
@paul-ol Da scheint die Verbindung zu einer Deiner Lampen nicht mehr zu funktionieren. Schau mal in der Phoscon-GUI, da wird bestimmt eine ausgegraut dargestellt. Bei der einfach kurz den Strom weg und die verbindet sich wieder.
Gruß, JürgenUnglücklicherweise stimmt das nicht. Wenn ein Gerät bei Phoscon auf nicht verbunden gesetzt ist dann bekommt man nicht die von Paul-ol geposteten Fehler. Ich bin mir aktuell nicht einmal sicher das der Adapter die Information das ein Gerät nicht geschaltet werden konnte von Deconz überhaupt bekommt.
A.
-
@wildbill ja, und zwar Lampe mit der id 5 und die mit der id 9.
Wenn alle anderen Lampen etc. funktionieren und steuerbar sind dann betrifft es nur diese beiden. -