      FragMike @badsnoopy667 last edited by

      @badsnoopy667 Super.. genau das wollte ich hören 😊👍

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        joeysch @FragMike last edited by

        Mal eine Frage, es gibt ja die Möglichkeit den Wechselrichter über RS485 und z.B. einen Rundsteuerempfänger in der Leistung zu drosseln bzw. komplett abzuschalten.
        1d469303-18c0-4689-ab88-858de467ee71-image.png a662ee50-f86f-497e-ba50-aaffb4803a28-image.png
        Hat schon jemand es hingekriegt dies über NodeRed zu machen?

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          ple @joeysch last edited by

          @joeysch
          Über node-red hatte ich noch keinen Bedarf, aber ich habe einen RSE, ich hoffe mal, der wird aber nie aktiv und drossel meine PV.

          Was mich mehr interessieren würde, vielleicht hat es schon einer umgesetzt, wäre die Daten via Modbus RTU zu bekommen, also sich in den RS485 oder was es ist sich einzuklinken. Vielleicht läuft das stabiler und schneller als Modbus TCP. Dann könnte man vielleicht auch direkt den Modbusadapter nehmen oder auch vielleicht die Wallbox selber. Z.B. die Cfos, glaube die kann auch direkt RS485.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            joeysch last edited by

            @ple
            Das Drosseln hat bei mir einen anderen Hintergrund. Ich würde mein System gern Schwarzstartfähig und bei Stromausfall weiterbetreiben können.
            Da ich ein dreiphasiges Victronsystem habe, ist das soweit kein Problem. Ich bekomme allerdings ein Problem mit der Faktor 1 Regel. Das heißt, wenn ich nicht am Netz bin, muß der erzeugte Strom irgendwo hin. Anfangs geht das noch in die Akkus (ca. 30 KWh) aber wenn die voll sind, muß ich den Wechselrichter drosseln bis hin zum abschalten.
            Deshalb wäre die einfachste Methode, wenn ich über NodeRed auf 60% - 30% - 0% schalten könnte. Sonst muß ich mir irgendwas Hardwaremäßiges einfallen lassen und über den RS485 gehen.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              leonundjulie @badsnoopy667 last edited by

              @badsnoopy667 Hallo. Ich will mich heute an die Thematik herantrauen. Node-Red ist in meinem iOBroker schon installiert und läuft. Auch die drei zusätzlichen Dateien sind eingebunden😊 .

              Ich habe aber noch eine Frage zum Flow, da ich eine ANlage ohne Batterien habe: muss ich den Flow deshalb noch anpassen?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                ple @joeysch last edited by

                @joeysch sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                @ple
                Das Drosseln hat bei mir einen anderen Hintergrund. Ich würde mein System gern Schwarzstartfähig und bei Stromausfall weiterbetreiben können.
                Da ich ein dreiphasiges Victronsystem habe, ist das soweit kein Problem. Ich bekomme allerdings ein Problem mit der Faktor 1 Regel. Das heißt, wenn ich nicht am Netz bin, muß der erzeugte Strom irgendwo hin. Anfangs geht das noch in die Akkus (ca. 30 KWh) aber wenn die voll sind, muß ich den Wechselrichter drosseln bis hin zum abschalten.
                Deshalb wäre die einfachste Methode, wenn ich über NodeRed auf 60% - 30% - 0% schalten könnte. Sonst muß ich mir irgendwas Hardwaremäßiges einfallen lassen und über den RS485 gehen.

                SUN2000MA V100R001C20 Modbus Interface Definitions.pdf
                Seite 57, da fangen die schreibbaren Register an, da gibt es ne Menge "Power max" gedönst. vielleicht ist da was passendes bei.

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  joeysch @ple last edited by

                  @ple
                  Ja, die kenne ich schon, krieg da aber irgendwie keinen Kopf dran.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    ple @joeysch last edited by

                    @joeysch Puh, sorry, dann bin ich überfragt.

                    Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Atifan
                      Atifan @ple last edited by

                      Hi, kann man eigentlich die Daten der Optimierer auch auslesen wenn man welche hat?

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @Christof Lewandowski last edited by

                        @christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                        zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
                        Hab nun die Meldung:

                        der Port ist 6607 wenn du den Wechselrichter abrufst.
                        502 wenn du den Dongle abrufst.

                        Christof Lewandowski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          badsnoopy667 @Atifan last edited by

                          @atifan
                          Theoretisch geht das. Es gibt Modbus Register dafür. Praktisch ist das so kompliziert und schlecht dokumentiert, das wird nix befürchte ich.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            leonundjulie @badsnoopy667 last edited by

                            @badsnoopy667 Moin, moin, sonnige Grüße von der Küste. Ich habe gestern umgesetzt was in der Anleitung steht - aber leider ohne den erhofften Erfolg.

                            Ich meine alles gemacht zu haben was hier steht:

                            • User ID auf 1 gesetzt .. so wie es in meinem WR eingestellt ist
                            • ich kann den WR anpingen
                            • MOD-TCP ist im WR auch entsprechend der Vorgaben gesetzt

                            Nach dem Stoppen und Starten von NodeRed werden die Objekte nicht angelegt, die Kommunikation startet nicht und folgendes lese ich im Protokoll. Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?

                            IMG_0407.jpeg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Christof Lewandowski
                              Christof Lewandowski @Atifan last edited by

                              @atifan
                              Danke. Habs jetzt mit dem modbus-proxy "gelöst". Damit kann mein Solarmanager UND node-red Daten per ModbusTCP abgreifen.
                              Gestern liefs zumindest noch, heute möchte Node-red den Flow nicht mehr starten...

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SvenH75 @badsnoopy667 last edited by

                                @badsnoopy667 Hallo, vielen Dank für die Anleitung, habe es eingerichtet und es funktioniert (Node-red Anfänger). Es werden nur nicht alle Werte erfasst. Im Node-red sind die Kästchen heller….. Ist das normal? Die wichtigsten Werte sind ja vorhanden…… ich hänge es mal als Bilder an, sollte hoffentlich zu sehen sein…….

                                Vielen Dank

                                IMG_0923.png
                                IMG_0924.png
                                IMG_0925.png
                                IMG_0926.png
                                IMG_0927.png

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  badsnoopy667 @SvenH75 last edited by

                                  @svenh75
                                  die helleren Kästchen sind deaktiviert. Ich glaube da kann man drauf klicken und dann unten in der Ecke auf aktivieren oder so klicken.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SvenH75 @badsnoopy667 last edited by

                                    @badsnoopy667 Dankeschön, genau so ist es 👍

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      harald0708 last edited by

                                      Hallo zusammen. Ich habe zwei SUN2000 und eine Luna2000. Darf ich mir eine Node von Euch runterladen, damit ich die dann an meine Anlage anpassen kann? Bin Node-RED-Anfänger. Muss leider auch blöd Fragen: Wie kann ich denn eine Node runterladen? Vielen herzlichen Dank im voraus.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        badsnoopy667 @harald0708 last edited by

                                        @harald0708
                                        Du musst den Flow aus Post 1 runterladen und in node-red importieren. Das ist eine Textdatei.
                                        Dann kannst du die Nodes (also die kleinen bunten Kästchen), die sich in diesem Flow befinden, anpassen wie im Post 1 beschrieben (also mit der Unit-ID usw.)

                                        S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          stefanWidmann @badsnoopy667 last edited by

                                          @badsnoopy667 Servus, das hab ich erledigt, bin mal so frech, und hänge mich an diese Frage dran. Wie kann ich jetzt dann die Werte im IOBroker verwenden? Brauche die Werte, dass ich meine Wallbox mit den Keba-connect adapter steuern kann. Bitte um Hilfe. danke und schönen Nachmittag

                                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @stefanWidmann last edited by

                                            @stefanwidmann ??? in dem Flow schreibst Du doch die Werte über die iobroker-Out Nodes in Datenpunkte?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            110
                                            573
                                            176287
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo