      Hi zipplighter,

      da helfe ich gerne; weil ich genau dieses Problem für mich vor Kurzem klären konnte.

      1. Die ccu2 überträgt normalerweise nicht press_short und press_long. In iobroker kommt der Befehl nur bei "install_test" an.

      vgl. meinen anderen thread:

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=short

      Um dieses Problem zu lösen, musst du auf der ccu2 ein dummy-programm anlegen (Damit überträgt die ccu2 die Daten korrekt; vgl. auch Beiträge im Homematic Forum).

      Und zwar so:
      filename="bild1.jpg" index="0">~~

      2. Dann kannst du per script in iobroker die variable korrekt abgreifen; und zwar so:

      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
          log("Auslöser Klingel-PS");
          weiter ();
      });
      
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_LONG", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
          log("Auslöser Klingel-PL");
          weiter ();
      }); 
      
      

      Wenn du kein Dummy geschrieben hast, dann so:

      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.INSTALL_TEST", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
          log("Auslöser Klingel-IT");
          weiter ();
      });
      

      3. Wenn du auf Zeit reagieren willst, brauchst du schedule; und zwar so:

      schedule("0 10 * * *", function () {
      .....
      });
      

      Oben rechts kannst du dann mit cron ganz komfortabel die Zeit einstellen.

      Wenn nicht klappt nochmal melden.

      mfg

      Dieter

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zippolighter last edited by

        Hi, danke für die Antwort

        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() { 
        

        Diese Zeile funktioniert bei mir und schaltet meine CuxD Taster ohne Dummy Script.

        Danke

        Gruß Zippolighter

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dpt last edited by

          @Zippolighter:

          on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() { 
          

          Diese Zeile funktioniert bei mir und schaltet meine CuxD Taster ohne Dummy Script. `

          Besten Dank für eure Antworten

          Bei mir ging es auch noch ohne Dummy-Script, aber nach löschen aller Programme auf der CCU2 nicht mehr.

          Dummy script erstellt. :mrgreen:

          alle 12 Tasten in ein Programm, hinten: bedienbar, sichtbar und aktiv ausgeschaltet und es geht jetzt trotzdem im iobroker

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zippolighter last edited by

            Ich muss diesen Beitrag leider wieder aufmachen

            Nach Update auf neuen Admin, anpassen aller Adapter Versionen, CCU2 und CuxD auf neue Versionen geht mein CuxD Taster im JavaScript nicht mehr.

            on({id: "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {
                log('Deko Lampen Ein1');
            });
            

            Das funktionierte bis vor den Updates. Jetzt leider nicht mehr.

            Der CuxD schaltet generell schon. CCU2 Programme laufen mit dem Taster

            Hoffe Ihr habt noch eine Lösung für mich

            Danke

            Gruß Zippolighter

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @Zippolighter:

              geht mein CuxD Taster im JavaScript nicht mehr. `
              Liegt es am Skript oder kommt der Tastendruck nicht in ioBroker an ?

              Wird der Zeitstempel des Datenpunktes "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT" aktualisiert ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zippolighter last edited by

                H, es liegt am Script. Der Zeitstempel wird aktualisiert.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Was passiert so ?

                  on({id: 'hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT'}, function() {
                      log('Deko Lampen Ein1');
                  });
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zippolighter last edited by

                    Danke Paul,

                    so geht es.

                    😄 😄 😄 😄 😄

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by paul53

                      @Zippolighter:

                      so geht es.

                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hussi @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr Hallo,

                        leider fehlt das erste Bild in dem Post und ich weiß nicht, ob es wichtig ist.
                        Ich fange gerade erst an den iobroker zu programmieren und lese nun, dass ich für den 6 Fach Taster ein Dummy Script brauche.

                        Könntest du das Bild wieder online stellen?
                        Grüße

                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @hussi last edited by

                          @hussi sagte in [Erledigt] Frage zu Scripte Auslösen auf Taster oder Zeit:

                          leider fehlt das erste Bild in dem Post

                          Welches Bild soll wo fehlen ?
                          Ich sehe alle Bilder.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hussi @bahnuhr last edited by

                            @bahnuhr Bei mir sieht das so aus:

                            alt text

                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @hussi last edited by bahnuhr

                              @hussi sagte in [Erledigt] Frage zu Scripte Auslösen auf Taster oder Zeit:

                              @bahnuhr Bei mir sieht das so aus:

                              alt text

                              Such Mal nach Dummy
                              Da findest du zahlreiche Beispiele.
                              Sowohl hier als auch im Homematic forum

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              493
                              Online

                              31.8k
                              Users

                              80.0k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              14
                              2175
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo