    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar

      @a200 sagte in Sonoff NSPanel:

      @armilar @Mikewolf

      648b1ac6-62af-4973-b403-b7eff42bcee0-grafik.png

      Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.

      6068ae70-47a0-46c0-92e9-565e8880b3e7-grafik.png

      Weitere Ideen?

      hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?

      • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen

      • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen

      • Restart

      • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
        13799aaa-3167-4d86-a2c0-af25986c2451-image.png

      • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
        985c9b0c-4abb-4caa-969b-0a2e9d966d65-image.png

      • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.

      • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.

      • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen

      • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen

      • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden

      • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen

      Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
      1a6928ff-3c2e-478d-b57b-43c95ba126da-image.png

      P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.

      Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:

      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      
      a200 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Armilar last edited by a200

        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

        CustomSend time~11:35

        Danke für die detaillierte Anleitung.

        • Mein Panel zeigt das Laufrad und "waiting for content...".
        • NsPanelTS.ts (2 teilig) habe ich nicht im "global" abgelegt.

        Jetzt erhalte ich viele Warning und ab und zu eine Info:

        e4730829-2bee-464b-8917-f0457deb6684-grafik.png

        Aber das Laufrad dreht sich immer noch.

        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar

          @a200 sagte in Sonoff NSPanel:

          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:

          CustomSend time~11:35

          Danke für die detaillierte Anleitung.

          • Mein Panel zeigt das Laufrad und "waiting for content...".
          • NsPanelTS.ts (2 teilig) habe ich nicht im "global" abgelegt.

          Jetzt erhalte ich viele Warning und ab und zu eine Info:

          e4730829-2bee-464b-8917-f0457deb6684-grafik.png

          Aber das Laufrad dreht sich immer noch.

          • Das Panel ist korrekt installiert, perfekt
          • Ist die CustomSend schon im mqtt-Adapter zu sehen (Hast du ja in der mqtt.1. Instanz?
          • sind die beiden Parameter entsprechend deiner mqtt-Einstellungen konfiguriert?
          • Ist Accu-Weather installiert?
          panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
          panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
          

          Ich denke mit den beiden Zeilen sollte es schon gehen.

          Der Custom Send muss vorhanden sein, damit an das Panel gesendet werden kann

          Wenn der CustomSend nicht vorhanden ist, dann nochmal in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~13:42" eingeben oder per Hand als Datenpunkt anlegen (bei mir sieht das so aus)

          0e4475fb-3dc4-4680-9524-64870d5254e1-image.png

          Da die Warnungen auch beim Senden der Zeit und Datum angezeigt werden, vermute ich, dass das Skript den Datenpunkt (vom Typ String) noch nicht kennt oder die beiden Parameter die falschen Inhalte haben.

          Danach wird es laufen.

          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Armilar last edited by a200

            @armilar

            90f2c81d-2212-4188-8017-1876ec9d6ba3-grafik.png

            aber immer noch kein CustomSend

            235e1746-6a16-4d07-9f8c-0989787fb288-grafik.png

            44b57e14-55d0-4448-8af0-853d32a2234f-grafik.png

            Leider kriege ich den DP über JS nicht angelegt, weil ich in dem Bereich nicht schreiben darf.

            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar

              @a200

              ansonsten noch die mqtt-Adapter Einstellungen prüfen?

              24920f7b-9cb7-4924-bd16-800756249a33-image.png

              Maske zum Bekanntgeben eigener States sollte dann mqtt.1.* lauten - sonst landet es in der falschen Instanz

              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @Armilar last edited by a200

                @armilar f8a1ead1-3179-4479-98d3-bee4a4a4fa46-grafik.png

                F*CK ist das frustrierend! Sollte ich mit nen anderen FW probieren?

                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar

                  @a200 sagte in Sonoff NSPanel:

                  F*CK ist das frustrierend! Sollte ich mit nen anderen FW probieren?

                  Nee, hängt zwischen Tasmota und Mqtt-Adapter. Ich denke mal das du ioBroker und Tasmota schon rebootet hast? Nur so ne Idee, da ich das auch in dieser Form noch nicht kenne - das die MQTT-Kommunikation nicht mitspielt.

                  Eventuell doch auf tasmota-nspanel.bin via OTA ändern?

                  Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee, oder jemand anderes?

                  Panel lauscht auf Kommunikation mit dem CustomSend, danach wären auch die Warnungen weg

                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar

                    @a200

                    Glaube zwar nicht, dass es daran liegt aber ein Versuch wäre es ebenfalls Wert:

                    DEV-Version mit - FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft - über Tasmota-Konsole

                    Dann nochmal "CustomSend time~14:32" absetzten oder mit dem MQTT-Explorer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @Armilar last edited by a200

                      @armilar Tasmota schon gefühlte 100 mal und IoBroker 1 Mal.
                      Ich hatte vorher schon eine nspanel version von Tasmota. Jetzt ist sie etwas aktueller, aber immer noch nix.
                      Aber auch der mqtt-Explorer zeigt mir (trotz CustomSend time~11:35) kein CustomSend unter cmnd

                      016aac74-edda-4ea0-9311-534e27744b3d-grafik.png

                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft läuft... Ich melde mich wenn er durch ist.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar

                        @a200

                        Ist im Javascript-Adapter diese Einstellung gesetzt?

                        c35f5c56-bcef-4462-a791-76ae2efe737e-image.png

                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @Armilar last edited by a200

                          @armilar nee, das ist neu. Habe ich gerade. FW ist bei 56%

                          Update ist durch.

                          MQTT.1 läuft
                          c11c4b65-22f9-45c5-abd6-b31f9d75c5c0-grafik.png

                          CustomSend time~14:32 ausgeführt.

                          aber kein CustomSend 😠

                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by

                            @a200

                            Verstehe ich echt nicht.

                            Ist der Port 1885 wirklich frei? sonst mal einen anderen in Tasmota und MQTT-Adapter einstellen
                            Sind die MQTT-IP's in Tasmota und MQTT-Adapter korrekt?

                            3a727202-e3ba-4a4f-a0a5-919eb5882595-image.png

                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @Armilar last edited by

                              @armilar Ich habe den mqtt.1. Adapter gestoppt. Dann in Objekte den ganzen Unterbaum von mqtt.1 gelöscht. Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, dann werden die ganzen DP angelegt.

                              Und wenn ich mqqt auf dem Panel auf den mqqt-Explorer umbiege, dann bekomme ich auch die Verbindung.

                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by

                                @a200 sagte in Sonoff NSPanel:

                                @armilar Ich habe den mqtt.1. Adapter gestoppt. Dann in Objekte den ganzen Unterbaum von mqtt.1 gelöscht. Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, dann werden die ganzen DP angelegt.

                                Und wenn ich mqqt auf dem Panel auf den mqqt-Explorer umbiege, dann bekomme ich auch die Verbindung.

                                Das heißt es läuft jetzt alles?

                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @Armilar last edited by

                                  @armilar leider nicht. ich meine nur, dass der mqtt-Adapter und mein nspnael kommunizieren. Die custom commands werden vom Panel zwar akzeptiert, aber es wird kein DP in IoBroker erzeugt. Wo kann man da noch was falsch machen und wieso bin ich der erster?

                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by

                                    @a200 sagte in Sonoff NSPanel:

                                    @armilar leider nicht. ich meine nur, dass der mqtt-Adapter und mein nspnael kommunizieren. Die custom commands werden vom Panel zwar akzeptiert, aber es wird kein DP in IoBroker erzeugt. Wo kann man da noch was falsch machen und wieso bin ich der erster?

                                    Weiß nicht, warum dein MQTT-Adapter das nicht will. Sonst werfe mal die Adapter-Instanz weg und lege die komplett neu an. Wie bereits erwähnt, evtl. mit komplett neuem Port auf beiden Seiten. Gibt viele Adapter mit MQTT-Kommunikation (Sonoff/Shelly/WLED/MQTT.0/etc.) nicht das der belegt ist??????

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • a200
                                      a200 last edited by

                                      @armilar die 1er Instanz war speziell für nspanel erstellt worden. Trotzdem habe ich eine neu Instanz erstellt (1886) und auf nspanel angepasst und sogar umbenannt.

                                      cc8a3ccc-f283-487b-a8e9-eb9a058f6dfa-grafik.png

                                      Verstehe ich das richtig, dass spätestens "CustomSend time~11:35" auf der Console, den Eintrag im mqtt erzeugen sollte?

                                      Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mikewolf
                                        Mikewolf @a200 last edited by

                                        @a200
                                        Ja sollte , ging aber bei damals auch nicht, habe daher mit mqtt explorer angelegt , und dann auch noch schreibbar gemacht,erst dann hat es bei mir funktioniert!
                                        mfg
                                        mikewolf

                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • a200
                                          a200 @Mikewolf last edited by a200

                                          @mikewolf

                                          3b9e4a34-d159-4c3a-b830-3984bfd7f3fa-grafik.png

                                          Mit mqtt-Explorer kann ich ein CustomSend Abschicken. Aber Wie mach ich den jetzt schreibbar?

                                          Ja!

                                          11de3771-c208-4822-a7b6-697406be3174-grafik.png

                                          @Armilar

                                          Jungs! Ihr seid die Besten! Jetzt geht es!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            joBr99 @Armilar last edited by joBr99

                                            @armilar said in Sonoff NSPanel:

                                            @a200 sagte in Sonoff NSPanel:

                                            @armilar @Mikewolf

                                            648b1ac6-62af-4973-b403-b7eff42bcee0-grafik.png

                                            Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.

                                            6068ae70-47a0-46c0-92e9-565e8880b3e7-grafik.png

                                            Weitere Ideen?

                                            hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?

                                            • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen

                                            • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen

                                            • Restart

                                            • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                                              13799aaa-3167-4d86-a2c0-af25986c2451-image.png

                                            • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                                              985c9b0c-4abb-4caa-969b-0a2e9d966d65-image.png

                                            • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.

                                            • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.

                                            • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen

                                            • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen

                                            • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden

                                            • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen

                                            Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                                            1a6928ff-3c2e-478d-b57b-43c95ba126da-image.png

                                            P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.

                                            Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:

                                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                            
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                            

                                            FYI:
                                            Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt

                                            a200 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            533
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            78
                                            1548
                                            396877
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo