Also eigentlich das einfachste überhaupt.
Es hat vor einem Monat auch schon funktioniert:Ich habe einen Timer "gebastelt" welcher zuerst einen byte Wert per Modbus sendet, und gleich danach einen bool auf 1 dann 0 setzen soll.
Der byte Wert wird gesetzt. Der bool Wert nicht.
Kann jemand erkennen weshalb nicht?
Weder mit steuere:async function SetPosBuero(Position) { setStateDelayed("modbus.0.holdingRegisters.32003_byOGRollBueroSetPos"/*byOGRollBueroSetPos*/, Position, 500, false); setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, true, 1000, false); setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, false, 1000, false); }
auch nicht mir aktualisiere:
async function SetPosBuero(Position) { setStateDelayed("modbus.0.holdingRegisters.32003_byOGRollBueroSetPos"/*byOGRollBueroSetPos*/, Position, 500, false); setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, true, true, 1000, false); setStateDelayed("modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos"/*xOGRollBueroTrigPos*/, false, true, 1000, false); }
Am Funktionsaufruf selbst kanns meiner Meinung nach nicht liegen, da ja der byteWert übergeben wird.
Den einzigen Hinweis den ich habe ist
Das bestätigt wird kurz true. Mehr nicht.
Wo hab ich da einen Denkfehler?
MfG
Patrick -
@marsmännchen
Wenn setzen auf true und danach mit false mit der gleichen Verzögerung - also quasi gleichzeitig - erfolgt, ist das Ergebnis false. Der Modbus-Datenpunkt muss mit "steuere" gesetzt werden. -
@paul53
Tja sorry. Dummer Denkfehler. Gleichzeitig True und False geht natürlich nicht.Danke für die schnelle Hilfe!