      badsnoopy667 @ASMM last edited by

      @asmm
      Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
      Vielleicht hilft es ja...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        joeysch @radi71 last edited by

        @radi71
        Ich habe eine Konstellation aus einem KTL30-M3, einem Lesekopf auf dem Stromzähler und einem 28,8KW DIY Akku mit Victron.
        Zu den Punkten die du fragst:
        Aktueller Stromverbrauch gesamt => Entweder "aktuell" oder "gesamt". Aktuell kann man am Zweirichtungszähler ablesen. Ggf. berechnen.
        Aktuell erzeugt => Kommt vom Wechselrichter
        Aktuell vom/zum Akku => Kann ich über Node Red aus dem Venus Os (Victron) auslesen. Müsstes du über die entsprechende Modbus Adresse auch vom Huawei bekommen.
        Aktuell vom/zum Netz => Ich bekomme es über Tasmota und den Lesekopf am Zähler. Weiß nicht was du hast ggf. einen EM24 einbauen.
        Aktuell von Anlage direkt => Kann man über Node Red aus dem Huawei auslesen
        Heutiger Ertrag => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
        Heutiger Bezug aus Netz => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix

        Ich berechne dann Anhand der Daten und schreibe das Ganze dann in Datenpunkte.
        9828bee3-f0d5-446b-8478-35fbc953e5c9-image.png

        Das kannst du dann mit Grafana auswerten
        ab1bd47f-78b7-4943-a511-031a79cb12d7-image.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bastian Rüggen
          Bastian Rüggen @badsnoopy667 last edited by Bastian Rüggen

          @badsnoopy667
          Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!

          Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!

          Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵

          Gruß

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            badsnoopy667 @Bastian Rüggen last edited by badsnoopy667

            @bastian-rüggen
            Freut mich das es klappt!
            Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
            Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.

            Wolf Home M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wolf Home
              Wolf Home @badsnoopy667 last edited by Wolf Home

              Hallo,

              ich versuche mich gerade auch an dem Projekt, aber leider ohne erfolg. Es steht zwar Connected da, aber leider bekomme ich keine Werte. Was mache ich falsch ?

              ich habe die aktuelle Firmware drauf und alles nach der Anleitung gemacht.

              folgende Meldung bekommen ich angezeigt

              Client -> stopped state without reconnecting  TCP@http://192.168.170.121:502 default Unit-Id: 1!
              

              Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.01.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.25.png

              Wolf Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wolf Home
                Wolf Home @Wolf Home last edited by Wolf Home

                Also Verbindung geht jetzt, warum auch immer.

                Aber gewisse Werte werden nicht angezeigt, wie z.B Grid Voltage Phase 1-3

                Im Anhang mal ein paar Bilder, eventuell sieht ja jemand wieso die Werte nicht abgefragt werden.

                Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.26.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.37.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  meerkat last edited by

                  Hi, endlich ist mein WR gekommen. Die Anbindung läuft bei mir schon. Hat jemand eine Idee, wie ich die Monatswerte verbraucht verbraucht, produziert, verkauft usw. Auslesen kann bzw. Protokollieren kann?

                  Gruß

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Sebastian Eisenhut
                    Sebastian Eisenhut @martyl last edited by

                    @martyl

                    Hallo Martyl,

                    ich habe die selbe Konstellation wie du das ich eine Kaskade aus 2 Wechselrichtern habe:
                    6KTL M1 -> Master Unit ID 1 (Verbindung funzt seit über einem Monat perfekt)
                    seit heute ist nun mit der Unit ID 2 ein 3KTL M1 hinzugekommen.

                    wie/bzw. hast du es geschafft deinen 2ten Wechselrichter mit einzubinden?

                    MfG

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lub104 last edited by

                      Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
                      Mit iobroker kenne ich mich aus.
                      Aber mit dem WR ist für mich neu!
                      Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
                      brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!!

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        badsnoopy667 @lub104 last edited by

                        @lub104
                        Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lub104 @badsnoopy667 last edited by

                          @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lub104 last edited by lub104

                            Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
                            Node red ist Neuland für mich.
                            Der Dongle hat die Software SPC130.
                            Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
                            Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
                            Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.

                            A7CBBA68-60EC-4547-B5FF-07B5F961D109.jpeg
                            AF986F35-10D6-4309-8A45-8BDC819B8401.jpeg

                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JohGre
                              JohGre @lub104 last edited by

                              @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                              Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.

                              Ich hab sie manuell angelegt.

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lub104 @JohGre last edited by

                                @johgre

                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
                                Danke

                                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JohGre
                                  JohGre @lub104 last edited by

                                  @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot

                                  af9e6d91-2236-436f-9736-6ce19cfb0054-image.png

                                  Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.

                                  cba3a0a1-bbac-4dae-8ad9-2fe84f4e9f0e-image.png

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lub104 @JohGre last edited by

                                    @johgre ich kann nur unter 0_userdata

                                    Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig

                                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JohGre
                                      JohGre @lub104 last edited by

                                      @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        lub104 last edited by

                                        @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !

                                        Eingabefeld Enter new Id ??.

                                        Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          lub104 @JohGre last edited by

                                          @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • H
                                            Homer 0 last edited by

                                            Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:

                                            
                                            2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                                            2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                                            2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                                            2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                                            2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                                            2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                            2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                                            2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                                            2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                                            2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                                            2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                                            2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                            2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                                            2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                                            2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                                            2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                                            2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                                            2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                                            2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                                            2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                                            2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                                            2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                                            2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                                            
                                            

                                            Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                                            Jemand ne Idee?

                                            B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            970
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            110
                                            573
                                            176550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo