Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. "Wait" in blockly?

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    "Wait" in blockly?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • rantanplan
      rantanplan last edited by

      @UweRLP:

      Sind die Funktionen auch Global anwendbar oder nur innerhalb des einen Blockly's? `
      Nur innerhalb des Blocklys.

      Grüße

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NUCChris last edited by

        Moin zusammen,

        ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :?
        1736_1.jpg
        1736_2.jpg
        1736_3.jpg
        1736_4.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rantanplan
          rantanplan last edited by

          @NUCChris:

          ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :? `

          Der undokumentierte "Trick" mit der Variablen funktioniert nicht mehr.

          Grüße

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            NUCChris last edited by

            kennt jemand einen neuen Trick? :shock:

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by

              @NUCChris:

              kennt jemand einen neuen Trick? :shock: `
              Nimm JavaScript 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                NUCChris last edited by

                Wie würde das aussehen. Mit

                Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16]

                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer last edited by

                  @NUCChris:

                  Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16] `
                  JavaScript != Java 😉

                  Du kannst Blockly in JS konvertieren indem du die Engine wechselst (Einbahnstraße!)

                  Und dann da wo die Zahl für den Timeout steht, deine Variable einsetzen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NUCChris last edited by

                    Moin Zusammen,

                    ich hab die 1000 durch meine Variable ersetzt, aber es läuft bei mir nicht 😢
                    1736_5.jpg
                    1736_6.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                      was ist das fuer eine variable im system.adapter dar gehoren sie nicht hin 🙂

                      desweiteren musst du object auslesen miet getState(id).val

                      z.b. getState("javascript.0.Lampe_1").val

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NUCChris last edited by

                        Läuft 😄

                        vielen dank!
                        1736_7.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Mac last edited by

                          Für einen Temperaturalarm möchte ich eine Verzögerung für die Meldungen setzen. Wenn der Wert längere Zeit unter dem Sollwert bleibt, soll nur alle 2-3 Minuten die Push Nachricht wiederholt werden, aber meine Verzögerung funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen bitte?

                          4489_bildschirmfoto_2017-12-22_um_14.31.37.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                            @Mac:

                            Für einen Temperaturalarm möchte ich eine Verzögerung für die Meldungen setzen. Wenn der Wert längere Zeit unter dem Sollwert bleibt, soll nur alle 2-3 Minuten die Push Nachricht wiederholt werden, aber meine Verzögerung funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen bitte?

                            Bildschirmfoto 2017-12-22 um 14.31.37.png `

                            jup stel mal bitte export ein deines blocklys

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Mac last edited by

                              So, hab ich bisher noch nicht gemacht?

                              ! ````
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="JQK^0|z(du)IM*U6TwJG" x="-287" y="-162"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
                              <field name="CONDITION">ne</field>

                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4O`a{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^`a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{*ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> 
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o*A*={"><field name="NUM">55</field></block></value></block></value> 
                                  <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u--/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field>
                                      <field name="PRIORITY">1</field>
                              
                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow> 
                                        <block type="text" id=";zQua-=(yd6}*?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value> 
                                      <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0*JpK-nd5?lTOS"><field name="TEXT">LS50 Temoeraturwarnung</field></block></value> 
                                      <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement> 
                              <next><block type="on_ext" id="`,Z?}tI`A(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation>
                                  <field name="CONDITION">ne</field>
                              
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value> 
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> 
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="mom?P`juZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value> 
                                      <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                          <field name="DELAY">1</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                              
                                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*`mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow> 
                                                <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value> 
                                              <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value> 
                                              <next><block type="debug" id="m{}{`G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block> 
                              

                              <block type="controls_whileUntil" id="A|s#1Fr5U;}`^e]ra.1^" x="212" y="363"><field name="MODE">WHILE</field></block></xml>

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                @Mac:

                                So, hab ich bisher noch nicht gemacht? `

                                jup naeste mal aber bitte auch in "code" bloecken.

                                Probier mal so:

                                Ich habe nicht eingebaut das er alle 2-3 minuten wiederhohlt. was jetzt passiert: wen die temperatur sich aendert wird nach einer minute eine meldunge generiert.

                                Das passiert jedesmal wen der wert sich erneuert aber kleiner ist als 60 war das was du erreichen woltest ?

                                ! ````
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="JQK^0|z(du)IM*U6TwJG" x="-287" y="-162"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
                                <field name="CONDITION">ne</field>

                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4O`a{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^`a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{*ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> 
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o*A*={"><field name="NUM">55</field></block></value></block></value> 
                                    <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u--/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field>
                                        <field name="PRIORITY">1</field>
                                
                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow> 
                                          <block type="text" id=";zQua-=(yd6}*?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value> 
                                        <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0*JpK-nd5?lTOS"><field name="TEXT">LS50 Temoeraturwarnung</field></block></value> 
                                        <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement> 
                                <next><block type="on_ext" id="`,Z?}tI`A(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value> 
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id=")dU=a:ByKY}!XAWX9@Kq"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">1</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> 
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="mom?P`juZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value> 
                                                <statement name="DO0"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                                
                                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*`mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow> 
                                                      <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value> 
                                                    <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value> 
                                                    <next><block type="debug" id="m{}{`G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml> 
                                

                                ! ````

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mac last edited by

                                  Danke erst einmal.

                                  Ist es richtig, dass ich das von Dir überarbeitet Script nicht mehr in Blockly einlesen kann?

                                  Leider bekomme ich unten eine Fehlermeldung wenn ich starte > unexpected token, daher kann ich nicht probieren, aber im Prinzip richtig, ich wollte nicht alle 10 Sekunden eine Meldung wenn Alarm gegeben wird

                                  4489_bildschirmfoto_2017-12-22_um_18.07.49.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                    Wie hast du es importiert ?

                                    Mir den Import Knopf hoffe ich?

                                    –-----------------------

                                    Send from mobile device

                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      Mit dem Import Knopf über der Arbeitsfläche, nicht im Skript-Explorer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Mac last edited by

                                        ENTSCHULDIGUNG!

                                        Tatsächlich habe ich es einfach einkopiert, ist mir eine Lehre, danke. Ab jetzt nur noch den Importknopf, der ist aber auch verrdammt klein. 😐

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                          @Mac:

                                          ENTSCHULDIGUNG!

                                          Tatsächlich habe ich es einfach einkopiert, ist mir eine Lehre, danke. Ab jetzt nur noch den Importknopf, der ist aber auch verrdammt klein. 😐 `

                                          Hat es jetzt geklappt?

                                          –-----------------------

                                          Send from mobile device

                                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Mac last edited by

                                            Ja, super! Vielen Dank.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            763
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            48
                                            18414
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo