    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @JojoS last edited by

      @jojos Zwischen Zeile 18 und 19 liegen 7Sek?..... In Zeile 19 hat er alles soweit vorbereitet zum Senden. Dann passiert nix, deshalb fragt er nach, ob die Verbindung noch besteht und bekommt ein OK zurück und sendet unmittelbar danach.

      Die Frage ist nun kann oder will er nicht senden? Tritt das erst nach längerem Betrieb auf, oder direkt beim Start?

      VG
      chefkoch009

      J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • J
        JojoS @chefkoch009 last edited by JojoS

        @chefkoch009 das passiert auch direkt beim Start. Ist das vielleicht was mit Zusammenspiel mit neuem Admin/Controller?

        ich hatte es vorher nochmal mit level silly, da sieht man in der Pause aber auch nichts.

        2022-06-15 12:59:58.628 - info: knx.0 (4178186) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        2022-06-15 12:59:58.629 - info: knx.0 (4178186) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 d1 00 ChID : 88 SeqCntIN : 209 SeqCntOUT : 106 queue length : 0
        2022-06-15 12:59:58.629 - info: knx.0 (4178186) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 58 d2 00 29 00 bc e0 11 04 30 03 03 00 80 0c 92 ChID: 88
        2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) WRITE : mappedName : Schlafzimmer dest : 6/0/3 val: 23.400000000000002 (DPT9.001) Schlafzimmer
        2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 d2 00 ChID : 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 queue length : 0
        2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        2022-06-15 12:59:58.643 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensoren.Licht.HelligkeitSchlafzimmer:{"val":511.04,"ack":true,"ts":1655290798641,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1655290797661}
        2022-06-15 12:59:58.644 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensoren.Temperaturen.Schlafzimmer:{"val":23.400000000000002,"ack":true,"ts":1655290798641,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1655290078077}
        2022-06-15 13:00:00.785 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Dosen_schalten.Schalten.Terasse_Steckdose3_li:{"val":true,"ack":false,"ts":1655290800784,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1655290800784}
        2022-06-15 13:00:00.785 - info: knx.0 (4178186) main.js : tGA.write on Statechange : 3/0/3 P-0AC9-0_GA-52 typeof val: boolean true DPT1.001
        2022-06-15 13:00:00.785 - info: knx.0 (4178186) easy-knx.js groupValueWrite value: 1 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,88,106,0,17,0,188,224,17,100,24,3,1,0,129]}
        2022-06-15 13:00:00.786 - info: knx.0 (4178186) BINARY CHANGE change from true to 1
        2022-06-15 13:00:08.631 - info: knx.0 (4178186) checkConnectionState 192.168.100.64 State : true
        2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 58 00 08 01 00 00 00 00 cd e1 sent to 192.168.100.64:3671
        2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 58 00 192.168.100.64:3671 ChID : 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 msgCode : [object Object]
        2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Has todo still 1 tasks, just processing : false
        2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 58 6a 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 81 sent to 192.168.100.64:3671 ChID: 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 GA : 3/0/3 conCheck.conected : true
        2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 58 6a 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 81 byteLen : 21
        2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 6a 00 from 192.168.100.64:3671 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 107 GA : 0/0/0
        2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
        2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 0.917653ms
        
        chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @JojoS last edited by chefkoch009

          @jojos Auf meinem Dev-System und Produktionssystem habe ich den 5er Admin laufen.

          Wenn das der einzige Unterschied ist, dann möchte ich einmal in die Runde fragen, ob jemand das bestätigen kann, oder so etwas beobachtet hat.

          Hast Du dieses Verhalten auch, wenn Du direkt über den Objektbaum schaltest oder nur über die Visu?

          VG
          chefkoch009

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JojoS @chefkoch009 last edited by JojoS

            @chefkoch009 Verzögerungen gab es auch bei Logik über Node Red. Beim Schalten über den Objektbaum gibt es die Verzögerung auch.
            Den Admin habe ich bis 5.4.8 zurück installiert, die Verzögerung tritt trotzdem nur bei KNX 2.0.15 auf. Reproduzierbar, mehrmals verschiedene Versionen installiert.
            Garfonso hat das doch auch beobachtet?

            jojo@iobroker-prod:~$ iob info
            Platform       : linux
            os             : linux
            Architecture   : x64
            CPUs           : 1
            Speed          : 2600 MHz
            Model          : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
            RAM            : 4 GB
            System uptime  : 17d. 23:07:09
            Node.js        : v14.19.3
            time           : 1655378041359
            timeOffset     : -120
            adapters count : 501
            NPM            : v6.14.17
            Disk size      : 15.6 GiB
            Disk free      : 7.3 GiB
            jojo@iobroker-prod:~$ iobroker v
            4.0.23
            
            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Garfonso
              Garfonso Developer @JojoS last edited by

              @jojos
              ja, hab das mit Admin 5.x und auch Admin 6 beobachtet. Schalten per Javascript, Visu (Lovelace) oder Objektbaum macht keinen Unterschied, kann alles verzögert sein.

              chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chefkoch009
                chefkoch009 Developer @Garfonso last edited by

                Vielen Dank für eure Mühen. Tritt es nur bei "Schalten" oder auch bei "dimmen Wert" auf?

                VG
                chefkoch009

                Garfonso W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  schmid_no1 @chefkoch009 last edited by

                  @chefkoch009 kann ich bestätigen mit admin 6.
                  Verzögerungen geschaltet über die vis kommen bis zu 7 Sekunden später an

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @chefkoch009 last edited by

                    @chefkoch009
                    bei dimmen bin ich mir nicht 100% sicher, ich meine aber auch das schon gesehen zu haben. Sicher gesehen habe ich es schon bei farbtemperatur und bei rolladen position (also 0-100, müsste dann ja der gleiche Datentyp sein) (Rolladenposition ließ sich gerade reproduzieren).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      leachim200 last edited by

                      Hallo ich verzweifle gerade an der Iobroker-KNX verbindung.
                      Ich habe in der ETS mein MD Ip Interface 0003 Secure mit der physicalischen Adresse 1.1.1 ausgestattet Tunnel 1-4 liegen dann auf 1.1.2-5
                      Die physikalische Adresse der verbindung ist 1.0.250. Wenn ich nun 1.1.4 als physikalische Adresse eintrage bekomme ich keine Geräte verbindung zu stande.

                      Ich hab im Interface bereits auf Set gedrück somit sollte er die Adressen ausgerollt haben. Wo liegt mein Gedanken fehler?

                      f0f65a42-1e6d-4981-95f1-15fc0abde773-grafik.png
                      5c153843-c672-46ac-8814-643c9ac40be5-grafik.png

                      logauszug:
                      2022-07-12 19:40:52.079 - info: knx.0 (27588) Debuglevel: 2 3
                      2022-07-12 19:40:52.085 - info: knx.0 (27588) Event : UDP - listening
                      2022-07-12 19:40:52.092 - info: knx.0 (27588) Connected - local UDP Server listening on xxxxxxxxxxxxxxx:51181
                      2022-07-12 19:40:52.096 - info: knx.0 (27588) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 58 fc c7 ed 08 01 00 00 00 00 c7 ed 04 04 02 00 sent to 192.168.88.240:3671
                      2022-07-12 19:40:52.104 - info: knx.0 (27588) Connection persists.....closing now
                      2022-07-12 19:40:52.106 - info: knx.0 (27588) ... not able to close connection, because already closed
                      2022-07-12 19:40:52.108 - info: knx.0 (27588) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      2022-07-12 19:40:54.104 - info: knx.0 (27588) STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : Not acceptable step... disconnecting
                      2022-07-12 19:40:54.114 - info: knx.0 (27588) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 00 00 08 01 c0 a8 58 fc c7 ed ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                      2022-07-12 19:40:54.117 - info: knx.0 (27588) STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                      2022-07-12 19:40:54.118 - info: knx.0 (27588) Connection persists.....closing now

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        leachim200 last edited by leachim200

                        So ich bin weiter es dürfte an der physikalischen Adresse liegen.
                        Wenn ich das Interface auf werkseinstellungen setzte und die physikalische Standart IP nehme funktioniert alles. Sobald ich Secure darüber spiele geht nix mehr.
                        Wenn ich das ganze Ohne IP-Secure aufspiele funktioniert alles fehlerfrei.
                        Unterstützt der Adapter IP-Secure?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          leachim200 @schmid_no1 last edited by

                          @schmid_no1 Kann ich bestätigen. Ich habe direkt am Objekt Befehle abgesätzt, egal ob Tag/Nach umschaltung oder Rolläden Positionen die Befehle kommen oft bis zu 7 Sekunden später an.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            leachim200 last edited by leachim200

                            Hallo,
                            ich bin auf ein weiteres Problem gestoßen und wäre echt froh über Hilfe.
                            Ich versuche einen Text über iobroker an den MDT Glastaster in form eines Statustextes zu senden.

                            GA ist angelegt und auch im iobroker hinterlegt. Schalten und prozentwerte senden funktioniert aber der Text nicht. Was mache ich falsch?

                            Hier noch die Screenshots
                            iobroker_objekt.JPG iobroker_GA.JPG Statustext.JPG Infodisplay.JPG ETS_KO.JPG

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              leachim200 last edited by

                              Ich bin einen Schritt weiter. Wenn ich das Ganze am Gruppenmonitor in der ETS durchführe wird der Wert ohne Probleme geschrieben. Daher gehe ich davon aus, dass es am Iobroker liegt. Logfile zeigt bei einer Wertänderung keine Regung das hier etwas gesendet wurde.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                Weissnicht @chefkoch009 last edited by

                                @chefkoch009
                                Habe diesen Verzögerungseffekt zB auch beim Senden von Datum / Uhrzeit aus ioBroker an KNX. In Version 2.0.13 passiert das nicht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JojoS last edited by

                                  eine neue Version 2.0.16. Soll das delay da behoben sein? Habe langsam keine Lust mehr auf Betatester wenn ich schon so viel Geld für den Adapter bezahle.

                                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • M
                                    mikah111 @JojoS last edited by mikah111

                                    @jojos Ist bei mir mit der 2.0.16 nicht besser geworden. Bin und bleibe nun wohl auf der 2.0.13

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      Tobi68 @JojoS last edited by

                                      @jojos ich hatte letztes Jahr immer wieder Verzögerungen.
                                      Hatte den IOBroker sogar einmal die Woche neu gestartet, das half zu 90%
                                      Dann musste ich den IOBroker wegen Absturz kpl. neu installieren.

                                      Danach waren die Verzögerungen weg.
                                      Es hatte bei mir teilweise schon mal 30sec. Gedauert bis ne Lampe über die vis geschaltet wurde. War nur bei Knx objekten so, Meross oder Tasmota hatte das Problem nicht.
                                      Erst nach IOBroker neuinstallation und backup aufspielen was das Problem behoben.

                                      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • chefkoch009
                                        chefkoch009 Developer @Tobi68 last edited by

                                        @tobi68 Danke für die Info. Ist eventuell bei "irgendwelchen" Updates etwas schief gelaufen?

                                        VG
                                        chefkoch009

                                        T A P A 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • T
                                          Tobi68 @chefkoch009 last edited by

                                          @chefkoch009

                                          Keine Ahnung, ist ja nicht mehr nachvollziehbar..
                                          Hatte im letzten Jahr halt wegen ner anderen Sache Support bei mir auf der Kiste, der hatte sich über einige Sachen in meiner Iob Installation bei mir gewundert.
                                          Nach dem neu Aufsetzen des IOBs waren auch die Verzögerungen im KNX Geschichte..

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Alex4 @chefkoch009 last edited by

                                            @chefkoch009 Seit dem Update auf 2.0.17 läuft der knx.1 adapter nicht mehr, er kann keine Verbindung zum knx.1 aufnehmen. Installiere ich aber openknx und verbinde mich darüber auf die zweite IP Gateway, läuft das ohne Probleme. Davor bei 2.0.14 waren auch beide Instanzen Verbunden.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            547
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            421
                                            69296
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo