    [gelöst]Datenpunkt auf true setzen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      marsmännchen last edited by marsmännchen

      Also eigentlich das einfachste überhaupt.
      Es hat vor einem Monat auch schon funktioniert:

      Ich habe einen Timer "gebastelt" welcher zuerst einen byte Wert per Modbus sendet, und gleich danach einen bool auf 1 dann 0 setzen soll.
      Der byte Wert wird gesetzt. Der bool Wert nicht.
      Kann jemand erkennen weshalb nicht?
      Weder mit steuere:

      async function SetPosBuero(Position) {
        setStateDelayed("modbus.0.holdingRegisters.32003_byOGRollBueroSetPos"/*byOGRollBueroSetPos*/, Position, 500, false);
        setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, true, 1000, false);
        setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, false, 1000, false);
      }
      

      auch nicht mir aktualisiere:

      async function SetPosBuero(Position) {
        setStateDelayed("modbus.0.holdingRegisters.32003_byOGRollBueroSetPos"/*byOGRollBueroSetPos*/, Position, 500, false);
        setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, true, true, 1000, false);
        setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, false, true, 1000, false);
      }
      

      Am Funktionsaufruf selbst kanns meiner Meinung nach nicht liegen, da ja der byteWert übergeben wird.
      Den einzigen Hinweis den ich habe ist
      2021-10-25 20_30_04.png

      Das bestätigt wird kurz true. Mehr nicht.
      Wo hab ich da einen Denkfehler?
      MfG
      Patrick

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @marsmännchen last edited by paul53

        @marsmännchen
        Wenn setzen auf true und danach mit false mit der gleichen Verzögerung - also quasi gleichzeitig - erfolgt, ist das Ergebnis false. Der Modbus-Datenpunkt muss mit "steuere" gesetzt werden.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • M
          marsmännchen @paul53 last edited by

          @paul53
          Tja sorry. Dummer Denkfehler. Gleichzeitig True und False geht natürlich nicht.🤔

          Danke für die schnelle Hilfe!👍
          MfG
          Patrick

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          905
          Online

          32.0k
          Users

          80.5k
          Topics

          1.3m
          Posts

          2
          3
          197
          Loading More Posts
          • Oldest to Newest
          • Newest to Oldest
          • Most Votes
          Reply
          • Reply as topic
          Log in to reply
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
          The ioBroker Community 2014-2023
          logo