      BongHole @paul53 last edited by

      @paul53

      Guten Morgen paul
      callback hab ich auf den host, ohne Port gesetzt

      bei der IPv4 adapter adresse dacht ich die 0.0.0.0 wäre richtig?

      aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...

      ipV4.jpg

      keine davon geht!

      danke dennoch für die Antwort

      B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @BongHole last edited by Glasfaser

        @bonghole

        wie kommt denn da die 9000 rein und warum !?

        Lösche die Port Angabe .

        27f07c20-8053-4f78-ab75-a157b17add9c-grafik.png

        154b5881-bf57-4524-a701-877bb4ae265b-grafik.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BongHole @BongHole last edited by

          ich hab einfach alles mal probiert port ist jetzt raus geht aber immer noch nicht..

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @BongHole last edited by

            @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

            aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...

            Wie hast du es aufgebaut , mit MACVLAN oder Bridge Mode

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              BongHole @Glasfaser last edited by

              @glasfaser

              Bridge

              bridge.jpg

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @BongHole last edited by Glasfaser

                @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

                ....geht aber immer noch nicht..

                Welche Fehlermeldung kommt !?

                Zu der Einrichtung :

                https://forum.iobroker.net/topic/13613/tutorial-iobroker-homematic-ccu-in-docker-container-auf-synology-nas?lang=de

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  BongHole @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser

                  ne geht leider immer noch nicht 😞

                  also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...

                  java.jpg

                  im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!

                  datenpunkt2.jpg

                  unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...

                  Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @BongHole last edited by

                    @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

                    also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...

                    bitte hm-rpc neu starten und das daraus resultierende log hier in code-tags posten

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @BongHole last edited by

                      @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

                      ne geht leider immer noch nicht

                      javascript ist uninteressant , das war nicht meine Frage.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @BongHole last edited by Glasfaser

                        @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

                        also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände..

                        Du hast oben hm-rpc.0 eingerichtet ,
                        das Script setzt ein state bei hm-rpc. 1 ab

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          BongHole @Glasfaser last edited by BongHole

                          @glasfaser
                          sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1

                          bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet

                          aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!

                          hier noch das log

                          danke schon mal für eure Zeit !

                          //edit noch mal mit dem richtigen log

                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:14.816	info	Connected
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"]
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:14.672	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:13.342	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:10.355	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:09.823	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:09.821	info	terminating
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:09.820	info	Disconnected
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:09.815	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:09.779	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                          
                          hm-rpc.1
                          2021-12-21 11:25:09.777	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:09.773	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:08.355	info	Connected
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:08.313	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"]
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:08.312	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:08.223	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:06.938	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.262	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.258	info	update favorites to enum.favorites
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.219	info	update functions to enum.functions
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.161	info	deleted 0 programs
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.161	info	added/updated 0 programs
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.145	info	update rooms to enum.rooms
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.128	info	got 0 programs
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.121	info	deleted 0 variables
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.121	info	added/updated 4 variables
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.061	info	got 4 variables
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:05.054	info	Updated all datapoints
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:04.879	info	request state values
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:03.928	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:03.410	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:03.391	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:03.389	info	terminating
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:03.388	info	Disconnected
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:03.374	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""]
                          
                          hm-rpc.0
                          2021-12-21 11:25:03.372	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:03.367	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:03.333	info	time difference local-ccu 0s
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:03.260	info	ReGaHSS 192.168.170.98 up
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:03.172	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                          
                          hm-rega.0
                          2021-12-21 11:25:03.064	info	starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                          host.buanet-iobroker1
                          2021-12-21 11:25:01.447	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601
                          
                          
                          Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @BongHole last edited by

                            @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

                            192.168.170.98:2001/ init ["http://172.17.0.2:2001",""]

                            jetzt bin ich wieder raus.
                            Das scheint ein Blechbüchsen-Special zu sein, oder @Glasfaser ?

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser

                              @homoran

                              Ja ... deshalb die Frage wie er das Netzwerk aufgebaut hat

                              @BongHole
                              Was für eine NAS ist das !?

                              Mit Portainer kenne ich mich nicht aus ......

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @BongHole last edited by

                                @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

                                instance system.adapter.hm-rpc.0

                                instance system.adapter.hm-rpc.1

                                Wir sind doch die ganze Zeit bei der Instanz 0 ( Einstellung ) , springst du hin und her mit den Einstellungen !?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BongHole last edited by

                                  @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:

                                  hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]

                                  die hm-rpc.1 passt ja

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    BongHole @Homoran last edited by

                                    lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...

                                    hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...

                                    schade aber dann eben ohne portainer.

                                    danke auf jedenfalls für die Hilfe!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    953
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.1k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    4
                                    18
                                    969
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo