      marlan99 @mibr85 last edited by

      @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.

      Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.

      Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mibr85 @mibr85 last edited by

        Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
        Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Tobi68 last edited by

          Hallo,
          Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
          Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
          Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..

          Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..

          Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
          Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
          Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
          Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?

          Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
          Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.

          Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?

          
          0
          2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
          
          knx.0
          2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
          
          knx.0
          2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
          
          knx.0
          2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          
          knx.0
          2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
          
          knx.
          
          
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Tobi68 @Tobi68 last edited by

            @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:

            Hallo,
            Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
            Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
            Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..

            Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..

            Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
            Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
            Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
            Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?

            Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
            Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.

            Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?

            Kurzes Update:

            Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              Walkinlarge2010 last edited by Walkinlarge2010

              Hi zusammen,

              ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.

              Da komm ich nun zu meinem Problem 😉

              ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.

              Ich bekomme immer folgenden Fehler:

              Importstate
              Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
              

              Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.

              Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?

              Hier die Systemdaten:
              Plattform:
              linux
              Betriebssystem:
              linux
              Architektur:
              x64
              CPUs:
              4
              Node.js:
              v20.18.1
              NPM:
              10.8.2

              Besten Dank!

              VG Matthias

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                ........

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Walkinlarge2010 last edited by

                  ..........

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by Merlin123

                    Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                    Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.

                    Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                    Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.

                    EDIT:

                    Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                    Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs 😞
                    In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      peer69 Forum Testing last edited by peer69

                      Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.

                      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Merlin123
                        Merlin123 @peer69 last edited by

                        @peer69
                        Ja, das mit der Version hat mich auch etwas Nerven gekostet... Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade.... Hatte erst gedacht, dass da bei meiner Installation vielleicht was nicht OK wäre und ich deswegen noch auf der 20er war.

                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by

                          @merlin123 sagte in Test Adapter KNX v2.x:

                          Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade...

                          Unter Linux/Debian z. B. einfach per

                          iob nodejs-update 22
                          

                          Wobei die 22 oder auch 24 als gewünschte Major nur dann zu setzen ist, wenn man eine andere Version als die momentane Empfehlung nodejs@20 verwenden will/muss/darf. Ohne zusätzliche Option wird nämlich diese dann installiert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by

                            @thomas-braun jup. das hatte ich dann auch "irgendwann" rausgefunden 😉
                            Das Problem ist ja aber, dass der KNX Adapter eine Version will, die eigentlich noch nicht empfohlen ist.

                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Braun
                              Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by

                              @merlin123

                              ist es denn ünerhaupt der Adapter unmittelbar oder ist es eine der SubDependencies?
                              Damit gibt es nämlich momentan beim yahka-Adapter ein Problem. Allerdings eher anders herum:
                              Die ist so alt, die läuft nicht mehr mit 22 zusammen. Und leider wohl auch verlassen.

                              Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Thomas Braun last edited by

                                @thomas-braun naja.... Das ist ein KNX Taster, dessen Änderungen nicht im Adapter ankommen. Und mir der Vorgängerversion läuft ja alles.

                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas Braun
                                  Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by

                                  @merlin123

                                  um meine Frage zu beantworten:
                                  Ja, es ist der Adapter selber, der nodejs>=22 fordert.

                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/commit/0e844c767e7d532c02f5763b472a94f4276bdaf6

                                  0 chefkoch009 committed to ioBroker/ioBroker.knx
                                  * updated ETSv6.3.1 import scheme
                                  * require node version min 22
                                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Thomas Braun last edited by

                                    @thomas-braun Ah sorry, dachte Du meinst, dass der Fehler bei mir durch was anderes ausgelöst wird. Das der KNX Adapter die v22 fordert war mir klar, sagt er sehr deutlich wenn man das Update machen will und auf der 20 ist 🙂 Wird ja das Changelog angezeigt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    605
                                    Online

                                    31.7k
                                    Users

                                    79.8k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    70
                                    421
                                    69207
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo